Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
16 Posts 7 Posters 927 Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Online
    D Online
    Dieter_P
    wrote on last edited by
    #6

    @flkontakt said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

    @dieter_p kleine Korrektur: im Vortrag auf der Seite 61 wird die max. Absicherung für einen Zählerplatz mit 16qmm-Verdrahtung dargestellt, somit max. 50A-SLS.

    das sollte hoffentlich diese Problem lösen und damit auch ein Ergebnis erzielen.

    Wie gesagt, ob ich jetzt die Referenz und Logik zur ebenfalls gültigen DIN VDE 0298-4:1998-11 mit eindeutiger Auslegung auf "Dauerbelastung" verstehe, ist dann auch egal.

    1 Reply Last reply
    0
    • flkontaktF flkontakt

      @goerdy ein Zählerplatz mit 16qmm-Verdrahtung kann mit max. 44A-Dauerstrom belastet werden, abgesichert mit einem 50A SLS. Wären dann 32kW, sollte dann reichen

      G Offline
      G Offline
      goerdy
      wrote on last edited by
      #7

      Hallo,

      sorry war etwas im Stress.

      @flkontakt sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

      @goerdy ein Zählerplatz mit 16qmm-Verdrahtung kann mit max. 44A-Dauerstrom belastet werden, abgesichert mit einem 50A SLS. Wären dann 32kW, sollte dann reichen

      @dieter_p sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

      Kann ich so pauschal nicht nachvollziehen. Du sprichst von der Verdrahtung im Schrank. Das ist überlicherweise Einzelader und die sind in 16mm² bei der Verlegeart weitaus höher nach VDE Tabelle belastbar(https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf). Ebenso wenn dort ein NYM-J 5x16mm² liegt in üblicher Verlegeart B2 in üblicher Länge kann man das mit 63A absichern. Und genauso finde ich das bei mir im Keller vor.

      Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

      Naja in jedem Fall kommen die Jungs jetzt noch Mal und schauen was da machbar ist.

      Ich danke euch! und werde dann noch Mal berichten

      1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
      D 1 Reply Last reply
      0
      • G goerdy

        Hallo,

        sorry war etwas im Stress.

        @flkontakt sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

        @goerdy ein Zählerplatz mit 16qmm-Verdrahtung kann mit max. 44A-Dauerstrom belastet werden, abgesichert mit einem 50A SLS. Wären dann 32kW, sollte dann reichen

        @dieter_p sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

        Kann ich so pauschal nicht nachvollziehen. Du sprichst von der Verdrahtung im Schrank. Das ist überlicherweise Einzelader und die sind in 16mm² bei der Verlegeart weitaus höher nach VDE Tabelle belastbar(https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf). Ebenso wenn dort ein NYM-J 5x16mm² liegt in üblicher Verlegeart B2 in üblicher Länge kann man das mit 63A absichern. Und genauso finde ich das bei mir im Keller vor.

        Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

        Naja in jedem Fall kommen die Jungs jetzt noch Mal und schauen was da machbar ist.

        Ich danke euch! und werde dann noch Mal berichten

        D Online
        D Online
        Dieter_P
        wrote on last edited by Dieter_P
        #8

        @goerdy said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

        Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

        Nicht zwingend. Maximal im Worst Case wären es danach 63,7kW und das auf 3 stromführenden Leitern. Wären also 21,23kW je Leiter, was bei 230V einen Strom von 92,3A entspricht.

        Die Verdrahtung im Zählerschrank findet an dieser Stelle in Einzeladern und gemäß der gezeigten Tabelle in der Verlegeart F = FreiLuft statt. Hier ist eine Belastung mit 94A zulässig und das bei 30°C durchschnittlicher Umgebungstemperatur. In Deutschland haben wir noch 25°C. Somit darf die Strombelastung um 6% höher ausgelegt werden. Macht 99,6A.

        Das ist aber nach der VDE 0298-4:1998-11 (aus dem Jahr 1998) so betrachtet. Der Hinweis auf die VDE 4100:2019-04 ist berechtigt, die neue Empfehlungen und Vorgaben zur Auslegung macht. Hier wird aber genau wie @flkontakt schreibt ein SLS mit 50A zugelassen (44A Dauerstrom) und damit bist Du deine Probleme los und das ist nichtmal gegen gültige Normen. Der 50A SLS liefert maximal 34,5kW aus dem Netz und somit das Ergebnis aus alter VDE0298 und aktueller VDE4100 wieder stimmig!

        Ich bin zwar ein absoluter Gegner davon dem fleißigen Handwerker solch ein "YouTube"-Wissen vorzulegen, aber wenn man vernünftig miteinander spricht, frag ihn doch ruhig mal nach der Seite 61 hier: https://www.westnetz.de/content/dam/revu-global/westnetz/documents/onlineportale/aktuelles/Hager Vortrag VDE AR N 4100.pdf

        c7e4b792-20c7-49af-b33c-4475a58fc0bf-grafik.png

        MartinPM 1 Reply Last reply
        0
        • D Dieter_P

          @goerdy said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

          Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

          Nicht zwingend. Maximal im Worst Case wären es danach 63,7kW und das auf 3 stromführenden Leitern. Wären also 21,23kW je Leiter, was bei 230V einen Strom von 92,3A entspricht.

          Die Verdrahtung im Zählerschrank findet an dieser Stelle in Einzeladern und gemäß der gezeigten Tabelle in der Verlegeart F = FreiLuft statt. Hier ist eine Belastung mit 94A zulässig und das bei 30°C durchschnittlicher Umgebungstemperatur. In Deutschland haben wir noch 25°C. Somit darf die Strombelastung um 6% höher ausgelegt werden. Macht 99,6A.

          Das ist aber nach der VDE 0298-4:1998-11 (aus dem Jahr 1998) so betrachtet. Der Hinweis auf die VDE 4100:2019-04 ist berechtigt, die neue Empfehlungen und Vorgaben zur Auslegung macht. Hier wird aber genau wie @flkontakt schreibt ein SLS mit 50A zugelassen (44A Dauerstrom) und damit bist Du deine Probleme los und das ist nichtmal gegen gültige Normen. Der 50A SLS liefert maximal 34,5kW aus dem Netz und somit das Ergebnis aus alter VDE0298 und aktueller VDE4100 wieder stimmig!

          Ich bin zwar ein absoluter Gegner davon dem fleißigen Handwerker solch ein "YouTube"-Wissen vorzulegen, aber wenn man vernünftig miteinander spricht, frag ihn doch ruhig mal nach der Seite 61 hier: https://www.westnetz.de/content/dam/revu-global/westnetz/documents/onlineportale/aktuelles/Hager Vortrag VDE AR N 4100.pdf

          c7e4b792-20c7-49af-b33c-4475a58fc0bf-grafik.png

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          wrote on last edited by
          #9

          Ohne Zeichnung verstehe ich das Problem nicht so ganz.

          Ist der SLS Einmalig für die drei Phasen des Hausanschlusses vorhanden, oder gibt es separate SLS für Einspeisung und Bezug?

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
          kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          flkontaktF 1 Reply Last reply
          0
          • MartinPM MartinP

            Ohne Zeichnung verstehe ich das Problem nicht so ganz.

            Ist der SLS Einmalig für die drei Phasen des Hausanschlusses vorhanden, oder gibt es separate SLS für Einspeisung und Bezug?

            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            wrote on last edited by
            #10

            @martinp da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, ich versuche es mal mit 2 einfachen Beispielen.

            In einem Einfamilienhaus könnte der Haushalt und z.B. die PV-Anlage (als Überschusseinspeisung) über einen gemeinsamen Zähler gemessen werden, dieser wird dann mit einem SLS abgesichert. Da es sich bei PV um eine Dauerstromanwendung handelt, ist der SLS entsprechend auszuwählen. In der VDE AR-N 4100 gibt es eine Tabelle hierzu, man kann aber auch den Hager Tipp 44 googeln, da ist die Tabelle auch drin. Als Vorsicherung für den SLS dienen dann die NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten, die meist graue Kiste vom Netzbetreiber in der Nähe vom Zählerschrank.

            Wenn die PV-Anlage als Volleinspeisung betrieben wird, bekommt diese einen eigenen Zähler, somit auch einen eigenen SLS. Auch hier wieder die Größe des SLS gemäß der Tabelle. Der Haushalt läuft über einen 2. Zähler, wieder mit eigenem SLS.

            Siehe auch Bilder.

            Es gibt noch viele andere Varianten, in denen bis zu 4 Zähler hintereinander an einem SLS angeschlossen sind, würde hier aber zu weit führen.

            Wichtig ist immer die Frage, ob über den Zähler ein Dauerstrom fließen kann, z.B. durch PV, Wärmepumpen oder Wallboxen. Dann muss der jeweilige SLS angepasst werden.

            Hier kann ich die Infoseiten von Hager empfehlen, die haben das sehr gut aufgearbeitet. Auch deren Planungstool für Zählerschränke ist echt klasse.

            Screenshot_20250829_155157_Edge.jpg Screenshot_20250829_155517_Edge.jpg

            MartinPM 1 Reply Last reply
            1
            • flkontaktF flkontakt

              @martinp da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, ich versuche es mal mit 2 einfachen Beispielen.

              In einem Einfamilienhaus könnte der Haushalt und z.B. die PV-Anlage (als Überschusseinspeisung) über einen gemeinsamen Zähler gemessen werden, dieser wird dann mit einem SLS abgesichert. Da es sich bei PV um eine Dauerstromanwendung handelt, ist der SLS entsprechend auszuwählen. In der VDE AR-N 4100 gibt es eine Tabelle hierzu, man kann aber auch den Hager Tipp 44 googeln, da ist die Tabelle auch drin. Als Vorsicherung für den SLS dienen dann die NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten, die meist graue Kiste vom Netzbetreiber in der Nähe vom Zählerschrank.

              Wenn die PV-Anlage als Volleinspeisung betrieben wird, bekommt diese einen eigenen Zähler, somit auch einen eigenen SLS. Auch hier wieder die Größe des SLS gemäß der Tabelle. Der Haushalt läuft über einen 2. Zähler, wieder mit eigenem SLS.

              Siehe auch Bilder.

              Es gibt noch viele andere Varianten, in denen bis zu 4 Zähler hintereinander an einem SLS angeschlossen sind, würde hier aber zu weit führen.

              Wichtig ist immer die Frage, ob über den Zähler ein Dauerstrom fließen kann, z.B. durch PV, Wärmepumpen oder Wallboxen. Dann muss der jeweilige SLS angepasst werden.

              Hier kann ich die Infoseiten von Hager empfehlen, die haben das sehr gut aufgearbeitet. Auch deren Planungstool für Zählerschränke ist echt klasse.

              Screenshot_20250829_155157_Edge.jpg Screenshot_20250829_155517_Edge.jpg

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              wrote on last edited by
              #11

              @flkontakt Es ging mir um folgenden Satz ...

              Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

              Im Normalfall ist die Flussrichtung der Ströme ja umgekehrt, und sie sollten sich auf den nur durch den SLS abgesicherten Leitungen nicht verstärkend aufsummieren.

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
              kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              mcm1957M 1 Reply Last reply
              0
              • MartinPM MartinP

                @flkontakt Es ging mir um folgenden Satz ...

                Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

                Im Normalfall ist die Flussrichtung der Ströme ja umgekehrt, und sie sollten sich auf den nur durch den SLS abgesicherten Leitungen nicht verstärkend aufsummieren.

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                wrote on last edited by
                #12

                @martinp said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                @flkontakt Es ging mir um folgenden Satz ...

                Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

                Im Normalfall ist die Flussrichtung der Ströme ja umgekehrt, und sie sollten sich auf den nur durch den SLS abgesicherten Leitungen nicht verstärkend aufsummieren.

                Aber sehr wohl auf alllfälligen Leitungen bis zum Hauptverteiler. Wenn also der SLS vor dem Zähler den Strom durch den Zähler begrenzt kann vom Einspeisepunkt des Wechselrichters nahe dem Zähler bis zum Hauptverteiler sehr wohl der mehrfache Strom fließen. Keine Ahnung ob diese Leitung geeignet und extra gesichtert ist.

                Da aber die genaue Anordnung hier nicht bekannt ist, kann man nur spekulieren. Ich würde aber davon ausgehen dass ein Fachmann weiß wovon er spricht.

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                W 1 Reply Last reply
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @martinp said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                  @flkontakt Es ging mir um folgenden Satz ...

                  Ja, der Elektriker hat mir das jetzt so erklärt das dann ja im worst Case 34,5kW aus dem Netz UND 29,2kW aus den PV Anlagen auf dem Zählerplatz zusammenkommen und das wäre für die 16quadrat Leiter zu viel.

                  Im Normalfall ist die Flussrichtung der Ströme ja umgekehrt, und sie sollten sich auf den nur durch den SLS abgesicherten Leitungen nicht verstärkend aufsummieren.

                  Aber sehr wohl auf alllfälligen Leitungen bis zum Hauptverteiler. Wenn also der SLS vor dem Zähler den Strom durch den Zähler begrenzt kann vom Einspeisepunkt des Wechselrichters nahe dem Zähler bis zum Hauptverteiler sehr wohl der mehrfache Strom fließen. Keine Ahnung ob diese Leitung geeignet und extra gesichtert ist.

                  Da aber die genaue Anordnung hier nicht bekannt ist, kann man nur spekulieren. Ich würde aber davon ausgehen dass ein Fachmann weiß wovon er spricht.

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @mcm1957
                  Wenn man bei Hager ZPLAN seine PLZ eingibt, sind man genau was bei einem selber erlaubt ist. 95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @mcm1957
                    Wenn man bei Hager ZPLAN seine PLZ eingibt, sind man genau was bei einem selber erlaubt ist. 95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                    D Online
                    D Online
                    Dieter_P
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @warp735 said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                    95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                    Goil mal zu den 5% zu gehören. In der TAB meines VNB ist das genauso genannt und erlaubt.

                    flkontaktF 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Dieter_P

                      @warp735 said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                      95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                      Goil mal zu den 5% zu gehören. In der TAB meines VNB ist das genauso genannt und erlaubt.

                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @dieter_p sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                      @warp735 said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                      95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                      Goil mal zu den 5% zu gehören. In der TAB meines VNB ist das genauso genannt und erlaubt.

                      😉 Nicht der VNB entscheidet, welcher SLS eingebaut wird. Der Errichter der Anlage muss prüfen, welcher SLS eingesetzt werden muss/darf. Dafür die Tabelle der 4100 und mit der Fertigmeldung bestätigt der Elektriker, dass er sich an die VDE-Regeln gehalten hat. In einem der Post war das Argument, dass ggf. hohe Ströme innerhalb der Kundenanlage fließen können und ggf. "anfällige" Leitungen dafür nicht ausgelegt sind. Auch das muss der Errichter bewerten und entsprechend absichern, gegen Kurzschluss und Überlastung. In der Praxis juckt das aber keinen, an 30 Jahre alten Zählerschränken und Leitungen wird alles angeschlossen, "wird schon funktionieren".

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • flkontaktF flkontakt

                        @dieter_p sagte in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                        @warp735 said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                        95% lassen keine 50A SLS mehr zu

                        Goil mal zu den 5% zu gehören. In der TAB meines VNB ist das genauso genannt und erlaubt.

                        😉 Nicht der VNB entscheidet, welcher SLS eingebaut wird. Der Errichter der Anlage muss prüfen, welcher SLS eingesetzt werden muss/darf. Dafür die Tabelle der 4100 und mit der Fertigmeldung bestätigt der Elektriker, dass er sich an die VDE-Regeln gehalten hat. In einem der Post war das Argument, dass ggf. hohe Ströme innerhalb der Kundenanlage fließen können und ggf. "anfällige" Leitungen dafür nicht ausgelegt sind. Auch das muss der Errichter bewerten und entsprechend absichern, gegen Kurzschluss und Überlastung. In der Praxis juckt das aber keinen, an 30 Jahre alten Zählerschränken und Leitungen wird alles angeschlossen, "wird schon funktionieren".

                        D Online
                        D Online
                        Dieter_P
                        wrote on last edited by Dieter_P
                        #16

                        @flkontakt said in SLS zu schwach dimensioniert für PV-Anlage. Was nun?:

                        Der Errichter der Anlage muss prüfen, welcher SLS eingesetzt werden muss/darf. Dafür die Tabelle der 4100 und mit der Fertigmeldung bestätigt der Elektriker, dass er sich an die VDE-Regeln gehalten hat.

                        Du unterschlägst die Prüfung der geltenden TAB am Netz des VNB. Die als Errichter außen vor zu lassen, keine gute Idee.
                        Das macht aber auch allzu defintive Pauschalaussagen für solche Geschichten genauso unsinnig wie lange ohne den Errichter zu aggieren. Der unterschreibt und haftet. Da kann man hier Purzelbäume machen. Es geht mir nur darum dem TE fundierte Dokumente für seinen Fall zu nennen mit denen er eine Lösung mit seinem Errichter besprechen kann. Darunter findet man beim VND im Umfeld der Tab sehr viel was zu tun oder zu lassen ist. Dazu noch Hilfen zum Verständnis wie sowas für eine PV-Anlage:
                        f2fd06f7-65f3-41c4-a4c1-9c5fc46d48fc-grafik.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        260

                        Online

                        32.4k

                        Users

                        81.4k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe