Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Temperatur Änderung Abfragen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Temperatur Änderung Abfragen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @toki1973 last edited by paul53

      @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.

      Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        toki1973 @paul53 last edited by

        @paul53 d25be2d1-5a0e-4529-b34e-a8f4ec738f47-image.png
        12bcfd80-a318-4217-bbed-236e9ff188e8-image.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @toki1973 last edited by

          @toki1973
          Jetzt kann man es entziffern.
          Obwohl Betrag(Wert - letzter Wert) >= 3 die Bedingung ist, wird öfter als alle 15 Minuten geschaltet? So schnell kann sich die Pooltemperatur doch nicht um 3 K ändern?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            toki1973 @paul53 last edited by

            @paul53
            Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
            91b7cce4-e559-4606-885f-468e50e8cc13-image.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @toki1973 last edited by paul53

              @toki1973
              Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
              Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                toki1973 @paul53 last edited by

                @paul53 Nein das sind zwei verschiedene Sensoren. "skimmer" und "sugar Valley" deshalb habe ich es gelb markiert

                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @toki1973 last edited by

                  @toki1973
                  Diese Prüfung bewirkt, dass sich die Temperatur um mind. 3 K ändern muss, damit erneut geschaltet wird:

                  Blockly_temp.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @toki1973 last edited by paul53

                    @toki1973
                    Zum Testen verkürze mal das Skript auf die reine Prüfung der Temperaturänderung und beobachte die Log-Ausgaben.

                    Blockly_temp.JPG

                    EDIT: Gestartet mit 22 °C sieht es bei mir z.B. so aus:

                    javascript.1	17:52:56.547	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.4
                    javascript.1	17:53:05.539	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.7
                    javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25
                    javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: letzter Wert: 22
                    javascript.1	17:53:21.478	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25.3
                    
                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      toki1973 @paul53 last edited by

                      @paul53 Bei mir sieh das so aus:
                      892ff8f5-6a30-41ac-bbc6-3f1726b8cfc9-image.png
                      983c0e7e-756f-4133-9529-2446524447cc-image.png

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @toki1973 last edited by paul53

                        @toki1973 sagte: Bei mir sieh das so aus:

                        Das passt: 1 K Änderung in 95 Minuten.
                        Dem Debug mit "letzter Wert" im Trigger ist die falsche Variable zugewiesen.

                        EDIT: Dann muss es auch so funktionieren:

                        Blockly_temp.JPG

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          toki1973 @paul53 last edited by

                          @paul53 Danke nochmal. Hat funktioniert
                          82a38131-6e8f-4f19-bc17-0569fa2d46b7-image.png
                          Wenn ich nun möchte das inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird? Muss ich dann nun ein Intervall über das gesamte Bloklky bauen? Oder muss das in den aktiv Block mit kein?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @toki1973 last edited by

                            @toki1973 sagte: inhalb der aktiven Zeit nur 15 Minuten eingeschaltet wird und dann 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird?

                            Das darf nur auf die Pumpe wirken, z.B. so:

                            Blockly_temp.JPG

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              toki1973 @paul53 last edited by

                              @paul53 Dank!##Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin - gibt es da keinen anderen einfachen Weg?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              826
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.3k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              35
                              1265
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo