NEWS
Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
-
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
Wieso ein anderer Port?@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 0: �F
irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
-
Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
Was ist ein Token? -
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
Ich habe an den Ports nichts verändert,
einmal 55443, sonst 5544
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet
und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
Was ist ein Token?
ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
-
@homoran
Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa
gekürzte und übersehende "IP´s -
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
@homoran
Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa
gekürzte und übersehende "IP´sheisst was genau?
läuft's wieder? -
Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
-
@tiobb Also läuft's noch nicht wieder
Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
-
@homoran
Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern. -
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
Wo fange ich an zu suchen,
keine Ahnung!
wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
über Alexa steuern.
Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
ganz allgemein aber:
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:die Lampen vom Netz genommen
bitte immer nur eine!
und dann das log beobachten -
@homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
Direkt über Alexa.
-
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
@homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
Direkt über Alexa.
die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
Aber da bin ich jetzt auch raus
-
@homoran
Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s. -
@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
mit den gekürzten IP`s.
stimmen diese denn in Instanz und Fritzbox überein?
keine Leerzeichen drin versteckt usw... -
@homoran
ich sehe gerade das sich die Namen einiger Geräte unterscheiden. Aber die zwei die ich über den iob ansteuern kann, heißen in der Fritzbox anders als in der Instanz. Scheint scheinbar egal zu sein.
Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert. Musste jetzt jede einzelne Lampe vom Netz nehmen und in der Fritzbox schauen welches Gerät als ungenutzt angezeigt wurde und habe dann die IP in den Instanzen geändert. So ein Sch.... Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
Nochmals vielen Dank!!! -
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
host names verwenden.
Oder die vergebenen IPs in der FritzBox festtackern. -
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert.
Natürlich!
wie ich bereits schrob:
@homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:@tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet
und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind
schön dass es jetzt läuft!
...und immer in die logs sehenBTW debug wieder ausschalten!
-
@thomas-braun sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
host names verwenden.
Oder die vergebenen IPs in der FritzBox festtackern.Wie Tacker ich die Fest, indem ich in der Fritzbox auf die Geräte gehe und den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
@homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
schön dass es jetzt läuft!
...und immer in die logs sehen
BTW debug wieder ausschalten!Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
Debug ist abgeschaltetVielen Dank!!!
-
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
Ja.
-
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
habe selbst keine Shellys.
Aber wenn die IPs fest in den Geräten definiert sind, bleiben die so.
Das solltest du unbedingt prüfen, da fixe IPs außerhalb des DHCP Bereichs liegen müssen, sonst gibt es früher oder später Ärger -
@thomas-braun sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
Ja.
Merci!
@homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
@tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
habe selbst keine Shellys.
Aber wenn die IPs fest in den Geräten definiert sind, bleiben die so.Das kann natürlich sein.
Das solltest du unbedingt prüfen, da fixe IPs außerhalb des DHCP Bereichs liegen müssen, sonst gibt es früher oder später Ärger
Werde ich machen, Danke.