NEWS
DeConz Reset löst Automatisierung aus
-
Hallo zusammen,
ich werte den Druck auf einen Aquara Taster (DeConz läut als separate Docker-Instanz und ist über den Deconz-Adapter eingebunden) aus.
Bei jedem Neustart der Container löst er (erst nach 1h), d.h. vermutlich wegen passivem Zigbee Gerät, die 1004er Automation aus.
Wie kann ich das verhindern?Danke und Gruß
tchristian -
@tchristian Sicher bin ich mir nicht - das ist alles so lange her
ich würde folgende 2 Dinge versuchen, um zu sehen ob der Effekt dann weg ist:
- Wechsel von 'buttonpressed' auf 'buttonevent' (wenn es den noch gibt - der wird immer nur kurz auf die Zahl und dann auf 0 zurück gesetzt.)
- den Baustein
gegen
austauschen - zu finden im Trigger Bereich - der beinhaltet immer den Wert des DP der den Trigger auslöst.
Das deConz den Event schickt weil ein Gerät inaktiv war halte ich für Unwahrscheinlich, insbesondere weil der Event 1004 lt. Dokumentation für
double press
steht. Warum sollte ein inaktives Gerät einendouble press
auslösen ?A.
-
@asgothian
Buttonevent war auch meine "Idee", der bleibt allerdings immer auf 1002 und wechselt nur auf 1004.
Variante zwei probier ich mal aus, danke!