  4. Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    823

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
17 Posts 4 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K knopers1

    @silent_warrior

    Weiß jemand, ob Verbrauch und Einspeisung jeweils vorzeichenrichtig gemessen werden? Möchte bei Einspeisung von mehr als z.B. 2 kW PV-Überschussladen damit realisieren.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #2

    @knopers1 was hat das mit den RPC-Requests zu tun?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Reply Last reply
    1
    • HomoranH Homoran

      @knopers1 was hat das mit den RPC-Requests zu tun?

      K Offline
      K Offline
      knopers1
      wrote on last edited by
      #3

      @homoran
      nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

      HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

      HomoranH MartinPM 2 Replies Last reply
      0
      • K knopers1

        @homoran
        nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #4

        @knopers1 ich hab das mal abgetrennt damit das auch die sitzenden Leute finden.

        Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
        Dann findet es bestimnt jemand

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        K 1 Reply Last reply
        1
        • K knopers1

          @homoran
          nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          wrote on last edited by
          #5

          @knopers1 sagte in Shelly Adapter produziert am laufenden Band RPC-Requests:

          @homoran
          nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

          Naja, die meisten Foristen, die hier vorbeischauen, gucken eher nur nach den Überschriften, oder schauen nach, ob es in einem Thread mit ihrer Beteiligung Neues gibt..
          Wenn man aus der Hüfte eine nicht zum Thread-Thema passende Frage stellt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wahrgenommen wird...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @knopers1 ich hab das mal abgetrennt damit das auch die sitzenden Leute finden.

            Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
            Dann findet es bestimnt jemand

            K Offline
            K Offline
            knopers1
            wrote on last edited by
            #6

            @homoran
            Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

            HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

            HomoranH Samson71S 2 Replies Last reply
            0
            • K knopers1

              @homoran
              Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #7

              @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

              Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen.

              Bei/nach der Anmeldung des BKW beim Netzbetreiber solltest du eigentlich rinen Zweiwegezähler bekommen.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Reply Last reply
              0
              • K knopers1

                @homoran
                Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                wrote on last edited by Samson71
                #8

                @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

                Ja

                EDIT

                Screenshot_20241015-142933~2.png

                Der hier misst ("falsch" rum montiert) die Produktion des WR.

                Screenshot_20241015-142933~3.png

                Der hier zeigt dann (richtig herum montiert) die Einspeisung an.

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                K 1 Reply Last reply
                1
                • HomoranH Homoran

                  @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                  Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen.

                  Bei/nach der Anmeldung des BKW beim Netzbetreiber solltest du eigentlich rinen Zweiwegezähler bekommen.

                  K Offline
                  K Offline
                  knopers1
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @homoran
                  Fehlanzeige... Nachdem ich mein BKW angemeldet habe, hatte ich nach einem Monat den Ferrari Zähler gegen ein digitales ausgetauscht bekommem. Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet. Der jetzige Zähler geht auf 0 Watt, die Einspeisung zeigt er leider nicht an.

                  HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • Samson71S Samson71

                    @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                    Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

                    Ja

                    EDIT

                    Screenshot_20241015-142933~2.png

                    Der hier misst ("falsch" rum montiert) die Produktion des WR.

                    Screenshot_20241015-142933~3.png

                    Der hier zeigt dann (richtig herum montiert) die Einspeisung an.

                    K Offline
                    K Offline
                    knopers1
                    wrote on last edited by
                    #10

                    @samson71

                    das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                    Samson71S K 2 Replies Last reply
                    0
                    • K knopers1

                      @samson71

                      das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @knopers1
                      Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • K knopers1

                        @samson71

                        das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                        K Offline
                        K Offline
                        knopers1
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @Samson71
                        was meinst Du damit? Der Shelly 3em pro hat nur eine richtige Montageposition. Damit werden doch alle drei Phasen dargestellt, und die Eispeisung ins Netz dagegengerechnet. Falls Grundlast 200 Watt ist, aber zeitgleich 1000 Watt eingespeist werden, sollte kummuliert ein Wert von -800 angezeigt werden. Ist es jetzt so, oder doch nicht?

                        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                        Samson71S 1 Reply Last reply
                        0
                        • K knopers1

                          @Samson71
                          was meinst Du damit? Der Shelly 3em pro hat nur eine richtige Montageposition. Damit werden doch alle drei Phasen dargestellt, und die Eispeisung ins Netz dagegengerechnet. Falls Grundlast 200 Watt ist, aber zeitgleich 1000 Watt eingespeist werden, sollte kummuliert ein Wert von -800 angezeigt werden. Ist es jetzt so, oder doch nicht?

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          wrote on last edited by Samson71
                          #13

                          @knopers1
                          Ist schon richtig so. Ich meinte das anders. Mit richtig/falsch meinte ich die Montage der Klemmen. Am WR habe ich die falsch herum montiert um einen positiven Wert der Erzeugung zu haben. Normalerweise wäre der ja auch negativ, weil er als Erzeuger die Energie ja Richtung Netz abgibt. Der 3EM am Zähler ist mit den Klemmen richtig herum montiert. Daher bei Einspeisung auch der negative Wert.

                          In den Bildern oben werden aktuell also gerade 4400W vom WR erzeugt und davon gehen knapp 3100W ins Netz.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @knopers1
                            Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                            K Offline
                            K Offline
                            knopers1
                            wrote on last edited by
                            #14

                            @samson71 said in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                            @knopers1
                            Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                            der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab. Und dadurch, dass er über den IR Kopf angebunden ist, zeigt er exakt dass an, was der Zähler gerade gemessen hat. Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                            HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                            Samson71S 1 Reply Last reply
                            0
                            • K knopers1

                              @samson71 said in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                              @knopers1
                              Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                              der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab. Und dadurch, dass er über den IR Kopf angebunden ist, zeigt er exakt dass an, was der Zähler gerade gemessen hat. Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              wrote on last edited by
                              #15

                              @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                              der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab.

                              Läuft bei mir über MQTT. Habe den aber auch erst später nachgerüstet um eine Alternative und ein neues Spielzeug 😊 zu haben. Die 3EM waren vorher da.

                              @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                              Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                              Ich würde sagen das passt in etwa. Ich habe das aber nie in der Tiefe analysiert, weil es mir egal war. Mir hat die Genauigkeit gereicht. Seit ich nicht (mehr) auf Einspeiseentgelte verzichte, ist mir das aber auch nicht ganz so wichtig. Daher gehen in dem Bild oben auch gerade ein paar Watt mehr ins Netz.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K knopers1

                                @homoran
                                Fehlanzeige... Nachdem ich mein BKW angemeldet habe, hatte ich nach einem Monat den Ferrari Zähler gegen ein digitales ausgetauscht bekommem. Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet. Der jetzige Zähler geht auf 0 Watt, die Einspeisung zeigt er leider nicht an.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #16

                                @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                                Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet.

                                dann wird es ein Zähler mit Rücklaufsperre sein.
                                Dann geht's natürlich nicht

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                                  Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet.

                                  dann wird es ein Zähler mit Rücklaufsperre sein.
                                  Dann geht's natürlich nicht

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  knopers1
                                  wrote on last edited by
                                  #17

                                  @homoran
                                  exakt so ist es...

                                  HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                  1 Reply Last reply
                                  0

                                  Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                  Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                  With your input, this post could be even better 💗

                                  Register Login
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  276

                                  Online

                                  32.8k

                                  Users

                                  82.7k

                                  Topics

                                  1.3m

                                  Posts
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Login

                                  • Don't have an account? Register

                                  • Login or register to search.
                                  • First post
                                    Last post
                                  0
                                  • Home
                                  • Recent
                                  • Tags
                                  • Unread 0
                                  • Categories
                                  • Unreplied
                                  • Popular
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe