  4. modbus und scale factors

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    839

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    681

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

modbus und scale factors

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.

    ist das der Haken für "Abfrage"?

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.

    dann ist er es wohl!

    @legro sagte in modbus und scale factors:

    Es funktioniert nun

    wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
    Höchstens wird wegen

    If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention

    diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung

    aber

    you can access other read modbus values

    ohne Haken ist es ein write Register!

    Ansonsten

    If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.

    müsste auch etwas im Log gestanden haben

    L Offline
    L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @homoran

    Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

    Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

    Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

    Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

    Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L legro

      @homoran

      Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.

      Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.

      Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.

      Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.

      Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @legro sagte in modbus und scale factors:

      Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

      da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

      @homoran sagte in modbus und scale factors:

      ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @legro sagte in modbus und scale factors:

        Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben

        da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen

        @homoran sagte in modbus und scale factors:

        ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?

        L Offline
        L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @homoran

        Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.

        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate
        FAQ Cloud / IOT
        HowTo: Node.js-Update
        HowTo: Backup/Restore
        Downloads
        BLOG

        901

        Online

        32.6k

        Benutzer

        82.0k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe