Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

<gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
21 Posts 4 Posters 2.4k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Fritz 0

    @homoran said in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

    Die Speicherung von Werten alle 60s ist historisch bedingt. Seit mehreren Jahren lese ich alle 60s Daten der PV-Anlage und Heizung (bisher über einen Mix von Shellskripten und python-Skripten) aus, dafür habe ich zahlreiche Auswerteprogramme. Das auslesen und auswerten stelle ich gerade auf iobroker um, da möchte ich grundsätzlich nichts an dem Intervall ändern (auch wenn ich weniger protokollieren könnte).

    Auf Deine Frage:

    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

    würde ich Dir gerne antworten, wenn ich wüßte was genau ich Dir an Infos geben soll.
    Soll die Liste ein Auszug zum Datenpunkt aus der DB sein? Passend zum Datenpunkt aus der Konfiguration vom SQL-Adapter? Oder meinst Du damit was ganz anderes?

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #8

    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

    Oder meinst Du damit was ganz anderes?

    ja!

    unter Objekte beim Datenpunkt im Einstellmenü für SQL die Liste der Messungen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    F 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

      Oder meinst Du damit was ganz anderes?

      ja!

      unter Objekte beim Datenpunkt im Einstellmenü für SQL die Liste der Messungen.

      F Offline
      F Offline
      Fritz 0
      wrote on last edited by
      #9

      @homoran
      ksnip_20240913-194722.png

      Dazu die Einträge in der Datenbank:

      | 13.09.2024 13:39:49 | 139.74 |
      | 13.09.2024 13:39:35 | 282.99 |
      | 13.09.2024 13:38:35 | 282.99 |
      | 13.09.2024 13:38:35 | 301.15 |
      | 13.09.2024 13:37:35 | 301.15 |
      | 13.09.2024 13:37:35 | 298.33 |
      | 13.09.2024 13:36:35 | 298.33 |
      | 13.09.2024 13:36:35 | 299.15 |
      | 13.09.2024 13:35:35 | 299.15 |
      | 13.09.2024 13:34:54 | 297.62 |
      | 13.09.2024 13:33:54 | 297.62 |
      | 13.09.2024 13:33:45 | 238.71 |
      | 13.09.2024 13:32:45 | 238.71 |
      | 13.09.2024 13:32:42 | 272.59 |
      | 13.09.2024 13:31:42 | 272.59 |
      | 13.09.2024 13:31:35 | 286.09 |
      | 13.09.2024 13:30:35 | 286.09 |
      | 13.09.2024 13:30:10 | 281.71 |
      | 13.09.2024 13:29:10 | 281.71 |
      | 13.09.2024 13:29:05 | 171.23 |
      | 13.09.2024 13:28:05 | 171.23 |
      | 13.09.2024 13:28:05 | 309.13 |
      | 13.09.2024 13:27:05 | 309.13 |
      | 13.09.2024 13:27:05 |  309.3 |
      | 13.09.2024 13:26:05 |  309.3 |
      | 13.09.2024 13:26:05 |  308.7 |
      | 13.09.2024 13:25:05 |  308.7 |
      | 13.09.2024 13:25:05 | 320.16 |
      | 13.09.2024 13:24:05 | 320.16 |
      | 13.09.2024 13:24:05 | 320.63 |
      | 13.09.2024 13:23:05 | 320.63 |
      | 13.09.2024 13:23:05 | 250.64 |
      

      Das sieht so aus, dass die Werte der Verlaufsdaten identisch in die DB laufen, unabhängig von der Quelle. Wenn der Wert gleich ist wird nur ein Wert pro Minute protokolliert, bei Änderungen werden ggf. ein weiterer Werte protokolliert, was ich geshen habe aber kein zweiter geändert Wert inenrhalb von 60s, d.h. das mit der Blockzeit scheint zu funktionieren.

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • F Fritz 0

        @homoran
        ksnip_20240913-194722.png

        Dazu die Einträge in der Datenbank:

        | 13.09.2024 13:39:49 | 139.74 |
        | 13.09.2024 13:39:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:35:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:34:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 250.64 |
        

        Das sieht so aus, dass die Werte der Verlaufsdaten identisch in die DB laufen, unabhängig von der Quelle. Wenn der Wert gleich ist wird nur ein Wert pro Minute protokolliert, bei Änderungen werden ggf. ein weiterer Werte protokolliert, was ich geshen habe aber kein zweiter geändert Wert inenrhalb von 60s, d.h. das mit der Blockzeit scheint zu funktionieren.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #10

        @fritz-0 ja, die Auswahl mit trotzdem nach 60 Sekunden gleiche Werte protokollieren führt zu dem ständigen auftreten doppelter Werte, wobei einer von SQL kommt.

        ist das wirklich was du willst?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        F 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @fritz-0 ja, die Auswahl mit trotzdem nach 60 Sekunden gleiche Werte protokollieren führt zu dem ständigen auftreten doppelter Werte, wobei einer von SQL kommt.

          ist das wirklich was du willst?

          F Offline
          F Offline
          Fritz 0
          wrote on last edited by
          #11

          @homoran
          wie kann ich das abstellen?

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • F Fritz 0

            @homoran
            wie kann ich das abstellen?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #12

            @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

            @homoran
            wie kann ich das abstellen?

            gleiche Werte trotzdem loggen dient dazu einen Chart erstellen zu können, bei dem es wegen nur selten geänderter Werte keine Linien geben würde.
            Also erzeugt der SQL Adapter einen weiteren Eintrag, damit über die Länge der x-Achse mindestens 2, besser 3 Einträge existieren.
            Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.

            Wenn du immer genug Werte bekommst muss da gar nichts eingetragen werden.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            F 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

              @homoran
              wie kann ich das abstellen?

              gleiche Werte trotzdem loggen dient dazu einen Chart erstellen zu können, bei dem es wegen nur selten geänderter Werte keine Linien geben würde.
              Also erzeugt der SQL Adapter einen weiteren Eintrag, damit über die Länge der x-Achse mindestens 2, besser 3 Einträge existieren.
              Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.

              Wenn du immer genug Werte bekommst muss da gar nichts eingetragen werden.

              F Offline
              F Offline
              Fritz 0
              wrote on last edited by
              #13

              @homoran

              Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
              

              Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

              Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

              ksnip_20240914-081446.png

              In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

              ksnip_20240914-081954.png

              Und in der Datenbank so:

              +---------------------+-------+
              | TimeStamp           | val   |
              +---------------------+-------+
              | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
              | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
              | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
              | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
              | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
              | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
              | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
              | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
              | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
              | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
              +---------------------+-------+
              

              Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

              Dr. BakteriusD HomoranH 2 Replies Last reply
              0
              • F Fritz 0

                @homoran

                Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
                

                Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

                Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                ksnip_20240914-081446.png

                In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

                ksnip_20240914-081954.png

                Und in der Datenbank so:

                +---------------------+-------+
                | TimeStamp           | val   |
                +---------------------+-------+
                | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                +---------------------+-------+
                

                Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Most Active
                wrote on last edited by
                #14

                @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an. Erst dann wird der Wert bei 'Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen' schlagend. Den kannst du entweder leer lassen damit wirklich nur Änderungen in die Datenbank geschrieben werden, oder trägst einen passenden Wert ein um eine brauchbare Anzeige in z.B. Flot zu erhalten.

                1 Reply Last reply
                0
                • F Fritz 0

                  @homoran

                  Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
                  

                  Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

                  Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                  ksnip_20240914-081446.png

                  In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

                  ksnip_20240914-081954.png

                  Und in der Datenbank so:

                  +---------------------+-------+
                  | TimeStamp           | val   |
                  +---------------------+-------+
                  | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                  | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                  | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                  | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                  | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                  | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                  | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                  | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                  | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                  | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                  +---------------------+-------+
                  

                  Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #15

                  @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                  Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                  das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                  jetzt wird auch bei Aktualisierung geloggt.

                  @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                  Bei welchem Menüpunkt?

                  schrieb ich doch!

                  @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                  gleiche Werte trotzdem loggen

                  der steht nach wie vor auf 60 Sekunden, ist jetzt aber nicht mehr aktiv, weil du jetzt sowieso alles loggst nachdem du den Haken entfernt hast.

                  @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                  Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.

                  Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                    das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                    jetzt wird auch bei Aktualisierung geloggt.

                    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Bei welchem Menüpunkt?

                    schrieb ich doch!

                    @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    gleiche Werte trotzdem loggen

                    der steht nach wie vor auf 60 Sekunden, ist jetzt aber nicht mehr aktiv, weil du jetzt sowieso alles loggst nachdem du den Haken entfernt hast.

                    @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.

                    Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.

                    F Offline
                    F Offline
                    Fritz 0
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.
                    

                    Das hatte ich vorher aktiviert, aber inzwischen habe ich verschiedene Konfigurationen versucht, das ich da langsam durcheinander komme ...

                    @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                    obige Aussage auch als Antwort auf Deine Anmerkung

                    das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                    

                    @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.
                    

                    das muss ich nicht, ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                    Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                    

                    aber das greift ja nicht beim protokollieren....
                    Wie lässt sich das mit den Nachkommastellen abstellen?

                    Wäre es nicht evtl. sinnvoll, hier einen Wert einzustellen?
                    ksnip_20240914-163817.png

                    Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                    Ich werde jetzt mal strukturierter vorgehen und verschiedene Konfigurationen probieren und genauer protokollieren, welche Konfiguration welche Daten protokolliert. Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Fritz 0

                      @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.
                      

                      Das hatte ich vorher aktiviert, aber inzwischen habe ich verschiedene Konfigurationen versucht, das ich da langsam durcheinander komme ...

                      @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                      obige Aussage auch als Antwort auf Deine Anmerkung

                      das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                      

                      @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.
                      

                      das muss ich nicht, ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                      Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                      

                      aber das greift ja nicht beim protokollieren....
                      Wie lässt sich das mit den Nachkommastellen abstellen?

                      Wäre es nicht evtl. sinnvoll, hier einen Wert einzustellen?
                      ksnip_20240914-163817.png

                      Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                      Ich werde jetzt mal strukturierter vorgehen und verschiedene Konfigurationen probieren und genauer protokollieren, welche Konfiguration welche Daten protokolliert. Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #17

                      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                      nicht aufrunden, das bringt doch nichts.
                      Dann bekommst du sogar die selben Werte.

                      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                      genau das meine ich!

                      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                      es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                        nicht aufrunden, das bringt doch nichts.
                        Dann bekommst du sogar die selben Werte.

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                        genau das meine ich!

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                        es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.

                        F Offline
                        F Offline
                        Fritz 0
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @homoran

                        es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.
                        

                        Die Daten kommen von einem shelly. Auf der Konfigurationsseite vom shelly wird der Wert ohne Nachkommastellen angezeigt, aber ich kann nicht einstellen, das ein Wert ohne Nachkommastellen per MQTT gesendet werden soll. Die "Genauigkeit" des Wertes wird nicht benötigt, kann ich aber nicht abstellen.

                        In der Doku zum SQL-Adapter (V 3.0.1) zu den Einstellungen auf der Seite der Verbindung zur DB habe ich das gefunden:

                        Round real to: Number of digits after the comma.
                        

                        Ich verwende die aktuelle Adapter Version 3.0.1 und da finde ich diese Konfigurationsmöglichkeit nicht. Auf einem alten iobroker-System läuft noch die Version 1.9.5 (ein Update lohnt sich nicht, das System wird abgelöst), und da gibt es diesen Punkt noch.

                        Weisst Du was darüber? Aber vermutlich würde das auch nicht helfen zu Deiner Aussage wegen der Nachkommastellen

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • F Fritz 0

                          @homoran

                          es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.
                          

                          Die Daten kommen von einem shelly. Auf der Konfigurationsseite vom shelly wird der Wert ohne Nachkommastellen angezeigt, aber ich kann nicht einstellen, das ein Wert ohne Nachkommastellen per MQTT gesendet werden soll. Die "Genauigkeit" des Wertes wird nicht benötigt, kann ich aber nicht abstellen.

                          In der Doku zum SQL-Adapter (V 3.0.1) zu den Einstellungen auf der Seite der Verbindung zur DB habe ich das gefunden:

                          Round real to: Number of digits after the comma.
                          

                          Ich verwende die aktuelle Adapter Version 3.0.1 und da finde ich diese Konfigurationsmöglichkeit nicht. Auf einem alten iobroker-System läuft noch die Version 1.9.5 (ein Update lohnt sich nicht, das System wird abgelöst), und da gibt es diesen Punkt noch.

                          Weisst Du was darüber? Aber vermutlich würde das auch nicht helfen zu Deiner Aussage wegen der Nachkommastellen

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                          Weisst Du was darüber?

                          nein, ich nutze kein SQL

                          Aber es ist doch absolut unerheblich ob der Wert Nachkommastellen hat.
                          Warum stört dich das?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                            Weisst Du was darüber?

                            nein, ich nutze kein SQL

                            Aber es ist doch absolut unerheblich ob der Wert Nachkommastellen hat.
                            Warum stört dich das?

                            F Offline
                            F Offline
                            Fritz 0
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @homoran
                            das mit den Nachkomastellen ist nun mal so, kann ich mit leben.

                            Ich werde jetzt versch. Konfigurationen testen und schauen, ob da eine für mich passend ist.
                            Sollte das nicht der Fall sein werde ich eine Datenübernahme (alle 60s/300s) auf einen Datenpunkt unter 0_Userdata durchführen.

                            Damit ist die Sache hier im Forum erstmal für mich beendet, ich werde das Ergebnis dann hier nochmal schreiben.

                            Ich danke Euch für die Anregungen und Hinweise, die mir mehr Verständnis für iobroker gebracht haben.

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • F Fritz 0

                              @homoran
                              das mit den Nachkomastellen ist nun mal so, kann ich mit leben.

                              Ich werde jetzt versch. Konfigurationen testen und schauen, ob da eine für mich passend ist.
                              Sollte das nicht der Fall sein werde ich eine Datenübernahme (alle 60s/300s) auf einen Datenpunkt unter 0_Userdata durchführen.

                              Damit ist die Sache hier im Forum erstmal für mich beendet, ich werde das Ergebnis dann hier nochmal schreiben.

                              Ich danke Euch für die Anregungen und Hinweise, die mir mehr Verständnis für iobroker gebracht haben.

                              F Offline
                              F Offline
                              Fritz 0
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @fritz-0
                              Aus Zeitgründen werde ich auf weitere Tests verzichten, außerdem bin ich mit einer eigenen Lösung mittels javascript unabhängiger und die Einrichtung/Erweiterung neuer Datenpunkte ist für mich einfacher.

                              Daher ist das Thema für mich beendet.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              494

                              Online

                              32.5k

                              Users

                              81.7k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe