      looxer01 @sigi234 last edited by

      @sigi234
      Danke dir. habe ich korrigiert.
      vG Looxer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @looxer01 last edited by zahnheinrich

        @looxer01
        Das classic wired läuft in einer separaten Instanz nach dem hs485d Protokoll, das neue ist IP-wired läuft in der HMIP Instanz zusammen mit anderen HMIP Geräten wie z.B. Thermostaten o.ä. nach dem HM IP Protokoll

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          looxer01 @zahnheinrich last edited by

          @zahnheinrich
          Danke für den Hinweis.
          Es ist also auch nicht möglich Wired separariert von der HMIP Instanz als eigene Instanz zu konfigurieren ?

          vG Looer

          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zahnheinrich @looxer01 last edited by

            @looxer01
            Richtig

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @looxer01 last edited by zahnheinrich

              @looxer01
              Ich habe folgende Konstellation:
              hm-rpc.0 -> CuxD
              hm-rpc.1 -> rfd (HM classic)
              hm-rpc.2 -> HMIP einschl. wired

              Script Vers. 1.12
              Problem: Bei Auslösen eines Sabotagealarms eines Fensterkontaktes (HMIP) kommt fehlermeldung in der CCU sofort, jedoch keine Veränderung der Datenpunkte im Script, es wird nicht getriggert.

              Folgende Scripteinstellungen:

              // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden
              const HMClassicInstanz = 1; // HM-Classic Instanz eintragen // 9 = falls nicht relevant
              const HMIPInstanz = 2; // Homematic IP Instanz eintragen // 9 = falls nicht relevant
              const WiredInstanz = 9; // Wired Instanz // 9 = falls nicht relevant
              const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht

              Sollte es nicht eine Einstellung geben, mit der eine (evtl) vorhandene CuxD-Instanz auf "9" gesetzt werden müsste, bei mir also die Instanz 0?

              Edit: Script nochmal neu gestartet, jetzt geht´s, beobachte weiter...

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 @zahnheinrich last edited by

                @zahnheinrich
                Hi,
                ich habe für die nächste Version erhebliche Änderungen eingebaut.
                Lohnt sich daher nicht in die alte Version zu schauen.
                Die kommt dann heute oder morgen, falls ich nicht erhebliche Probleme finde.

                vG Looxer

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 last edited by looxer01

                  Hi,

                  Version 1.20 ist online.
                  Ein größerer Sprung

                  • Code optimiert und stellenweise umgeschrieben
                  • Einstellungsbereich strukturiert
                  • Funktional: Es ist nun möglich, für jeden Nachrichtenservice (z. B. E-Mail, WhatsApp usw.) individuell festzulegen, ob eine kurze oder lange Meldung versendet werden soll.

                  Bitte beachten und das galt auch schon für die alten Versionen

                  • Die Instanzen müssen stimmen.
                  • Eine 9 eingeben, wenn eine Instanz nicht benötigt wird
                  • Die Instanz für CuxD bitte nirgendwo eingeben
                  • Ansonsten sind die Instanznummern natürlich mit den Instanzen HMRPC des ioBrokers abzugleichen

                  vG Looxer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    Version 1.30 ist online
                    Funktional ist meine Liste nun abgearbeitet. Die Funktionen, die ich einarbeiten wollte sind enthalten.
                    Falls Fehler auftauchen werde ich diese gerne fixen. Um dies zu supporten gibt es nun auch eine neue wichtige Funktion.

                    • Kommentare hinzugefuegt
                    • Alarmtypes koennen fuer jede Instanz getrennt ausgeschlossen werden
                    • Ausschlussliste geht jetzt auch bei REGA subscription
                    • 3 Alarmtypes entfernt (error_reduced / U_Source_Fail / USBH_POWERFAIL)
                    • LOW_BAT_ALARM -Log angepasst
                    • System Log kann extern gespeichert werden

                    Der letzte Punkt ist mir sehr wichtig
                    Falls ihr Ungereimtheiten habt, dann stellt bitte in den Einstellungen folgendes ein: const SystemLog = true
                    Bitte damit bitte auch den DebugLevel auf mindestens 2 stellen.
                    Damit wird das externe logging aktiviert und alle log-Nachrichten werden in das externe log aber nicht auf der im ioBroker log ausgegeben (aufgrund der Menge der log-Nachrichten würde das auch eher stören)
                    Anmerkung: die grundlegenden logs (Level 0) werden AUCH im iobroker weiter ausgegeben.
                    Das Log könnt ihr dann mit der Beschreibung des Fehlers posten. Somit sollte es wesentlich einfacher sein festzustellen wo das Problem liegt.

                    Ansonsten ist es hier im Thread sehr ruhig, was hoffentlich bedeutet, dass alles läuft: 🤞

                    vG Looxer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 last edited by looxer01

                      Ich habe in den ersten Beitrag noch ein Tool online gestellt mit dem ihr eure Subscriptions listen könnt.
                      Das geht mit oder Auswahl eines Scriptenames. So könnt ihr gezielt die System-Subscriptions einsehen.
                      Diese müssen mit dem Reporting der Servicemeldungen übereinstimmen. Dort werden die Subscriptions ja gezählt und mit debugLevel = 3 werden auch die einzelnen IDs, die subscribed wurden gelistet.
                      Trotzdem hilft die Transparenz ja zu verstehen wie das ganze aufgesetzt ist.

                      vG Looxer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by looxer01

                        Hi,
                        Version 1.32 ist online.

                        • Funktion SubscriptionID - (Es gab sporadisch nicht gemeldete Servicemeldungen - nur innerhalb eines alarmtypes parallel auftretenden Servicemeldungen)
                        • Funktion SubscriptionID - umgestellt auf klassische For-Schleife
                        • Funktion SubscriptionID - Schwellwert fuer Ausführungsverzögerung von 50 auf 25 reduziert // Pause reduziert von 5 auf 3 Minuten
                        • Log Messages hinzugefügt

                        vG Looxer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • L
                          looxer01 last edited by

                          Hi,
                          ich habe zwischenzeitlich noch ein wenig geschraubt.
                          Ich teste gerade eine Version, die es erlaubt auch mit HM-REGA subscription (also nur mit einer einzigen Subscription anstatt hunderter Subscriptions) auch eine Historie zu führen. Die ist zwar weniger präzise aber für die meisten wohl ausreichend.

                          Da es hier so ruhig ist bin ich nicht so sicher, ob das überhaupt interessant ist.
                          Rückmeldung wäre schön.

                          vG Looxer

                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                            Rückmeldung wäre schön.

                            kommt morgen.
                            war länger etwas ausgenockt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                              @looxer01

                              hab jetzt den letzten Stand vom Script laufen.

                              Alles OK 🙂

                              bb656e40-7115-4ff9-beda-da567654027c-image.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                looxer01 last edited by looxer01

                                Hi,
                                ich schmeiße heute die Version 2.00 in den Ring mit vielen Anpassungen

                                • weiteres Logging hinzugefuegt
                                • AccessPoint /HCU integration hinzugefuegt. Allerdings fehlen mir informationen- Wer also einen AP hat und gerne untersützt wäre das super - insbesondere die Objektdefinition der betroffenen IDs ist unklar
                                • historische Servicemeldungen fuer GeraeteID trigger nach Datum aufsteigend in JSON und Tex
                                • Achtung : Umbenennung von DP TestVergangeneSM in TextVergangeneSM. Das Script legt den neuen DP automatisch an. Den alten/falschen koennt ihr loeschen
                                • Historische Servicemeldungen auch bei REGA Subscription
                                • reichlich Umstrukturierungen und Performance Verbesserungen. Ein Durchlauf braucht nur noch 4 MS vorher 11 (in meiner Systemumgebung)
                                • für historische Meldungen werden jetzt auch immer "keine Servicemeldungen" festgehalten
                                • Voreingestellt ist jetzt die subscription für REGA (1 subscription) Ich persönlich bevorzuge aber immer noch die Geraete-ID subscription (mehr Informationen)

                                Für die REGA Subscriptions bezüglich der historischen Meldungen ist es so, dass bei Änderungen immer alle aktuelle Meldungen geloggt werden. (Liegt in der Natur der Sache). Dafür habe ich habe eine rel. klare Darstellung implementiert (siehe Grafik)

                                servicemeldungenREGA.JPG

                                vG Looxer

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                                  @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                  AccessPoint /HCU integration hinzugefuegt. Allerdings fehlen mir informationen- Wer also einen AP hat und gerne untersützt wäre das super - insbesondere die Objektdefinition der betroffenen IDs ist unklar

                                  ich hab einen HmIP-HAP als AP-Gateway an der CCU3

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    looxer01 @Negalein last edited by

                                    @negalein
                                    Hi,
                                    ich nehme mal an, dass du den AP als Reichenweitenverlängerung nutzt. In dem Fall werden ja keine Geräte Datenpunkte angelegt.
                                    Wenn aber der AP mit der dem Adapter "Homematic IP Cloud Zugriffspunkt" installiert wird, dann werden auch die datenstrukturen übernommen. Ein HMIP Geräte kann immer nur genau 1 x von einer Steuerzentrale verwaltet werden. Also, entweder CCU3 oder AP oder auch HCU.

                                    Es kann sein, dass die Implementierung sogar schon funktioniert (für "lowBat" und "unreach"). Es kann aber auch sein, dass die objekt definition abweichend ist für

                                    • Common Object Native
                                    • common object name
                                    • common object id

                                    dazu bräuchte ich die Datenpunkt definition der Objekte wie sie im AP angelegt werden

                                    vG Looxer

                                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                                      @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                      ich nehme mal an, dass du den AP als Reichenweitenverlängerung nutzt

                                      stimmt, da bin ich dann leider raus

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        looxer01 last edited by looxer01

                                        Hi,

                                        Version 2.10 ist jetzt online.

                                        • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
                                        • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
                                        • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)

                                        edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.

                                        vG Looxer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • L
                                          looxer01 last edited by looxer01

                                          Hi,
                                          Version 2.12 ist online

                                          • Folgender Fehler wurde korrigiert:
                                            in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
                                            Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.

                                          zusätzlicher Hinweis
                                          Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
                                          Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
                                          Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
                                          Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.

                                          vG Looxer

                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234

                                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                            Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.

                                            Cool, wo stell ich die Schwelle ein?

                                            Edit:

                                            Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3

                                            Screenshot (1084).png

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            881
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            219
                                            17735
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo