Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    690

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
89 Posts 21 Posters 19.3k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    m_edas
    wrote on last edited by
    #78

    Hallo Zusammen,

    ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

    Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

    Original:

       "common": {
        "name": "Mode",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "Heat",
          "2": "Heat Econ",
          "3": "Full Power",
          "4": "Manufacturer Specific"
        }
      },
    
    

    ersetzen durch:

      "common": {
        "name": "Mode",
        "type": "string",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "Off": "Off",
          "Heat": "Heat",
          "Heat Eco": "Heat Eco",
          "Full Power": "Full Power",
          "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
        }
      },
    
    
    B 1 Reply Last reply
    0
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      wrote on last edited by
      #79

      @arteck:

      hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

      War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master.

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      1 Reply Last reply
      0
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #80

        @AlCalzone:

        @arteck:

        hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

        War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master. `

        ne war im master..

        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          bertuz
          wrote on last edited by
          #81

          @m_edas:

          Hallo Zusammen,

          ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

          Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

          Original:

             "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "number",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "Heat",
                "2": "Heat Econ",
                "3": "Full Power",
                "4": "Manufacturer Specific"
              }
            },
          
          

          ersetzen durch:

            "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "Off": "Off",
                "Heat": "Heat",
                "Heat Eco": "Heat Eco",
                "Full Power": "Full Power",
                "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
              }
            },
          
          ```` `  
          

          Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir :D

          1 Reply Last reply
          0
          • N Offline
            N Offline
            nezteew
            wrote on last edited by
            #82

            Klappt bei mir auch, danke.

            Aber wie muss nun die Original XML Datei im Open ZWave Git Hub angepasst werden?

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              m_edas
              wrote on last edited by
              #83

              Die config Datei scheint in Ordnung zu sein … der dev Branch in Domoticz hat bei mir direkt funktioniert. Ich denke das Problem liegt entweder in node-openzwave-shared libs oder im iobroker.zwave Adapter.

              1 Reply Last reply
              0
              • foackF Offline
                foackF Offline
                foack
                wrote on last edited by
                #84

                @bertuz:

                @m_edas:

                Hallo Zusammen,

                ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

                Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

                Original:

                   "common": {
                    "name": "Mode",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "Heat",
                      "2": "Heat Econ",
                      "3": "Full Power",
                      "4": "Manufacturer Specific"
                    }
                  },
                
                

                ersetzen durch:

                  "common": {
                    "name": "Mode",
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "Off": "Off",
                      "Heat": "Heat",
                      "Heat Eco": "Heat Eco",
                      "Full Power": "Full Power",
                      "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                    }
                  },
                
                ```` `  
                

                Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir :D `
                Bei mir auch, Knaller!

                Danke :)

                1 Reply Last reply
                0
                • foackF Offline
                  foackF Offline
                  foack
                  wrote on last edited by
                  #85

                  Nun hab ich ne neue Frage:

                  Wie stellt ihr die Temperatur über Alexa ein?

                  Modus schalten (An/Aus) läuft, aber wenn ich zB sage "stelle die Wohnzimmerheizung auf 22°" kommt von Alexa "Wohnzimmerheizung unterstützt das nicht".

                  Habe im ioBroker Cloud Adapter ein Smart Device angelegt, aber welche Variable vom Thermostat muss ich dafür auswählen?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M m_edas

                    Hallo Zusammen,

                    ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

                    Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

                    Original:

                       "common": {
                        "name": "Mode",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Off",
                          "1": "Heat",
                          "2": "Heat Econ",
                          "3": "Full Power",
                          "4": "Manufacturer Specific"
                        }
                      },
                    
                    

                    ersetzen durch:

                      "common": {
                        "name": "Mode",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "Off": "Off",
                          "Heat": "Heat",
                          "Heat Eco": "Heat Eco",
                          "Full Power": "Full Power",
                          "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                        }
                      },
                    
                    
                    B Offline
                    B Offline
                    BruderBleistift
                    wrote on last edited by BruderBleistift
                    #86

                    @m_edas

                    Danke! Das hatte auf meinem RaspberryPi wunderbar funktioniert. Nun bin ich auf einen NUC umgezogen und es will einfach nicht mehr klappen.

                    Den Eurotronic Spirt Z kann ich bis auf die Modi steuern. Auch wenn ich den Block wie von dir gepostet anpasse.

                    Mir fiel auf, dass mein "common" Block nur noch aus zwei Zeilen besteht. Ich denke, das wird das Problem sein. Mir fehlt irgendetwas?
                    Damals waren es wesentlich mehr, so wie von dir gepostet.

                      "common": {
                        "name": "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat",
                        "role": "state"
                      },
                    

                    Woran kann es liegen?
                    "https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip" ist installiert.

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • B BruderBleistift

                      @m_edas

                      Danke! Das hatte auf meinem RaspberryPi wunderbar funktioniert. Nun bin ich auf einen NUC umgezogen und es will einfach nicht mehr klappen.

                      Den Eurotronic Spirt Z kann ich bis auf die Modi steuern. Auch wenn ich den Block wie von dir gepostet anpasse.

                      Mir fiel auf, dass mein "common" Block nur noch aus zwei Zeilen besteht. Ich denke, das wird das Problem sein. Mir fehlt irgendetwas?
                      Damals waren es wesentlich mehr, so wie von dir gepostet.

                        "common": {
                          "name": "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat",
                          "role": "state"
                        },
                      

                      Woran kann es liegen?
                      "https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip" ist installiert.

                      T Offline
                      T Offline
                      toki1973
                      wrote on last edited by
                      #87

                      Darf ich hier mal anhängen 😳

                      Bei der Suche nach einem Thermostat welches direkt ohne Gateway mit dem CC-Zigbee-USB-Stick funktioniert bin ich auf das Eurotronic Z-Wave-Plus gestoßen.

                      Nun sehe ich das dies über das Z-Wave Protokoll und nicht über Zigbee läuft. Wird es direkt ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration vom zigbee-Adapter unterstützt? Auf der Github Seite nennt sich das Teil nämlich Spirit Zigbee wireless.

                      Oder gibt es noch Alternativen?

                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                      AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                      0
                      • T toki1973

                        Darf ich hier mal anhängen 😳

                        Bei der Suche nach einem Thermostat welches direkt ohne Gateway mit dem CC-Zigbee-USB-Stick funktioniert bin ich auf das Eurotronic Z-Wave-Plus gestoßen.

                        Nun sehe ich das dies über das Z-Wave Protokoll und nicht über Zigbee läuft. Wird es direkt ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration vom zigbee-Adapter unterstützt? Auf der Github Seite nennt sich das Teil nämlich Spirit Zigbee wireless.

                        Oder gibt es noch Alternativen?

                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Developer
                        wrote on last edited by AlCalzone
                        #88

                        @toki1973 Z-Wave und Zigbee sind zwei konkurrierende Technologien, die durch verschiedene Adapter und Hardware unterstützt werden.
                        Zigbee-Geräte kommunizieren mit ioBroker über einen Zigbee-Stick. Z-Wave-Geräte benötigen einen Z-Wave-Empfänger, den es als USB-Stick oder als Platine für GPIO gibt.

                        Also aufpassen beim Gerätekauf.

                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          @toki1973 Z-Wave und Zigbee sind zwei konkurrierende Technologien, die durch verschiedene Adapter und Hardware unterstützt werden.
                          Zigbee-Geräte kommunizieren mit ioBroker über einen Zigbee-Stick. Z-Wave-Geräte benötigen einen Z-Wave-Empfänger, den es als USB-Stick oder als Platine für GPIO gibt.

                          Also aufpassen beim Gerätekauf.

                          T Offline
                          T Offline
                          toki1973
                          wrote on last edited by
                          #89

                          @AlCalzone Danke! Ich habe mir das mal angeschaut. Den Euronics gibt es auf mit ZigBee. Max Plus scheint auch autark direkt über Zigbee betrieben werden zu können.

                          MAX! oder Euronics? Was sind den die kleinen aber feinen Unterschiede?

                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

                          1 Reply Last reply
                          0

                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                          With your input, this post could be even better 💗

                          Register Login
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          251

                          Online

                          32.7k

                          Users

                          82.6k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe