Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    592

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K knopers1

    @homoran
    nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @knopers1 ich hab das mal abgetrennt damit das auch die sitzenden Leute finden.

    Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
    Dann findet es bestimnt jemand

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • K knopers1

      @homoran
      nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @knopers1 sagte in Shelly Adapter produziert am laufenden Band RPC-Requests:

      @homoran
      nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.

      Naja, die meisten Foristen, die hier vorbeischauen, gucken eher nur nach den Überschriften, oder schauen nach, ob es in einem Thread mit ihrer Beteiligung Neues gibt..
      Wenn man aus der Hüfte eine nicht zum Thread-Thema passende Frage stellt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wahrgenommen wird...

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @knopers1 ich hab das mal abgetrennt damit das auch die sitzenden Leute finden.

        Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
        Dann findet es bestimnt jemand

        K Offline
        K Offline
        knopers1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @homoran
        Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • K knopers1

          @homoran
          Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

          Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen.

          Bei/nach der Anmeldung des BKW beim Netzbetreiber solltest du eigentlich rinen Zweiwegezähler bekommen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K knopers1

            @homoran
            Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von Samson71
            #8

            @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

            Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

            Ja

            EDIT

            Screenshot_20241015-142933~2.png

            Der hier misst ("falsch" rum montiert) die Produktion des WR.

            Screenshot_20241015-142933~3.png

            Der hier zeigt dann (richtig herum montiert) die Einspeisung an.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

              Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen.

              Bei/nach der Anmeldung des BKW beim Netzbetreiber solltest du eigentlich rinen Zweiwegezähler bekommen.

              K Offline
              K Offline
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @homoran
              Fehlanzeige... Nachdem ich mein BKW angemeldet habe, hatte ich nach einem Monat den Ferrari Zähler gegen ein digitales ausgetauscht bekommem. Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet. Der jetzige Zähler geht auf 0 Watt, die Einspeisung zeigt er leider nicht an.

              HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Samson71S Samson71

                @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?

                Ja

                EDIT

                Screenshot_20241015-142933~2.png

                Der hier misst ("falsch" rum montiert) die Produktion des WR.

                Screenshot_20241015-142933~3.png

                Der hier zeigt dann (richtig herum montiert) die Einspeisung an.

                K Offline
                K Offline
                knopers1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @samson71

                das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • K knopers1

                  @samson71

                  das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @knopers1
                  Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K knopers1

                    @samson71

                    das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.

                    K Offline
                    K Offline
                    knopers1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @Samson71
                    was meinst Du damit? Der Shelly 3em pro hat nur eine richtige Montageposition. Damit werden doch alle drei Phasen dargestellt, und die Eispeisung ins Netz dagegengerechnet. Falls Grundlast 200 Watt ist, aber zeitgleich 1000 Watt eingespeist werden, sollte kummuliert ein Wert von -800 angezeigt werden. Ist es jetzt so, oder doch nicht?

                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K knopers1

                      @Samson71
                      was meinst Du damit? Der Shelly 3em pro hat nur eine richtige Montageposition. Damit werden doch alle drei Phasen dargestellt, und die Eispeisung ins Netz dagegengerechnet. Falls Grundlast 200 Watt ist, aber zeitgleich 1000 Watt eingespeist werden, sollte kummuliert ein Wert von -800 angezeigt werden. Ist es jetzt so, oder doch nicht?

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                      #13

                      @knopers1
                      Ist schon richtig so. Ich meinte das anders. Mit richtig/falsch meinte ich die Montage der Klemmen. Am WR habe ich die falsch herum montiert um einen positiven Wert der Erzeugung zu haben. Normalerweise wäre der ja auch negativ, weil er als Erzeuger die Energie ja Richtung Netz abgibt. Der 3EM am Zähler ist mit den Klemmen richtig herum montiert. Daher bei Einspeisung auch der negative Wert.

                      In den Bildern oben werden aktuell also gerade 4400W vom WR erzeugt und davon gehen knapp 3100W ins Netz.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @knopers1
                        Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                        K Offline
                        K Offline
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @samson71 said in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                        @knopers1
                        Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                        der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab. Und dadurch, dass er über den IR Kopf angebunden ist, zeigt er exakt dass an, was der Zähler gerade gemessen hat. Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K knopers1

                          @samson71 said in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                          @knopers1
                          Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.

                          der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab. Und dadurch, dass er über den IR Kopf angebunden ist, zeigt er exakt dass an, was der Zähler gerade gemessen hat. Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                          der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab.

                          Läuft bei mir über MQTT. Habe den aber auch erst später nachgerüstet um eine Alternative und ein neues Spielzeug :blush: zu haben. Die 3EM waren vorher da.

                          @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                          Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?

                          Ich würde sagen das passt in etwa. Ich habe das aber nie in der Tiefe analysiert, weil es mir egal war. Mir hat die Genauigkeit gereicht. Seit ich nicht (mehr) auf Einspeiseentgelte verzichte, ist mir das aber auch nicht ganz so wichtig. Daher gehen in dem Bild oben auch gerade ein paar Watt mehr ins Netz.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K knopers1

                            @homoran
                            Fehlanzeige... Nachdem ich mein BKW angemeldet habe, hatte ich nach einem Monat den Ferrari Zähler gegen ein digitales ausgetauscht bekommem. Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet. Der jetzige Zähler geht auf 0 Watt, die Einspeisung zeigt er leider nicht an.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                            Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet.

                            dann wird es ein Zähler mit Rücklaufsperre sein.
                            Dann geht's natürlich nicht

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:

                              Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet.

                              dann wird es ein Zähler mit Rücklaufsperre sein.
                              Dann geht's natürlich nicht

                              K Offline
                              K Offline
                              knopers1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @homoran
                              exakt so ist es...

                              HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              527

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.6k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe