  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    476

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
331 Posts 35 Posters 95.9k Views 25 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MartyBr

    @homoran
    Hallo, ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz. Die Firmware vom Piko ist die 6.11. Dein Script läuft einwandfrei. Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen? Ich verzweifele so langsam an dem Kostal. Die Kombination KSEM und Piko verhindert das saubere Auslesen vom Piko. Alleine dein Script liest die Daten aus.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #229

    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

    ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz

    ich leider nicht ;-)

    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

    Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen?

    dann bräuchte ich aber die Daten, die dein Piko liefert

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz

      ich leider nicht ;-)

      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen?

      dann bräuchte ich aber die Daten, die dein Piko liefert

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      wrote on last edited by
      #230

      @homoran
      Wie kann ich dir die Daten liefern?

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • M MartyBr

        @homoran
        Wie kann ich dir die Daten liefern?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #231

        @martybr hier in code tags posten

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @martybr hier in code tags posten

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          wrote on last edited by Homoran
          #232

          @homoran
          Sorry, die Webseite? Ich habe mal die Webseite gespeichert, vermute aber dass das nicht gemeint war. Kannst du mir noch einen Tipp geben?

          [PIKO 20 __ Piko_20.html](/assets/uploads/files/1633352539531-piko-20-__-piko_20.html) 
          
          [kbApp-1.1.6.js](/assets/uploads/files/1633352574322-kbapp-1.1.6.js) 
          
          [kbApp-1.1.6.css](/assets/uploads/files/1633352587592-kbapp-1.1.6.css)
          
          <!DOCTYPE html>
          <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
          <head>
             <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
             <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
             <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
             <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
             <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
             <meta http-equiv="expires" content="0" />
             <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
          
             <!-- compiled CSS -->
             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
             
          </head>
          <body>
          <!-- Loading -->
          <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
             <div class="loader-inner-big">
                <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                <div id="errorMsg"></div>
             </div>
          </div>
          <!-- Page -->
          <div class="kbContainer">
             <div class="kbBanner">
                <div class="kbLogoPrim"></div>
                <div class="kbLogoSec"></div>
                <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                   <div ng-repeat="language in languages">
                      <div kb-language-select-item></div>
                   </div>
                </div>
             </div>
             <div class="kbPage">
                <div class="kbDivider"></div>
                <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                   <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                   <div class="kbLogoSlogan"></div>
                </div>
                <div class="kbContent">
                   <div class="kbContentHeading">
                      <div class="kbInfo">
                         <div class="kbInverter">
                            <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                            <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                         </div>
                         <div class="kbUserAndDate">
                            <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                            <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                         </div>
                      </div>
                      <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                         <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                      </div>
                   </div>
                   <div class="kbContentView">
                      <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                         <div class="loader-inner">
                            <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                         </div>
                      </div>
                      <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                         <div class="loader-inner">
                            <i class="icon-error"></i>
                         </div>
                      </div>
                      <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                         <div class="loader-inner">
                            <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                         </div>
                      </div>
                      <div class="kbView" ng-view></div>
                      <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                         <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                            <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                         </div>
                         <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                            <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                         </div>
                      </div>
                   </div>
                </div>
             </div>
             <div class="kbFooter">
                <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
             </div>
          </div>
          
          <!-- compiled JavaScript -->
          <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
          
          </body>
          </html>
          

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M MartyBr

            @homoran
            Sorry, die Webseite? Ich habe mal die Webseite gespeichert, vermute aber dass das nicht gemeint war. Kannst du mir noch einen Tipp geben?

            [PIKO 20 __ Piko_20.html](/assets/uploads/files/1633352539531-piko-20-__-piko_20.html) 
            
            [kbApp-1.1.6.js](/assets/uploads/files/1633352574322-kbapp-1.1.6.js) 
            
            [kbApp-1.1.6.css](/assets/uploads/files/1633352587592-kbapp-1.1.6.css)
            
            <!DOCTYPE html>
            <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
            <head>
               <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
               <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
               <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
               <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
               <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
               <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
               <meta http-equiv="expires" content="0" />
               <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
            
               <!-- compiled CSS -->
               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
               
            </head>
            <body>
            <!-- Loading -->
            <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
               <div class="loader-inner-big">
                  <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                  <div id="errorMsg"></div>
               </div>
            </div>
            <!-- Page -->
            <div class="kbContainer">
               <div class="kbBanner">
                  <div class="kbLogoPrim"></div>
                  <div class="kbLogoSec"></div>
                  <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                     <div ng-repeat="language in languages">
                        <div kb-language-select-item></div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="kbPage">
                  <div class="kbDivider"></div>
                  <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                     <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                     <div class="kbLogoSlogan"></div>
                  </div>
                  <div class="kbContent">
                     <div class="kbContentHeading">
                        <div class="kbInfo">
                           <div class="kbInverter">
                              <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                              <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                           </div>
                           <div class="kbUserAndDate">
                              <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                              <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                           <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                        </div>
                     </div>
                     <div class="kbContentView">
                        <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-error"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbView" ng-view></div>
                        <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                           <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                              <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                           </div>
                           <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                              <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="kbFooter">
                  <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
               </div>
            </div>
            
            <!-- compiled JavaScript -->
            <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
            
            </body>
            </html>
            
            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            wrote on last edited by
            #233

            @Homoran
            Hier mal die Seite mit den Strings:

            
            <!DOCTYPE html>
            <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
            <head>
               <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
               <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
               <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
               <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
               <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
               <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
               <meta http-equiv="expires" content="0" />
               <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
            
               <!-- compiled CSS -->
               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
               
            </head>
            <body>
            <!-- Loading -->
            <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
               <div class="loader-inner-big">
                  <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                  <div id="errorMsg"></div>
               </div>
            </div>
            <!-- Page -->
            <div class="kbContainer">
               <div class="kbBanner">
                  <div class="kbLogoPrim"></div>
                  <div class="kbLogoSec"></div>
                  <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                     <div ng-repeat="language in languages">
                        <div kb-language-select-item></div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="kbPage">
                  <div class="kbDivider"></div>
                  <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                     <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                     <div class="kbLogoSlogan"></div>
                  </div>
                  <div class="kbContent">
                     <div class="kbContentHeading">
                        <div class="kbInfo">
                           <div class="kbInverter">
                              <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                              <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                           </div>
                           <div class="kbUserAndDate">
                              <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                              <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                           <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                        </div>
                     </div>
                     <div class="kbContentView">
                        <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-error"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                           <div class="loader-inner">
                              <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbView" ng-view></div>
                        <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                           <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                              <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                           </div>
                           <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                              <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="kbFooter">
                  <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
               </div>
            </div>
            
            <!-- compiled JavaScript -->
            <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
            
            </body>
            </html>
            
            
            
            

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • M MartyBr

              @Homoran
              Hier mal die Seite mit den Strings:

              
              <!DOCTYPE html>
              <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
              <head>
                 <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                 <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                 <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                 <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                 <meta http-equiv="expires" content="0" />
                 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
              
                 <!-- compiled CSS -->
                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
                 
              </head>
              <body>
              <!-- Loading -->
              <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                 <div class="loader-inner-big">
                    <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                    <div id="errorMsg"></div>
                 </div>
              </div>
              <!-- Page -->
              <div class="kbContainer">
                 <div class="kbBanner">
                    <div class="kbLogoPrim"></div>
                    <div class="kbLogoSec"></div>
                    <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                       <div ng-repeat="language in languages">
                          <div kb-language-select-item></div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <div class="kbPage">
                    <div class="kbDivider"></div>
                    <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                       <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                       <div class="kbLogoSlogan"></div>
                    </div>
                    <div class="kbContent">
                       <div class="kbContentHeading">
                          <div class="kbInfo">
                             <div class="kbInverter">
                                <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                             </div>
                             <div class="kbUserAndDate">
                                <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                             </div>
                          </div>
                          <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                             <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                          </div>
                       </div>
                       <div class="kbContentView">
                          <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                             <div class="loader-inner">
                                <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                             </div>
                          </div>
                          <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                             <div class="loader-inner">
                                <i class="icon-error"></i>
                             </div>
                          </div>
                          <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                             <div class="loader-inner">
                                <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                             </div>
                          </div>
                          <div class="kbView" ng-view></div>
                          <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                             <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                             </div>
                             <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <div class="kbFooter">
                    <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
                 </div>
              </div>
              
              <!-- compiled JavaScript -->
              <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
              
              </body>
              </html>
              
              
              
              
              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #234

              @martybr nee, taugt alles nichts.

              ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
              bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.

              Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3

              @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

              Die Firmware vom Piko ist die 6.11.

              sollte damit nicht funktionieren.

              welches Script nutzst du denn genau?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 2 Replies Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @martybr nee, taugt alles nichts.

                ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
                bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.

                Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3

                @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                Die Firmware vom Piko ist die 6.11.

                sollte damit nicht funktionieren.

                welches Script nutzst du denn genau?

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                wrote on last edited by
                #235

                @homoran
                das hier:

                Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:

                
                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                
                //Variable
                
                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                
                
                
                
                
                
                
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                
                
                var logging = false;
                var request = require('request');
                
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage + 
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   		
                   		var Zustand = 'aus';
                
                   		if (result[20].val == 0) {
                           Zustand = 'aus';
                           } else if (result[20].value== 1) {
                           Zustand = 'Leerlauf';
                           } else if (result[20].value == 2) {
                           Zustand = 'Anfahren';
                           } else if (result[20].value == 3) {
                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                           } else if (result[20].value == 4) {
                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                           } else if (result[20].value == 7) {
                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                           } else {
                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                           }
                       
                   		
                   		
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                       }
                   });
                }
                
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                
                

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • M MartyBr

                  @homoran
                  das hier:

                  Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:

                  
                  // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                  
                  //Variable
                  
                  var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                  var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                  
                  //Leistungswerte
                     ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                     ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                     ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                     
                     //Status
                     ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                     
                     //Statistik - Tag
                     ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                     ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                     ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                     ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                     
                     //Statistik - Gesamt
                     ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                     ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                     ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                     ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                     ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                     
                     //Momentanwerte - PV Generator
                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                     
                     //Momentanwerte Haus
                     ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                     ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                     ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                     ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                     
                     //Netz Netzparameter
                     ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                     ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                     ID_NetzCosPhi = 67110656;
                     
                     //Netz Phase 1
                     ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                     ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                     ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                     
                     //Netz Phase 2
                     ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                     ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                     ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                     
                     //Netz Phase 3
                     ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                     ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                     ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                  
                  
                  var logging = false;
                  var request = require('request');
                  
                  function Piko() {
                     if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                     request('http://' + IPAnlage + 
                     '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Status +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                     
                     function (error, response, body) {
                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                             if(logging) log(body);
                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                     		
                     		var Zustand = 'aus';
                  
                     		if (result[20].val == 0) {
                             Zustand = 'aus';
                             } else if (result[20].value== 1) {
                             Zustand = 'Leerlauf';
                             } else if (result[20].value == 2) {
                             Zustand = 'Anfahren';
                             } else if (result[20].value == 3) {
                             Zustand = 'Einspeisen MPP';
                             } else if (result[20].value == 4) {
                             Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                             } else if (result[20].value == 7) {
                             Zustand = 'Isolationsmessung';
                             } else {
                             Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                             }
                         
                     		
                     		
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                         } else {
                             log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                         }
                     });
                  }
                  
                  schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                  //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                  
                  
                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #236

                  @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  das hier:

                  das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein

                  @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:

                  den hat mein WR ja auch nicht geliefert.

                  dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @martybr nee, taugt alles nichts.

                    ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
                    bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.

                    Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3

                    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                    Die Firmware vom Piko ist die 6.11.

                    sollte damit nicht funktionieren.

                    welches Script nutzst du denn genau?

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    wrote on last edited by
                    #237

                    @homoran

                    Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:

                    
                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                    
                    //Variable
                    
                    var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                    
                    //Leistungswerte
                       ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                       ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                       ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                       
                       //Status
                       ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                       
                       //Statistik - Tag
                       ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                       ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                       ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                       ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                       ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                       
                       //Statistik - Gesamt
                       ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                       ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                       ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                       ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                       ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                       ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                       
                       //Momentanwerte - PV Generator
                       ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                       ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                       ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                       ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                       ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                       ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                       
                       //Momentanwerte Haus
                       ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                       ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                       ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                       ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                       ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                       ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                       
                       //Netz Netzparameter
                       ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                       ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                       ID_NetzCosPhi = 67110656;
                       
                       //Netz Phase 1
                       ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                       ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                       ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                       
                       //Netz Phase 2
                       ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                       ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                       ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                       
                       //Netz Phase 3
                       ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                       ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                       ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                    
                    
                    var logging = false;
                    var request = require('request');
                    
                    function Piko() {
                       if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                       request('http://' + IPAnlage + 
                       '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                       '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                       '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                       '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_Status +
                       '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                       '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                       '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                       '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                       
                       function (error, response, body) {
                           if(!error && response.statusCode ==200) {
                               if(logging) log(body);
                               var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                       		
                       		var Zustand = 'aus';
                    
                       		if (result[20].val == 0) {
                               Zustand = 'aus';
                               } else if (result[20].value== 1) {
                               Zustand = 'Leerlauf';
                               } else if (result[20].value == 2) {
                               Zustand = 'Anfahren';
                               } else if (result[20].value == 3) {
                               Zustand = 'Einspeisen MPP';
                               } else if (result[20].value == 4) {
                               Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                               } else if (result[20].value == 7) {
                               Zustand = 'Isolationsmessung';
                               } else {
                               Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                               }
                           
                       		
                       		
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                           } else {
                               log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                           }
                       });
                    }
                    
                    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                    
                    

                    Liefert Fehler:

                    15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                    15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                    15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      das hier:

                      das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein

                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:

                      den hat mein WR ja auch nicht geliefert.

                      dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      wrote on last edited by
                      #238

                      @homoran

                      Meinst du die Datenpunkte?

                      Bildschirmfoto 2021-10-04 um 16.02.32.png

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MartyBr

                        @homoran

                        Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:

                        
                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                        
                        //Variable
                        
                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                        
                        //Leistungswerte
                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                           
                           //Status
                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                           
                           //Statistik - Tag
                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                           
                           //Statistik - Gesamt
                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                           
                           //Momentanwerte - PV Generator
                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                           
                           //Momentanwerte Haus
                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                           
                           //Netz Netzparameter
                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                           
                           //Netz Phase 1
                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                           
                           //Netz Phase 2
                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                           
                           //Netz Phase 3
                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                        
                        
                        var logging = false;
                        var request = require('request');
                        
                        function Piko() {
                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                           request('http://' + IPAnlage + 
                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                           
                           function (error, response, body) {
                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                   if(logging) log(body);
                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           		
                           		var Zustand = 'aus';
                        
                           		if (result[20].val == 0) {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                   Zustand = 'Anfahren';
                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                   } else {
                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                   }
                               
                           		
                           		
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                               } else {
                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                               }
                           });
                        }
                        
                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                        
                        

                        Liefert Fehler:

                        15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                        15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                        15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #239

                        @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                        die Werte für den String 3 ergänzt

                        wo?
                        ich sehe die ID für den String 3 nicht.
                        Woher hast du denn diese Zaahl

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M MartyBr

                          @homoran

                          Meinst du die Datenpunkte?

                          Bildschirmfoto 2021-10-04 um 16.02.32.png

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          wrote on last edited by
                          #240

                          @Homoran

                          Hier noch Log-Meldungen:

                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                          
                          javascript.0
                          2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                          
                          

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          HomoranH 2 Replies Last reply
                          0
                          • M MartyBr

                            @Homoran

                            Hier noch Log-Meldungen:

                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                            
                            javascript.0
                            2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                            
                            
                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #241

                            @martybr was ergibt bei dir:

                            <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @martybr was ergibt bei dir:

                              <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              wrote on last edited by
                              #242

                              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                              <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                              {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                              

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              GlasfaserG HomoranH 2 Replies Last reply
                              0
                              • M MartyBr

                                @Homoran

                                Hier noch Log-Meldungen:

                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:22.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.003	error	at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                
                                javascript.0
                                2021-10-04 16:08:11.002	error	Error in callback: ReferenceError: ID_DC3Leistung is not defined
                                
                                
                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #243

                                @martybr

                                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                
                                //Variable
                                
                                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                
                                //Leistungswerte
                                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                   
                                   //Status
                                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                   
                                   //Statistik - Tag
                                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                   
                                   //Statistik - Gesamt
                                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                   
                                   //Momentanwerte - PV Generator
                                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                   
                                   //Momentanwerte Haus
                                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                   
                                   //Netz Netzparameter
                                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                   
                                   //Netz Phase 1
                                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                   
                                   //Netz Phase 2
                                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                   
                                   //Netz Phase 3
                                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                
                                
                                var logging = false;
                                var request = require('request');
                                
                                function Piko() {
                                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                   request('http://' + IPAnlage + 
                                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                   '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                   '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                   
                                   function (error, response, body) {
                                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                                           if(logging) log(body);
                                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                   		
                                   		var Zustand = 'aus';
                                
                                   		if (result[20].val == 0) {
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else if (result[20].value== 1) {
                                           Zustand = 'Leerlauf';
                                           } else if (result[20].value == 2) {
                                           Zustand = 'Anfahren';
                                           } else if (result[20].value == 3) {
                                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                           } else if (result[20].value == 4) {
                                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                           } else if (result[20].value == 7) {
                                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                                           } else {
                                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                           }
                                       
                                   		
                                   		
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                       } else {
                                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                       }
                                   });
                                }
                                
                                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M MartyBr

                                  @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                  <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                                  {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                  
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  wrote on last edited by
                                  #244

                                  @martybr
                                  ID_DC3Leistung fehlt

                                   //Momentanwerte - PV Generator
                                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                     ID_DC3Leistung =                              // in W
                                  

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555459

                                    {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":163.961151}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                    
                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #245

                                    @martybr ist das die Leistung von String 2?

                                    wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @martybr
                                      ID_DC3Leistung fehlt

                                       //Momentanwerte - PV Generator
                                         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                         ID_DC3Leistung =                              // in W
                                      
                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #246

                                      @glasfaser sach ich doch!

                                      ich habe google bemüht und bastel gerade -

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @glasfaser sach ich doch!

                                        ich habe google bemüht und bastel gerade -

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by
                                        #247

                                        @homoran

                                        Sorry ;)

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        HomoranH 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @homoran

                                          Sorry ;)

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #248

                                          @glasfaser klar doch!
                                          siehe edit und spoiler

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          332

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe