Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Visualisierung
    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • PackElend
      PackElend last edited by

      Hallo zusammen,

      ich komme mit voran bei Jalousie mit dingz + Shelly Wave Shutter - 1. Mal iobroker (Jalouisien wurden Anfang der Woche montiert) und mache mir gerade eine schlichte Visulisierung, wofür sich Jarvis seht gut eignet.
      Über Jarvis V3 - BlindLevelAction bin ich auf Rollläden / Blind v3 | jarvis-Infos gestossen.

      Wie ich aber nun meinen Shelly Wave Shutter – Shelly Europe darin steuere ist mir dennoch schleierhaft. Ich habe es mal kurz probiert aber klappt nicht so wirklich.
      Ich verwende momentan nur die Hoch- und Runter-Befehle.
      Beide haben den Zustand An oder Stop.
      Wie konfigurieren ich nun BlindLevelAction dass
      ce45fa8a-7e34-4e56-b8f6-35346d45b509-image.png ![0_1737313398940_01170f52-8d4f-46bd-b5a6-353425f3451d-image.png](Uploading 100%)
      folgendes setzt:

      • Hoch: up_001=1 & down_001=0
      • Runter: up_001=0 & down_001=1
      • Stop: : up_001=0 & down_001=0

      {
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "boolean",
         "read": false,
         "write": true,
         "role": "switch",
         "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
         "states": {
           "true": "Start",
           "false": "Stop"
         }
       },
       "native": {
         "nodeId": 3,
         "valueId": {
           "commandClass": 38,
           "endpoint": 1,
           "property": "Up"
         }
       },
       "from": "system.adapter.zwave2.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1737312513523,
       "_id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "file": 1632,
         "owner": "system.user.admin",
         "ownerGroup": "system.group.administrator"
       }
      }
      

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
          "states": {
            "true": "Start",
            "false": "Stop"
          }
        },
        "native": {
          "nodeId": 3,
          "valueId": {
            "commandClass": 38,
            "endpoint": 1,
            "property": "Down"
          }
        },
        "from": "system.adapter.zwave2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1737312503520,
        "_id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      vielen dank
      stefan

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MCU @PackElend last edited by

        @packelend Shelly-Adapter nutzen, siehe github Kommentar.

        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @MCU last edited by PackElend

          @mcu gerade dort beantwortet 😊

          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2869#issuecomment-2601428887

          PackElend created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis

          open Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States #2869

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MCU @PackElend last edited by

            @packelend Ja, da wird man ein Skript schreiben müssen, das die notwendigen DPs emuliert.

            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              PackElend @MCU last edited by

              @mcu 😭

              Was muss das können, wie sieht das aus?

              Kann copilote das schreiben ?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MCU @PackElend last edited by

                @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.
                Du hast ja kein Stop und activity-DP.
                Soweit ich es verstanden habe setzt man im DP zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001 den Wert der Position, wo das Rollo hin soll.

                -> Neues Gerät mit Gewerk blind bzw Rollladen

                Dort die Standard-DPs anlegen abc51a3a-33db-482c-8c4f-cd3e146585cf-image.png

                a0e1ce88-81d6-4d4e-b40e-2a78951aeaa2-image.png

                Für Stop und activity fehlt noch das Skript.

                Stop

                Programm -> boolean DP true -> zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001 = false und zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001 = false, wie du es erklärt hast

                activity

                on () Änderungen der DPs down und up -> falls einer true -> activity = true

                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  PackElend @MCU last edited by

                  @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                  @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.

                  probiere ich heute Abend, wenn mich mein Kinde machen lässt (Frau ist unterwegs).

                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MCU @PackElend last edited by MCU

                    @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig. wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?

                    PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MCU @PackElend last edited by MCU

                      @packelend Probiere mal.

                      // *********************
                      // Shelly Z-Wave v1.0.2
                      // *********************
                      // ToDo
                      // - für jedes Rollo eigenes Skript
                      // - programm starten -> DPs werden angelegt
                      // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
                      // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
                      
                      // pro Rollladen anpassen
                      let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
                      let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
                      
                      // shelly z-wave-DPs
                      let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
                      let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
                      let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
                      let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
                      // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
                      
                      let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
                      let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
                      let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
                      
                      
                      createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                      createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                      createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
                      
                      on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          if(value){
                              setState(jarvisActivityDP, true, true)
                              setState(jarvisStopDP, false, true)
                          }else{
                              if(getState(upDP).val){
                                  setState(jarvisActivityDP, true, true)
                                  setState(jarvisStopDP, false, true)
                              }else{
                                  setState(jarvisActivityDP, false, true)
                                  setState(jarvisStopDP, false, true)
                              }
                          }
                      });
                      
                      on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          if(value){
                              setState(jarvisActivityDP, true, true)
                              setState(jarvisStopDP, false, true)
                          }else{
                              if(getState(downDP).val){
                                  setState(jarvisActivityDP, true, true)
                                  setState(jarvisStopDP, false, true)
                              }else{
                                  setState(jarvisActivityDP, false, true)
                                  setState(jarvisStopDP, false, true)
                              }
                          }
                      });
                      
                      on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          if(value){
                              setState(upDP, false)
                              setState(downDP, false)
                          }
                      });
                      
                      on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          setState(levelSetDP, value)
                      });
                      
                      
                      

                      Angepasst v1.0.2

                      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PackElend
                        PackElend @MCU last edited by

                        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                        @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig

                        ♥ ♥ ♥

                        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                        wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?
                        Der Shutter hat zwei Betriebsmoden:

                        1. Rolladen
                        2. Jalousie

                        bei zweiterem sind es bei Endpoints:

                        1. Jalousie hoch und runter
                          2.. Lamelen drehen

                        Jeder Endpoint auch wiederrum mit seinen eigenen Laufzeiten, Zielwerten etc.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MCU @PackElend last edited by MCU

                          @packelend In duration kann man die Laufzeit festlegen, oder wird sie nur angezeigt?
                          Du hast aber nur Rollläden, oder sind es unterschiedliche in den Räumen?
                          Bei Level 0 ist der Rollo oben oder unten?
                          Bei setzen vom target wird dann automatisch die Richtung gesetzt? up / down?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • PackElend
                            PackElend last edited by PackElend

                            @mcu

                            • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
                            • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
                            • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
                            • Level, meinst currentValue_00x
                              • 99: vollen offen,
                              • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
                              • 0: ganz geschlossen
                            • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
                              • current=10; target= 99: fährt auf
                              • current=41; target=10: fährt zu
                              • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • PackElend
                              PackElend @MCU last edited by

                              habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.

                              @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                              Angepasst v1.0.2

                              das geht in den Adapter Skripte?
                              f211c6c1-4efc-4b92-b2be-a535127d4692-image.png

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MCU @PackElend last edited by MCU

                                @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
                                Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
                                targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
                                Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?

                                -> Das script müsste dann noch angepasst werden.

                                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PackElend
                                  PackElend @MCU last edited by

                                  @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                                  Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?

                                  bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .

                                  • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
                                  • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
                                  • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.

                                  let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
                                  Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MCU @PackElend last edited by

                                    @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                                    kann ich auch ersetzen durch Alias?

                                    Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                                    Zeig mal die alias Struktur

                                    PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • PackElend
                                      PackElend @MCU last edited by PackElend

                                      @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                                      Zeig mal die alias Struktur

                                      soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                                      Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • PackElend
                                        PackElend last edited by

                                        dazu auch eine andere Frage

                                        Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                                        Hier alles auf Node_003 anpassen:
                                        815a3a33-7a9d-402f-9182-ae15cfe4cb31-image.png

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MCU @PackElend last edited by MCU

                                          @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                                          Man kann oben rechts den Editor umschalten
                                          b39c8781-ac46-4e01-90f0-65857654d7d8-image.png
                                          c0358339-8245-4524-943b-c94839b861f2-image.png
                                          Da kann man dann die DPs schnell anpassen.

                                          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PackElend
                                            PackElend @MCU last edited by PackElend

                                            @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:

                                            @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                                            Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten

                                            da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            799
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            37
                                            955
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo