Modbus liefert nur 0
-
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem modbus-Adapter. Ich Habe zwei Instanzen. Die erste fragt einen Sungrow-Wechselrichter ab, die zweite eine eta-Pelletheizung. Beide Adapter zeigen an: Verbunden mit Host - Lebenszeichen - Verbunden mit Gerät oder Dienst
In den Logs gibt es keine Fehler oder Warnungen.
Der zweite Adapter, der mit der ETA-Heizung verbunden ist, liefert aber nur 0, für jedes Register. Allerdings hat das Auslesen vor einigen Tagen noch funktioniert. An der Konfiguration habe ich nichts verändert.Jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann
-
@ma-sch
Bitte mehr Informationen (Fakten)siehe auch
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Hallo,
habe den Fehler gefunden. Beim Eintrag "formula" in den Registereinstellungen steht eine 0. Das ist bei kopieren der Einstellungen aus einer csv-Datei passiert.