Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    620

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
24 Posts 5 Posters 2.5k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AsgothianA Asgothian

    @david-g so sollte es passen, ja. Ggf. Musst du noch auf dem Code das nvram löschen - den kenn ich nicht im detail

    David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    wrote on last edited by David G.
    #12

    @asgothian

    Okay
    Wenn ich die Pan ID umrechne kommt da meine alte raus ohne führende 0.
    Lasse ich die dann weg?

    Hab es grad nochmal getestet. Ohne die 0.
    Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.
    Mit 0 kommt der Fehler im Adapter mit der Konfiguration.

    Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
    (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

    Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

    AsgothianA 1 Reply Last reply
    0
    • pmayerP Offline
      pmayerP Offline
      pmayer
      wrote on last edited by
      #13

      Sers,

      bin eben aus dem Urlaub zurück. David hatte glaube auch schon ne Mail an uns geschrieben.

      Ist das Problem mittlerweile behoben - gebe zu, steige nicht komplett durch.

      Gruß,
      Patrik

      1 Reply Last reply
      0
      • David G.D David G.

        @asgothian

        Okay
        Wenn ich die Pan ID umrechne kommt da meine alte raus ohne führende 0.
        Lasse ich die dann weg?

        Hab es grad nochmal getestet. Ohne die 0.
        Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.
        Mit 0 kommt der Fehler im Adapter mit der Konfiguration.

        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        wrote on last edited by
        #14

        @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

        Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.

        alle nicht, oder einige nicht ?

        Bei denen die nicht schalten - was kommt an Meldungen wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages die ieee der geräte (ohne 0x, mit ; getrennt) einträgst und dann versuchst diese zu schalten

        A.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        1 Reply Last reply
        0
        • David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          wrote on last edited by David G.
          #15

          @pmayer sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

          Sers,

          bin eben aus dem Urlaub zurück. David hatte glaube auch schon ne Mail an uns geschrieben.

          Ist das Problem mittlerweile behoben - gebe zu, steige nicht komplett durch.

          Gruß,
          Patrik

          Ich hoffe der Urlaub war erholsam, das neue Jahr kann beginnen.
          Nein, ich habe eich dazu nicht angeschrieben.
          Das Problem besteht leider noch.

          @asgothian sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

          @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

          Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.

          alle nicht, oder einige nicht ?

          Bei denen die nicht schalten - was kommt an Meldungen wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages die ieee der geräte (ohne 0x, mit ; getrennt) einträgst und dann versuchst diese zu schalten

          A.

          Ich meine alle nicht.
          Schalten konnte ich NUR Gruppen. Empfangen von Thermometern in Kühltruhe und Kühlschrank.
          Werde ich morgen testen. Da habe ich "Sturmfrei :-D"
          Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.

          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

          pmayerP AsgothianA 2 Replies Last reply
          0
          • David G.D David G.

            @pmayer sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

            Sers,

            bin eben aus dem Urlaub zurück. David hatte glaube auch schon ne Mail an uns geschrieben.

            Ist das Problem mittlerweile behoben - gebe zu, steige nicht komplett durch.

            Gruß,
            Patrik

            Ich hoffe der Urlaub war erholsam, das neue Jahr kann beginnen.
            Nein, ich habe eich dazu nicht angeschrieben.
            Das Problem besteht leider noch.

            @asgothian sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

            @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

            Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.

            alle nicht, oder einige nicht ?

            Bei denen die nicht schalten - was kommt an Meldungen wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages die ieee der geräte (ohne 0x, mit ; getrennt) einträgst und dann versuchst diese zu schalten

            A.

            Ich meine alle nicht.
            Schalten konnte ich NUR Gruppen. Empfangen von Thermometern in Kühltruhe und Kühlschrank.
            Werde ich morgen testen. Da habe ich "Sturmfrei :-D"
            Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.

            pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            wrote on last edited by
            #16

            Ich kann momentan nicht sagen ob da was an unserem Coordinator liegt. Weil der ist nur der verlängerte Arm vom zigbee-adapter.
            Wenn die Connection aufgebaut ist wird der C2652P7 direkt vom zigbee-adapter angesprochen. Der Coordinator stellt nur die Verbindung vom seriellen Gerät per Netzwerk bereit.

            Kannst du den Coordinator mal an einer neuen Testinstallation ausprobieren?

            1 Reply Last reply
            0
            • David G.D David G.

              @pmayer sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

              Sers,

              bin eben aus dem Urlaub zurück. David hatte glaube auch schon ne Mail an uns geschrieben.

              Ist das Problem mittlerweile behoben - gebe zu, steige nicht komplett durch.

              Gruß,
              Patrik

              Ich hoffe der Urlaub war erholsam, das neue Jahr kann beginnen.
              Nein, ich habe eich dazu nicht angeschrieben.
              Das Problem besteht leider noch.

              @asgothian sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

              @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

              Gruppen lassen sich schalten. Einzelne Geräte nicht.

              alle nicht, oder einige nicht ?

              Bei denen die nicht schalten - was kommt an Meldungen wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages die ieee der geräte (ohne 0x, mit ; getrennt) einträgst und dann versuchst diese zu schalten

              A.

              Ich meine alle nicht.
              Schalten konnte ich NUR Gruppen. Empfangen von Thermometern in Kühltruhe und Kühlschrank.
              Werde ich morgen testen. Da habe ich "Sturmfrei :-D"
              Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              wrote on last edited by
              #17

              @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

              Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.

              Der Fehler das die Route nicht gefunden wurde deutet darauf hin das die Netzwerk-Struktur nicht sauber übernommen wurde. Ich würde dem Netzwerk einige Stunden Zeit geben, und die Router jeweils (wenn möglich) einmal kurz vom Strom trennen und wieder anschliessen, nachdem du das Netz aufgemacht hast. Das hilft zumeist dabei das Netz wieder zu stabilisieren.

              Ansonsten dürfte nur neu anlernen helfen.

              A.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              David G.D 1 Reply Last reply
              1
              • AsgothianA Asgothian

                @david-g sagte in Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                Bisher kam beim normalen schalten dann glaube ich, dass die Route nicht gefunden wurde.

                Der Fehler das die Route nicht gefunden wurde deutet darauf hin das die Netzwerk-Struktur nicht sauber übernommen wurde. Ich würde dem Netzwerk einige Stunden Zeit geben, und die Router jeweils (wenn möglich) einmal kurz vom Strom trennen und wieder anschliessen, nachdem du das Netz aufgemacht hast. Das hilft zumeist dabei das Netz wieder zu stabilisieren.

                Ansonsten dürfte nur neu anlernen helfen.

                A.

                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                wrote on last edited by
                #18

                @asgothian

                Dann gehe ich es morgen nochmal wie weiter oben beschrieben an und trenne dann mal alles vom Strom, sollte bei 90% der Lampen und Steckdosen gehen.

                Auch die Erweiterte Pan ID wie im Backup und nicht vorher im Adapter. Ebenso die Pan ID ohne die vorangesgellte 0 da diese scheinbar bei der Konvertierung verloren geht.

                Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                1 Reply Last reply
                0
                • David G.D Offline
                  David G.D Offline
                  David G.
                  wrote on last edited by David G.
                  #19

                  So,

                  hab grad nochmal alles durchgemacht.
                  Eigentlich GENAU woe zuvor.

                  Hab nur kurz bevor ich die Zigbee Instanz gestartet hab den NVRAM gelöscht und den Koordinator neugestartet. Zuvor nur den NVRAM gelöscht. Dann noch nach dem Start des Adapters alle Geräte mit 230V (bis auf eins) kurz vom Strom getrennt.

                  Hab noch kein Gerät gefunden was Probleme macht.
                  Die Geräte mit Batterie haben sich auch nach und nach gemeldet.

                  @pmayer
                  Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.

                  Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                  (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                  Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • pmayerP Offline
                    pmayerP Offline
                    pmayer
                    wrote on last edited by
                    #20

                    @david-g sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                    Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.

                    Das ist eine gute Idee.... guck ich mir am Montag an.

                    R 1 Reply Last reply
                    0
                    • pmayerP pmayer

                      @david-g sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                      Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.

                      Das ist eine gute Idee.... guck ich mir am Montag an.

                      R Offline
                      R Offline
                      reutli
                      wrote on last edited by
                      #21

                      @david-g sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                      Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.

                      @pmayer sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                      Das ist eine gute Idee.... guck ich mir am Montag an.

                      Genau das würde mich interessieren, also eine Anleitung wie man beispielsweise in iobroker vom SONOFF Stick (USB) zu Eurem wechselt. Werde meinen die Tage bekommen und wüsste gerne wie ich das anstelle...

                      Habe gerade noch einen PI als Slave, daran den SONOFF über USB und möchte jetzt auf die Ethernet-Variante von Euch umstellen...

                      Die Anleitung für die (Erst-)Installation ist da, aber für den Wechsel....

                      BITTE BEACHTET DOCH DAS: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.

                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *

                      pmayerP 1 Reply Last reply
                      0
                      • R reutli

                        @david-g sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                        Evtl kann man es in euer iobroker how to aufnehmen mit den Daten aus dem Backup für Kunden die (von Kompatibler Hardware mit dem selbem Chip) zu Euch wechseln.

                        @pmayer sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                        Das ist eine gute Idee.... guck ich mir am Montag an.

                        Genau das würde mich interessieren, also eine Anleitung wie man beispielsweise in iobroker vom SONOFF Stick (USB) zu Eurem wechselt. Werde meinen die Tage bekommen und wüsste gerne wie ich das anstelle...

                        Habe gerade noch einen PI als Slave, daran den SONOFF über USB und möchte jetzt auf die Ethernet-Variante von Euch umstellen...

                        Die Anleitung für die (Erst-)Installation ist da, aber für den Wechsel....

                        pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        wrote on last edited by
                        #22

                        @reutli Mein Stand:

                        Einfach port: auf die IP ändern. Wenn startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information kommt, das NVRAM auf dem Coordinator leeren, wie hier beschrieben: https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch

                        Wenn das nicht funktionieren sollte, können wir wegen IEEE nochmal gucken.
                        So lange du jetzt schon adapter: zstack hast, sehe ich aber kein Problem.
                        Natürlich abhängig von dem was @david-g sagt.

                        R 1 Reply Last reply
                        1
                        • pmayerP pmayer

                          @reutli Mein Stand:

                          Einfach port: auf die IP ändern. Wenn startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information kommt, das NVRAM auf dem Coordinator leeren, wie hier beschrieben: https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch

                          Wenn das nicht funktionieren sollte, können wir wegen IEEE nochmal gucken.
                          So lange du jetzt schon adapter: zstack hast, sehe ich aber kein Problem.
                          Natürlich abhängig von dem was @david-g sagt.

                          R Offline
                          R Offline
                          reutli
                          wrote on last edited by
                          #23

                          @pmayer

                          ok, danke, dann werde ich mein Glück versuchen, wenn der da ist... Danke

                          PS: Ich würde das in die Doku mit aufnehmen ;o)

                          BITTE BEACHTET DOCH DAS: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.

                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *

                          pmayerP 1 Reply Last reply
                          0
                          • R reutli

                            @pmayer

                            ok, danke, dann werde ich mein Glück versuchen, wenn der da ist... Danke

                            PS: Ich würde das in die Doku mit aufnehmen ;o)

                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            wrote on last edited by pmayer
                            #24

                            @reutli sagte in [Gelöst] Inbetriebnahme cod.m Koordinator mit Error:

                            PS: Ich würde das in die Doku mit aufnehmen ;o)

                            Hatte ich schon überlegt, da nen Guide zu schreiben..... die liebe Zeit ;-)
                            Aber ja... sollten wir tun.

                            1 Reply Last reply
                            1
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            601

                            Online

                            32.7k

                            Users

                            82.6k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe