      Ich empfehle die MQTT Option von ebusd zu verwenden.
      Der Adapter von ioBroker stürzt ab oder eher verliert alle paar Tage die Verbindung.

      Seit MQTT läuft es endlich mal ein paar Tage (Monate) durch 🙂

      Abfrage dann z.b. durch senden von : ebus_Heizung/700/z1ActualRoomTempDesired/get

      (eBus ein Quell ewiger Freude. Nicht.)

      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Guest last edited by

        @dreistein
        ich verwende kein mqtt und hatte auch nie abstürze. die gewünschten DP abfragen und fertig.

        dennoch stimme ich deinem letzten satz zu 😉

        Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nobody else
          Nobody else @MassiveAttack last edited by

          @massiveattack Ich habe jetzt zum Test paar DB in ebus Adapter eingetragen, bis jetzt werden die regelmäßigen aktualisiert, damit kann ich erstmal arbeiten.
          Danke an dieser Stelle, für eure Hilfe.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lub104 @Timmerx last edited by

            @timmerx Hey, hast du noch die 15.720.csv Datei die bei dir funktioniert hat und kannst du sie mal posten? Danke vorweg.

            Gruß LUB

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont last edited by Hasont

              Hallo, irgendwas ist bei mir seit 15.12.23 schief gelaufen.

              Das Protokoll bringt lauter EBus Fehlermeldungen von seit 15.12.23 nicht mehr aktualisierten Daten.
              Insgesamt sind es über 33 neue Daten im bai die ich nicht kenne und auch nicht brauche;-)
              Mein eBus läuft schon im dritten Jahr sehr stabil und da es nicht so einfach war den aufzusetzen möchte ich hiermit lieber erst mal nachfragen was das sein könnte.
              Meinen Daten werden im Browser über Port 8891 (Standard ist ja 8889) sauber ausgelesen.
              Die nicht benötigten Datenpunkte stehen alle mit false auch da drin.
              Ich frage alle 2 min den eBus ab und dann wirft er natürlich auch immer die >33 Fehler aus.
              Was kann ich tun, damit diese nicht benötigten Objekte nicht automatisch angelegt werden?
              Wenn ich die Daten manuell lösche werden diese nach 2min wieder neu angelegt.
              Danke schon mal für eure Hilfe.
              Hasont

              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Hasont last edited by

                @hasont
                Ein log wäre hilfreich, damit wir wissen, welche fehler kommen.
                Versuch mal alle 5min statt 2

                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont @MassiveAttack last edited by

                  @massiveattack
                  Danke für die Antwort, hatte gestern den Raspie mal runter gefahren und danach waren die Fehler weg.
                  Allerdings sagt er jetzt letzte Aktualisierung wäre am 25.12 für diese fehlerhaften Daten gewesen.
                  Denke der Fehler kommt in ein paar Tagen wieder und dann sende ich den Log.
                  Hasont

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Hasont last edited by

                    @hasont Das passiert meist dann, wenn man einmalig alle Datenpunkte über den Bus lesen lässt (Suche). Dann werden Datenpunkte im ioB angelegt, aber nie wieder aktualisiert. Ich lösche dann die betroffenen Datenpunkte manuell im ioB Objektbaum. Vorher sollte aber der ebusd auf dem Raspi neu gestartet werden, damit die Daten auch dort im Speicher gelöscht werden.

                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Rene_HM last edited by

                      @rene_hm
                      Hallo Rene, danke für die Info.
                      Bis jetzt sind die Fehler im Protokoll nicht mehr aufgetaucht.
                      Werde dann mal die unnötig angelegten Datenpunkte löschen.
                      Hoffe das klappt, hab einige Datenpunkte als mqtt die kann ich löschen so oft ich will > kommen immer wieder.
                      Hat aber nix mit EBus zu tun sondern mit meinem ESP32 für z.B. Wasserzähler auslesen.
                      MfG
                      Hasont

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Anubis last edited by

                        Hallo, ich brauche mal dringend Hilfe:
                        Bin totaler Neuling in dieser Materie , daher bitte nicht zu fachlich sein!!
                        Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den eBus Adapter angeschlossen
                        und per Wlan verbunden und in Iobroker den ebus Adapter installiert.
                        (Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker im Container unter Ubuntu)
                        Leider werden keinerlei Daten von der Heizung unter Objekten geliefert!
                        Wo könnte der Fehler liegen ?
                        Danke
                        44.png
                        33.png 22.png
                        11.png 55.png

                        icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @Anubis last edited by icebear

                          @anubis

                          Ich kenne NUC und Proxmox nicht, aber ich denk du hast einen Fehler in der Adapter config bei EBUSD.

                          Target HTTP Port zum lesen steht bei dir auf 8889.

                          lt. dem ersten Screenshot ist aber deine ebusd adresse 192.168.178.56:9999

                          also Port 9999

                          Edit: poste mal deine config datei vom ebusd

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            Verblizz @Anubis last edited by

                            @anubis

                            einen ebusd-Server hast Du aber am Laufen, oder?
                            Dein ebus-Adapter im ioBroker scheint direkt auf den hardware-Adapter zugreifen zu wollen (IP .56), dies klappt so nicht...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Anubis last edited by

                              Wo steht denn die config datei ?

                              einen Ebus Server habe ich nicht ,habe es so wie im Bild gemacht über wlan
                              6.png

                              icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @Anubis last edited by

                                @anubis said in Adapter: ebus:

                                einen Ebus Server habe ich nicht

                                Ich glaub du schaust dir erstmal das hier an, da ist es für "Anfänger" ziemlich gut erklärt.

                                https://youtu.be/5X_OUs1aTls?si=kSwvpBMhA82Dmmw3

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Verblizz @Anubis last edited by

                                  @anubis

                                  und auch in Deinem Bild ist der ebusd-Server... Zwischen dem ebus-Adapter (Hardware) und den verschiedenen "Zugriffsmöglichkeiten" (NodeRed, FHEM,...)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Anubis last edited by

                                    Hallo, das Video ist schon sehr gut.
                                    Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen

                                    icebear V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @Anubis last edited by

                                      @anubis

                                      Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.

                                      Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.

                                      Das geht entweder

                                      direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
                                      oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.

                                      siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst

                                      und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden

                                      siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        Verblizz @Anubis last edited by

                                        @anubis

                                        Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Anubis last edited by

                                          Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            leonundjulie @icebear last edited by

                                            @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge 😉 ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            663
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            674
                                            141253
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo