Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wie kann man Objektdaten von Geräten ändern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    553

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Wie kann man Objektdaten von Geräten ändern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
2 Beiträge 2 Kommentatoren 278 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    DieterB
    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
    #1

    Hallo,

    ich hoffe, mein Titel ist halbwegs verständlich. Ich habe das Problem, dass beim Tuya Adapter vom Thermostaten teilweise falsche Objektdaten geliefert werden.

    Wenn ich mir die Definition ansehe sieht das z.B. so aus:

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "unit": "℃",
        "min": 50,
        "max": 350,
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "TempSet",
        "role": "level"
      },
    ...
    }
    

    min und max sind hier die Unter- und Obergrenze für die eingestellte Temperatur (allerdings die doppelten Werte, das soll hier aber nicht stören) und min = 50 ist natürlich falsch. Ich bekomme daher jede Minute von 6 Thermostaten die Fehlermeldung:

    tuya.0
    2024-11-07 13:53:22.544	warn	State value to set for "tuya.0.365442358cce4ecbe157.2" has value "36" less than min "50"
    

    Wenn ich in der Definition den Wert ändere hilft das nichts, denn nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen (woher kommen die eigentlich ??? )

    Ich (und andere) habe(n) das auch bereits in github beim Adapter bemängelt, aber leider trotz nachfragen keine Antwort bekommen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/595

    Daher hier meine Frage: gibt es in iobroker einen generellen Weg solche Definitionen permanent abzuändern?

    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DieterB

      Hallo,

      ich hoffe, mein Titel ist halbwegs verständlich. Ich habe das Problem, dass beim Tuya Adapter vom Thermostaten teilweise falsche Objektdaten geliefert werden.

      Wenn ich mir die Definition ansehe sieht das z.B. so aus:

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "℃",
          "min": 50,
          "max": 350,
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "TempSet",
          "role": "level"
        },
      ...
      }
      

      min und max sind hier die Unter- und Obergrenze für die eingestellte Temperatur (allerdings die doppelten Werte, das soll hier aber nicht stören) und min = 50 ist natürlich falsch. Ich bekomme daher jede Minute von 6 Thermostaten die Fehlermeldung:

      tuya.0
      2024-11-07 13:53:22.544	warn	State value to set for "tuya.0.365442358cce4ecbe157.2" has value "36" less than min "50"
      

      Wenn ich in der Definition den Wert ändere hilft das nichts, denn nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen (woher kommen die eigentlich ??? )

      Ich (und andere) habe(n) das auch bereits in github beim Adapter bemängelt, aber leider trotz nachfragen keine Antwort bekommen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/595

      Daher hier meine Frage: gibt es in iobroker einen generellen Weg solche Definitionen permanent abzuändern?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @dieterb sagte: nach einem Neustart des Adapters werden wieder die alten Werte übernommen

      Man kann bei Start der Instanz common.min auf einen sinnvollen Wert setzen, ähnlich wie hier.
      Funktion min5(id):

      const obj = getObject(id);
      if(obj.common.min > 5) {
          obj.common.min = 5;
          setObject(id, obj);
      };
      

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      Antworten
      • In einem neuen Thema antworten
      Anmelden zum Antworten
      • Älteste zuerst
      • Neuste zuerst
      • Meiste Stimmen


      Support us

      ioBroker
      Community Adapters
      Donate
      FAQ Cloud / IOT
      HowTo: Node.js-Update
      HowTo: Backup/Restore
      Downloads
      BLOG

      454

      Online

      32.7k

      Benutzer

      82.5k

      Themen

      1.3m

      Beiträge
      Community
      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
      ioBroker Community 2014-2025
      logo
      • Anmelden

      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
      • Erster Beitrag
        Letzter Beitrag
      0
      • Home
      • Aktuell
      • Tags
      • Ungelesen 0
      • Kategorien
      • Unreplied
      • Beliebt
      • GitHub
      • Docu
      • Hilfe