Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 415.2k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #570

    Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.

    Und natürlich im Script die Räume ergänzen.

    2858_screenshot__924_.png

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      thobastian
      wrote on last edited by
      #571

      ?

      Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ?

      Im Script steht doch, dass das nur bei kleinen Anlagen notwendig ist.

      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

      1 Reply Last reply
      0
      • L Offline
        L Offline
        looxer01
        wrote on last edited by
        #572

        @thobastian:

        ?

        Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ? `
        musst du nicht. in den obigen Beiträgen geht es um die Visualisierung und da braucht es einen View per Raum.

        vG Looxer

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          swordfisch
          wrote on last edited by
          #573

          Script funktioniert bei mir Gut

          Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden

          ! ````
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:492:9)
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:805:13)
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>

          1 Reply Last reply
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            wrote on last edited by
            #574

            Hi
            @swordfisch:

            Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `

            schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:

            var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
            
            

            Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.

            vG Looxer

            1 Reply Last reply
            0
            • I Offline
              I Offline
              IDiver
              wrote on last edited by
              #575

              Hallo, vielen Dank für's Teilen und die Unterstützung!

              Nachdem ich so ziemlich die meisten hier beschriebenen Einstellungsfehler ebenfalls gemacht habe bleibt leider ein Problemchen offen.

              Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

              der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird.

              Verwendet wird ein Raumthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU", 2 St. HK-Thermostate "HM-CC-RT-DN" und 2 St. Fensterkontakte "HM-Sec-SCo"

              Konnte leider im Forum zu diesem verhalten nichts finden.

              Irgend eine Idee dazu?

              Danke

              Lg, Helmut

              1 Reply Last reply
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                wrote on last edited by
                #576

                @looxer01:

                Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

                der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
                Hi,

                Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.

                Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.

                Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?

                vG Looxer

                1 Reply Last reply
                0
                • I Offline
                  I Offline
                  IDiver
                  wrote on last edited by
                  #577

                  Hallo,

                  Ja sind direkt verknüpft.

                  Danke

                  Lg Helmut

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    swordfisch
                    wrote on last edited by
                    #578

                    @looxer01:

                    Hi
                    @swordfisch:

                    Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `

                    schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:

                    var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                    
                    

                    Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.

                    vG Looxer `

                    Ok ja das ist bei mir der Fall liegt dann also an meiner config

                    Nutze Radar als Anwesenheitseroennung auf Bluetooth bzw Wifi Basis

                    Grüße Swordfisch

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • I Offline
                      I Offline
                      IDiver
                      wrote on last edited by
                      #579

                      @looxer01:

                      @looxer01:

                      Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt

                      der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
                      Hi,

                      Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.

                      Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.

                      Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?

                      vG Looxer `

                      Hallo,

                      Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

                      Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen.

                      Jetzt geht's, es wird nach dem Schließen des Fensters die Richtige Temperatur hergenommen und der richtige Zeitabschnitt angezeigt.

                      Danke für deine Hilfe, lasse es jetzt mal so laufen.

                      Lg Helmut

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        wrote on last edited by
                        #580

                        @IDiver:

                        Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

                        Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
                        Hi,

                        ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.

                        Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.

                        vG Looxer

                        //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                        //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        function SensorChange(id) {
                            var tabNo;
                            tabNo = SensorFind(id);
                        
                            if (tabNo === 999) {
                               log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                               return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                            }
                        
                            SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                        
                            // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                            var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                        
                            // Wenn keine Heizperiode
                            if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                                return; // keine Heizperiode
                            }
                            if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                                return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                            }
                            if (debug) {
                                log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                                log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                                log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                                log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                            }
                        
                            if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                if (debug) {
                                    log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                }
                                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                                    setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                                    SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                                } else {
                                    ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                    writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                    setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                                    SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                                }
                                return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                        
                            }
                        
                            LoopDevices(room, true);
                        
                        } // ende Funktion
                        
                        
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • I Offline
                          I Offline
                          IDiver
                          wrote on last edited by
                          #581

                          @looxer01:

                          @IDiver:

                          Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den

                          Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
                          Hi,

                          ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.

                          Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.

                          vG Looxer

                          //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                          //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          function SensorChange(id) {
                              var tabNo;
                              tabNo = SensorFind(id);
                          
                              if (tabNo === 999) {
                                 log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                                 return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                              }
                          
                              SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                          
                              // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                              var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                          
                              // Wenn keine Heizperiode
                              if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                                  return; // keine Heizperiode
                              }
                              if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                                  return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                              }
                              if (debug) {
                                  log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                                  log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                                  log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                                  log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                              }
                          
                              if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                  if (debug) {
                                      log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                  }
                                  writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                  if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                                      setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                                      SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                                  } else {
                                      ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                      writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                      setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                                      SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                                  }
                                  return;                                                                                                                     // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                                  
                              }
                          
                              LoopDevices(room, true);
                          
                          } // ende Funktion
                          
                          ```` `  
                          

                          Hallo,

                          Funkt leider nicht,

                          ist eigentlich gleich wie vorher nur dass "Absenkung - Verschluss geoeffnet" weiter angezeigt wird obwohl das Fenster geschlossen ist.

                          Im Log diese Fehlermeldungen:

                          2018-10-21 20:37:31.687 - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: roomName is not defined

                          2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at SensorChange (script.js.common.Heizungskontrolle:1029:38)

                          2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungskontrolle:707:29)

                          Danke

                          Lg Helmut

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            wrote on last edited by
                            #582

                            @IDiver:

                            Funkt leider nicht, `

                            kannst du das nochmal versuchen ?

                            sah jetzt bei mir ok aus.

                            
                            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                            //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            function SensorChange(id) {
                                var tabNo;
                                tabNo = SensorFind(id);
                            
                                if (tabNo === 999) {
                                   log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                                   return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                                }
                            
                                SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                            
                                // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                                var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                            
                                // Wenn keine Heizperiode
                                if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                                    return; // keine Heizperiode
                                }
                                if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                                    return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                                }
                                if (debug) {
                                    log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                                    log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                                    log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                                    log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                                }
                            
                                if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                    if (debug) {
                                        log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                    }
                                    writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                    if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                                        setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet         
                                        SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                                        return;   
                                    } else {
                                        setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen 
                                        SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                                    }
                                                                                                                                              // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                            
                                }
                            
                                LoopDevices(room, true);
                            
                            } // ende Funktion
                            
                            
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              PicNic
                              wrote on last edited by
                              #583

                              @looxer01:

                              @IDiver:

                              Funkt leider nicht, `

                              kannst du das nochmal versuchen ?

                              sah jetzt bei mir ok aus. `

                              Hallo looxer01,

                              ich klinke mich hier mal mit ein :-) … ich habe/hatte das gleiche Problem wie IDiver und habe deinen zweiten Fix mal eingebaut und soweit ich das beurteilen kann funktioniert es habe drei mal ein wenig mit dem Heizplan gespielt, die Zeiten für die Temperaturänderung geändert und zu den Schaltzeiten immer das Fenster geöffnet gehabt. Danach fünf Minuten gewartet und dann das Fenster geschlossen. Die Temperatur wurde danach immer auf die neue Temperatur des Schedules gestellt.

                              Also erst mal top und vielen Dank!

                              Falls im normalen Praxisbetrieb noch etwas auftaucht werde ich mich melden, aber IDiver wird das ja sicherlich auch noch bei sich einbauen und testen.

                              Vielen Dank

                              PicNic

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                thobastian
                                wrote on last edited by
                                #584

                                Hallo,

                                erstmal vielen Dank für eure Hilfe hier. :-)

                                Ich konnte das Problem beheben, in dem ich neu installiert hatte.

                                Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen?

                                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  holgerwolf
                                  wrote on last edited by
                                  #585

                                  @thobastian:

                                  Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen? `

                                  Wird vielleicht die Abwesenheitsabsenkung getriggert?

                                  Gruß

                                  Holger

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    thobastian
                                    wrote on last edited by
                                    #586

                                    ? Wenn ich Anwesend aktiviere, wird die Temperatur um 1 erhöht.

                                    Ist diese Angabe Zwang ? Ich will im Moment keine Unterscheidung machen zwischen Anwesend und Nicht-Anwesend.

                                    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      holgerwolf
                                      wrote on last edited by
                                      #587

                                      Dann schreib da doch einfach eine "0" rein.

                                      Gruß

                                      Holger

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        thobastian
                                        wrote on last edited by
                                        #588

                                        Hallo Holger,

                                        ich steh etwas auf dem Schlauch. Wo kann ich denn die 0 eintragen?

                                        Bei "Anwesend" kann ich doch nur ein Kreuz machen.

                                        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          holgerwolf
                                          wrote on last edited by
                                          #589

                                          Bei der Abwesenheits Absenkung. Zwei Blöcke weiter rechts. Da steht per Default 1 drin.

                                          Gruß

                                          Holger

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          457

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe