Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    776

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
36 Posts 7 Posters 6.8k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Offline
    R Offline
    RappiRN
    Most Active
    wrote on last edited by
    #13

    Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?

    Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?

    Enrico

    1 Reply Last reply
    0
    • R Offline
      R Offline
      RalfR72
      wrote on last edited by
      #14

      @RappiRN:

      Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?

      Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?

      Enrico `

      JA beim Taster sind 0,4s eingestellt für langer Tastendruck.

      Habe bestimmt länger gedrückt. Denke dass nach 400ms eine neue Aktualisierung kommt.

      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf

      Landkreis Esslingen/BW

      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.

      1 Reply Last reply
      0
      • R Offline
        R Offline
        RappiRN
        Most Active
        wrote on last edited by
        #15

        Ok, danke, muss ich mir merken, für die Anschaffung von neuen Geräten!

        Enrico

        1 Reply Last reply
        0
        • R Offline
          R Offline
          RalfR72
          wrote on last edited by
          #16

          ok bitte.

          Dann mal gute nacht!

          Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf

          Landkreis Esslingen/BW

          CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.

          H 1 Reply Last reply
          0
          • R RalfR72

            ok bitte.

            Dann mal gute nacht!

            H Offline
            H Offline
            hussi
            wrote on last edited by
            #17

            Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:

            1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
            2. oder sind die Blöcke falsch?

            alt text

            HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
            0
            • H hussi

              Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:

              1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
              2. oder sind die Blöcke falsch?

              alt text

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #18

              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

              Leider bleibt das Licht aus

              Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
              Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

              Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?

              Ja!

              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

              oder sind die Blöcke falsch?

              mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

              Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              H 1 Reply Last reply
              0
              • H hussi

                Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:

                1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
                2. oder sind die Blöcke falsch?

                alt text

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #19

                @hussi sagte:

                Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?

                Ja.

                @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                sind die Blöcke falsch?

                Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                HomoranH 1 Reply Last reply
                2
                • paul53P paul53

                  @hussi sagte:

                  Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?

                  Ja.

                  @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                  sind die Blöcke falsch?

                  Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @paul53 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                  Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                  :vor die Stirn klatsch:

                  Bin heute wieder blind

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  2
                  • R RalfR72

                    Hallo zusammen,

                    Habe heute versucht mit einer Taste von meinem 6-fach Wandtaster HomeMatic IP, ein Blockly zu erstellen.

                    kurzer Tastendruck=Lampe an

                    langer Tastendruck =Lampe aus

                    Dacht eigentlich ganz easy, aber…....

                    Der Trigger klappt aber nicht. Bekomme vom 6-fach Taster kein True oder False. Auch bei den Zuständen seh ich keinen Wert (True/False) der Tasten.

                    Liegt das an den IP Komponenten oder muss ich so einen Taster anders im Blockly verwenden?

                    Gruss Ralf

                    Gesendet von iPad mit Tapatalk

                    M Offline
                    M Offline
                    marcus
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @RalfR72
                    Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                      Leider bleibt das Licht aus

                      Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                      Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

                      @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                      Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?

                      Ja!

                      @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                      oder sind die Blöcke falsch?

                      mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

                      Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt

                      H Offline
                      H Offline
                      hussi
                      wrote on last edited by
                      #22

                      @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                      Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                      Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

                      Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

                      alt text

                      läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

                      mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

                      Wie dann?
                      Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

                      @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                      Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                      Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

                      paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                      0
                      • M marcus

                        @RalfR72
                        Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @marcus sagte:

                        Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

                        HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Reply Last reply
                        1
                        • H hussi

                          @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                          Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                          Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

                          Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

                          alt text

                          läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

                          mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

                          Wie dann?
                          Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

                          @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                          Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                          Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @hussi sagte:

                          Wie dann?

                          Mit "steuere".

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • H hussi

                            @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                            Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
                            Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

                            Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

                            alt text

                            läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

                            mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

                            Wie dann?
                            Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

                            @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                            Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

                            Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                            Dieses Skript:

                            läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet.

                            da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
                            Für die brauchst du das dummy Script

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            H 1 Reply Last reply
                            1
                            • HomoranH Homoran

                              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                              Dieses Skript:

                              läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet.

                              da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
                              Für die brauchst du das dummy Script

                              H Offline
                              H Offline
                              hussi
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @Homoran quasi wie hier, richtig?

                              https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2

                              @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                              @hussi sagte:

                              Wie dann?

                              Mit "steuere".

                              Wenn ich es so mache

                              alt text

                              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

                              Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.

                              Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • H hussi

                                @Homoran quasi wie hier, richtig?

                                https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2

                                @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                                @hussi sagte:

                                Wie dann?

                                Mit "steuere".

                                Wenn ich es so mache

                                alt text

                                Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

                                Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.

                                Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #27

                                @hussi sagte:

                                Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

                                In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                H 1 Reply Last reply
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @hussi sagte:

                                  Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

                                  In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hussi
                                  wrote on last edited by hussi
                                  #28

                                  @paul53 Gut. Dann wären wir soweit

                                  alt text

                                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H hussi

                                    @paul53 Gut. Dann wären wir soweit

                                    alt text

                                    Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #29

                                    @hussi sagte:

                                    Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                                    Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                    const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                     
                                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    });
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    H Sebastian S 0S 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @hussi sagte:

                                      Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                                      Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                                      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                      const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                      const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                       
                                      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                          log(JSON.stringify(res));
                                      });
                                      
                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hussi
                                      wrote on last edited by hussi
                                      #30

                                      Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:

                                      alt text

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @marcus sagte:

                                        Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

                                        HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        marcus
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
                                        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :-)

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @hussi sagte:

                                          Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                                          Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                          const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                           
                                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          });
                                          
                                          Sebastian S 0S Offline
                                          Sebastian S 0S Offline
                                          Sebastian S 0
                                          wrote on last edited by
                                          #32

                                          @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?

                                          Liebe Grüsse, S

                                          paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          612

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe