Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MartinP
      MartinP @Basti97 last edited by

      @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:

      Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht

      Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
      So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        senior1418 @skvarel last edited by

        @skvarel

        von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
        Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
        Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.

        3126d74d-5adb-4f6d-a609-328fa76acd19-5xDS18B20-an-ESP8266-12F.jpg

        MartinP skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @senior1418 last edited by MartinP

          @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?

          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            senior1418 @MartinP last edited by

            @martinp

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              senior1418 @MartinP last edited by

              @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:

              Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?

              ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                senior1418 @senior1418 last edited by

                @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor

                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MartinP
                  MartinP @senior1418 last edited by

                  @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    skvarel Developer @senior1418 last edited by

                    @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen 😉

                    Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.

                    Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.

                    Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                    01e7c5c3-960c-4d58-b0e4-b3847979b94d-image.png

                    Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                    81d3d42f-4c0b-4a16-a031-5b5f9868ed97-image.png

                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @skvarel last edited by

                      @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                      Schaltventil ansteuern
                      PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                      Temperatursensoren
                      Fensterkontakt
                      Regelalgorithmus

                      Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                      Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.

                      Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...

                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @MartinP last edited by skvarel

                        @martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.

                        Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.

                        1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
                        1x Bodentemperatur
                        2x Bodenfeuchtigkeit
                        2x Reed für Fenster und Tür
                        2x Relais für Licht und Heizung

                        Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.

                        Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.

                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @skvarel last edited by MartinP

                          @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:

                          Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
                          Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.

                          Als Threadersteller sollte man das Recht haben, abzuschweifen 😎

                          Kannst Du z.B. Sensoren mit Software, die auf dem CC2530 läuft autark mit den Aktoren verknüpfen?

                          z. B. Lufttemperatur unter Schwellwert -> Heizung anschalten?

                          Das war meine Motivation, einen Chip zu nehmen, dem so etwas aufprogrammiert werden kann...

                          Ich bin eher C/C++ Spezialist, und habe das auf dem ESP deshalb mit der Arduino IDE gemacht. Alternative wäre z.B.Tasmota, und ein Script, was auf dem Board läuft...
                          Dann würde der Thermostat auch bei Ausfall des WLAN oder des iobroker völlig autark mit der letzten eingestellten Solltemperatur weiter regeln.

                          Vorbesetzt nach dem Neustart ist die Tag-Soll-Temperatur. Falls der Ausfall Nachts erfolgt, kann man das Board also kurz resetten, und dann ist die Tagtemperatur eingestellt...

                          Zurück zum Thema des Threads ... Gestern habe ich die Firmware aktualisieren wollen, um den Fehler weiter einzugrenzen (fällt immer ein bestimmter Sensor aus?)
                          Dabei habe ich die Arduino-IDE und alle Libraries und Boards in der IDE aktualisiert.
                          Danach den letzten Stand der Firmware einmal durchgebaut und hochgeladen.
                          Boot-Schleife ....

                          11:19:07.396 -> *** SETUP ***
                          11:19:07.428 -> INFO: MqttName TestThern
                          11:19:07.428 -> WARN: No Debug setting found in preferences
                          11:19:07.428 -> Client TestThern Connecting to Wi-Fi...(SSID gelöscht)
                          11:19:07.524 -> Locating devices...Found 0 devices.
                          11:19:07.524 ->  swap devices ....
                          11:19:13.781 -> Connected to Wi-Fi -  Signal strength:-71
                          11:19:13.781 -> Connecting to MQTT...
                          11:19:13.781 -> 
                          11:19:13.781 -> assert failed: tcp_alloc /IDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.c:1851 (Required to lock TCPIP core functionality!)
                          11:19:13.781 -> 
                          11:19:13.781 -> 
                          11:19:13.781 -> Backtrace: 0x40082881:0x3ffb5260 0x4008c689:0x3ffb5280 0x40092ada:0x3ffb52a0 0x400f3313:0x3ffb53d0 0x400f3489:0x3ffb53f0 0x400dad5b:0x3ffb5410 0x400d2fac:0x3ffb5460 0x400d3247:0x3ffb54a0 0x400d3273:0x3ffb54c0 0x400d29b5:0x3ffb54e0 0x400d8099:0x3ffb55c0 0x400d80b5:0x3ffb56a0 0x4008d3d2:0x3ffb56c0
                          

                          Tante Google hat geholfen...

                          https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/issues/1455

                          Downgrade der ESP32 Board Library auf 3.0.7 und der Code läuft wieder....

                          96245d93-0e33-4fa5-b7e1-a3f509be2a5d-grafik.png

                          Das hat mir einen gehörigen Schreck bereitet, da ich ohne Netz und doppelten Boden direkt mit dem Modul im Thermostaten gearbeitet habe ...

                          Habe mir vorgenommen, solche Tests demnächst nur noch mit Boards aus dem Ersatzellager-Karton zu machen 😉

                          RoelHermus created this issue in me-no-dev/ESPAsyncWebServer

                          open Required to lock TCPIP core functionality! #1455

                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @MartinP last edited by MartinP

                            Update:
                            Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
                            Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...

                            37ffcdbc-fcd3-45b7-aa90-97ff0b8b4396-grafik.png

                            2025-03-12 12:27:35.542  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:27:45.538  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:30:05.541  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:30:15.530  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:30:25.533  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:30:35.537  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:32:35.529  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:33:05.526  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:33:35.547  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:34:25.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:34:45.521  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:34:55.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:35:45.519  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:36:05.518  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 12:37:35.514  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 12:38:25.512  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 13:42:15.341  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 13:47:05.339  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            2025-03-12 15:14:05.110  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                            2025-03-12 15:18:25.089  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                            

                            Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...

                            Update 2: 13-MÄRZ-2025

                            Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..

                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[0"
                            16
                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[1"
                            288
                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[2"
                            8
                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ 
                            

                            Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"

                            Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.

                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @MartinP last edited by

                              Neue Wasserstandsmeldung

                              Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.

                              17c827e9-bc4d-4361-8f5b-f84e53985890-grafik.png

                              Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
                              https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

                              Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben

                                    written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X", 
                                      // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
                                      statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
                                      statDeviceAddress[DevIdx][5],
                                      statDeviceAddress[DevIdx][4],
                                      statDeviceAddress[DevIdx][3],
                                      statDeviceAddress[DevIdx][2], 
                                      statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
                                      statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
                              
                              

                              Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.

                              8e45ac0f-d95d-46bb-8ea6-c011576c3442-grafik.png

                              Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....

                              If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone

                              Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

                              Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
                              3C13E381F66D
                              3C1E0457CBD0
                              3C610457DB22

                              Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...

                              Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.

                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @MartinP last edited by

                                Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:

                                https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

                                Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
                                As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
                                The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
                                The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).

                                Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                728
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.8k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                7
                                41
                                2222
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo