NEWS
Adapter: ebus
-
@Hiltex
Danke für den Tipp.
Ich habe die letzte Version von Github mit der 06.vms.csv geladen.
Leider werden immer noch keine Werte aus dem Solarkreis erkannt.
ebusctl info bring folgendes Ergebnis:version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
signal: acquired
symbol rate: 17
max symbol rate: 81
min arbitration micros: 1335
max arbitration micros: 4971
min symbol latency: 4
max symbol latency: 7
reconnects: 0
masters: 3
messages: 460
conditional: 0
poll: 1
update: 10
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010003886.inc" ([PROD='0010009352']), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusdIm Moment komme ich nicht weiter?
-
@Kanumouse dann scheint dein System anders zu funktionieren. Da kann ich dir leider auch nicht helfen
-
@Hiltex
Kann mir vielleicht jemand diesen Ausschnitt des Log-Files deuten?
Hier findetd ebusd offensichtlich unter zwei Adressen die ID=47000 und kann natürlich das Init-File mit der Adresse 26 bei den csv-Dateien nicht finden, oder?2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] store 08 ident: done
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] store 15 ident: done
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.954 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-09-07 18:04:22.959 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2020-09-07 18:04:23.908 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:24.255 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:25.078 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:27.014 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:27.067 [main notice] found messages: 207 (0 conditional on 24 conditions, 0 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:27.828 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:29.789 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:30.635 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [bus notice] scan 08: ;21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:35.057 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.0;28.0;18.000;46.0;65.0;off
2020-09-07 18:04:35.291 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:36.111 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.053 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: sync;18:04:46;-.-.-;18.000
2020-09-07 18:04:38.445 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.445 [bus notice] scan 15: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.471 [main notice] read scan config file vaillant/15.470.csv for ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:38.487 [main notice] found messages: 458 (0 conditional on 24 conditions, 1 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:39.802 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] store 26 ident: done
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:41.187 [update notice] sent unknown MS cmd: 3126b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:42.012 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:43.988 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:44.842 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.842 [bus notice] scan 26: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] unable to load scan config 26: no file from vaillant with prefix 26 matches ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] scan config 26: ERR: element not found -
Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
-
@Kanumouse
Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei? -
@Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"Hast Du eine Idee?
Danke für Deine Hilfe. -
@Jui
Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
dann ebus Adapter neustarten
und dann den Service ebusd starten.Daten werden wieder gelesen!
-
@Hiltex
Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt? -
@Kanumouse
Ergänzung: ich meine das - ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value -
@Kanumouse
Im Feld Status01 steht bei mir:27.5;28.0;24.875;35.5;63.5;off
, wobei die WerteFlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;_???_
entsprechen (den letzten habe ich noch nicht herausgefunden.
Sie zeigen also nicht den Pumpenstatus, sondern den Status der Therme. -
@Hiltex
kann man über den ebus auch das nächste Wartungsdatum setzen (MaintenanceDate)? Funktioniert bei mir nicht,
Andere Datenpunkte kann ich schreiben. -
@Kanumouse das weiß ich nicht. Man kann es zumindest auslesen. Aber da man zur Wartung sowieso ans Gerät muss könnte ich mir vorstellen, dass man das Datum auch nur da setzen kann
-
@Hiltex
Es funktioniert jetzt. in der .csv-Datei sind einige Datenpunke mir dem Typ "r,wi" gekennzeichnet. D.h. man kann diese Datenpunkte nur schreiben, wenn man "install-Rechte" hat. Dazu muss man in de Datei /etc/default/ebusd die entsprechenden Rechte mit accesslevel=* setzen. Man kann die Rechte auch personalisieren indem mann die Rechte einzelner user in einer Datei niederschreibt und in der Datei Datei /etc/default/ebusd aud diesers File mit einer Option verweist. -
noch niemand herausgefunden, was der "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" (FlowTemp;ReturnTemp;OutdoortempSensor;HwcStorageTemp;pumpstate) bedeutet?
Bei mir nimmt dieser Status folgende Zustände ein: on, off, 4, 16. -
Hi Leute,
ich bin noch immer auf der Suche nach der "momentanen Leistung" der Wärmepumpe.
Im Livemonitor wird er ja angezeigt z.B.: Heizenergie 3.023W, Kälteenergie 1.231WHat schon jmd diese Werte über den EBUS ausgelesen? ich benutzte die 15.720.csv (15.700.csv)
-
@Timmerx sagte in Adapter: ebus:
ich benutzte die 15.720.csv
siehe oben von mir was ausgelesen wird .
https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242 -
Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
off - keine Pumpe läuft
on - nur Heizungspumpe läuft
16 - nur Solarpumpe läuft
4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufenNun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert. -
@Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert
das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
-
@Rene_HM
Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert! -
@Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.