Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

<gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

    danke für den Hinweis mit den Forenregeln,

    Das sind nicht die Forenregeln. (Die sind umfangreicher :grin:)
    Das sind Informationen was die Helfenden benötigen um helfen zu können.

    Was deine Konfiguration angeht, verstehe ich nicht warum du 60 Sekunden blockst und trotzdem den selben Wert nach 60 Sekunden neu schreiben lässt?

    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

    F Offline
    F Offline
    Fritz 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @homoran said in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

    Die Speicherung von Werten alle 60s ist historisch bedingt. Seit mehreren Jahren lese ich alle 60s Daten der PV-Anlage und Heizung (bisher über einen Mix von Shellskripten und python-Skripten) aus, dafür habe ich zahlreiche Auswerteprogramme. Das auslesen und auswerten stelle ich gerade auf iobroker um, da möchte ich grundsätzlich nichts an dem Intervall ändern (auch wenn ich weniger protokollieren könnte).

    Auf Deine Frage:

    Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

    würde ich Dir gerne antworten, wenn ich wüßte was genau ich Dir an Infos geben soll.
    Soll die Liste ein Auszug zum Datenpunkt aus der DB sein? Passend zum Datenpunkt aus der Konfiguration vom SQL-Adapter? Oder meinst Du damit was ganz anderes?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Fritz 0

      @homoran said in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

      Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

      Die Speicherung von Werten alle 60s ist historisch bedingt. Seit mehreren Jahren lese ich alle 60s Daten der PV-Anlage und Heizung (bisher über einen Mix von Shellskripten und python-Skripten) aus, dafür habe ich zahlreiche Auswerteprogramme. Das auslesen und auswerten stelle ich gerade auf iobroker um, da möchte ich grundsätzlich nichts an dem Intervall ändern (auch wenn ich weniger protokollieren könnte).

      Auf Deine Frage:

      Auch hier wäre die Liste aus der Konfiguration für SQL im Datenpunkt interessant

      würde ich Dir gerne antworten, wenn ich wüßte was genau ich Dir an Infos geben soll.
      Soll die Liste ein Auszug zum Datenpunkt aus der DB sein? Passend zum Datenpunkt aus der Konfiguration vom SQL-Adapter? Oder meinst Du damit was ganz anderes?

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

      Oder meinst Du damit was ganz anderes?

      ja!

      unter Objekte beim Datenpunkt im Einstellmenü für SQL die Liste der Messungen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

        Oder meinst Du damit was ganz anderes?

        ja!

        unter Objekte beim Datenpunkt im Einstellmenü für SQL die Liste der Messungen.

        F Offline
        F Offline
        Fritz 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @homoran
        ksnip_20240913-194722.png

        Dazu die Einträge in der Datenbank:

        | 13.09.2024 13:39:49 | 139.74 |
        | 13.09.2024 13:39:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 282.99 |
        | 13.09.2024 13:38:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 301.15 |
        | 13.09.2024 13:37:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 298.33 |
        | 13.09.2024 13:36:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:35:35 | 299.15 |
        | 13.09.2024 13:34:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:54 | 297.62 |
        | 13.09.2024 13:33:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:45 | 238.71 |
        | 13.09.2024 13:32:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:42 | 272.59 |
        | 13.09.2024 13:31:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:35 | 286.09 |
        | 13.09.2024 13:30:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:10 | 281.71 |
        | 13.09.2024 13:29:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 171.23 |
        | 13.09.2024 13:28:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 | 309.13 |
        | 13.09.2024 13:27:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  309.3 |
        | 13.09.2024 13:26:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 |  308.7 |
        | 13.09.2024 13:25:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.16 |
        | 13.09.2024 13:24:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 320.63 |
        | 13.09.2024 13:23:05 | 250.64 |
        

        Das sieht so aus, dass die Werte der Verlaufsdaten identisch in die DB laufen, unabhängig von der Quelle. Wenn der Wert gleich ist wird nur ein Wert pro Minute protokolliert, bei Änderungen werden ggf. ein weiterer Werte protokolliert, was ich geshen habe aber kein zweiter geändert Wert inenrhalb von 60s, d.h. das mit der Blockzeit scheint zu funktionieren.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Fritz 0

          @homoran
          ksnip_20240913-194722.png

          Dazu die Einträge in der Datenbank:

          | 13.09.2024 13:39:49 | 139.74 |
          | 13.09.2024 13:39:35 | 282.99 |
          | 13.09.2024 13:38:35 | 282.99 |
          | 13.09.2024 13:38:35 | 301.15 |
          | 13.09.2024 13:37:35 | 301.15 |
          | 13.09.2024 13:37:35 | 298.33 |
          | 13.09.2024 13:36:35 | 298.33 |
          | 13.09.2024 13:36:35 | 299.15 |
          | 13.09.2024 13:35:35 | 299.15 |
          | 13.09.2024 13:34:54 | 297.62 |
          | 13.09.2024 13:33:54 | 297.62 |
          | 13.09.2024 13:33:45 | 238.71 |
          | 13.09.2024 13:32:45 | 238.71 |
          | 13.09.2024 13:32:42 | 272.59 |
          | 13.09.2024 13:31:42 | 272.59 |
          | 13.09.2024 13:31:35 | 286.09 |
          | 13.09.2024 13:30:35 | 286.09 |
          | 13.09.2024 13:30:10 | 281.71 |
          | 13.09.2024 13:29:10 | 281.71 |
          | 13.09.2024 13:29:05 | 171.23 |
          | 13.09.2024 13:28:05 | 171.23 |
          | 13.09.2024 13:28:05 | 309.13 |
          | 13.09.2024 13:27:05 | 309.13 |
          | 13.09.2024 13:27:05 |  309.3 |
          | 13.09.2024 13:26:05 |  309.3 |
          | 13.09.2024 13:26:05 |  308.7 |
          | 13.09.2024 13:25:05 |  308.7 |
          | 13.09.2024 13:25:05 | 320.16 |
          | 13.09.2024 13:24:05 | 320.16 |
          | 13.09.2024 13:24:05 | 320.63 |
          | 13.09.2024 13:23:05 | 320.63 |
          | 13.09.2024 13:23:05 | 250.64 |
          

          Das sieht so aus, dass die Werte der Verlaufsdaten identisch in die DB laufen, unabhängig von der Quelle. Wenn der Wert gleich ist wird nur ein Wert pro Minute protokolliert, bei Änderungen werden ggf. ein weiterer Werte protokolliert, was ich geshen habe aber kein zweiter geändert Wert inenrhalb von 60s, d.h. das mit der Blockzeit scheint zu funktionieren.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @fritz-0 ja, die Auswahl mit trotzdem nach 60 Sekunden gleiche Werte protokollieren führt zu dem ständigen auftreten doppelter Werte, wobei einer von SQL kommt.

          ist das wirklich was du willst?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @fritz-0 ja, die Auswahl mit trotzdem nach 60 Sekunden gleiche Werte protokollieren führt zu dem ständigen auftreten doppelter Werte, wobei einer von SQL kommt.

            ist das wirklich was du willst?

            F Offline
            F Offline
            Fritz 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @homoran
            wie kann ich das abstellen?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Fritz 0

              @homoran
              wie kann ich das abstellen?

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

              @homoran
              wie kann ich das abstellen?

              gleiche Werte trotzdem loggen dient dazu einen Chart erstellen zu können, bei dem es wegen nur selten geänderter Werte keine Linien geben würde.
              Also erzeugt der SQL Adapter einen weiteren Eintrag, damit über die Länge der x-Achse mindestens 2, besser 3 Einträge existieren.
              Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.

              Wenn du immer genug Werte bekommst muss da gar nichts eingetragen werden.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                @homoran
                wie kann ich das abstellen?

                gleiche Werte trotzdem loggen dient dazu einen Chart erstellen zu können, bei dem es wegen nur selten geänderter Werte keine Linien geben würde.
                Also erzeugt der SQL Adapter einen weiteren Eintrag, damit über die Länge der x-Achse mindestens 2, besser 3 Einträge existieren.
                Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.

                Wenn du immer genug Werte bekommst muss da gar nichts eingetragen werden.

                F Offline
                F Offline
                Fritz 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @homoran

                Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
                

                Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

                Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                ksnip_20240914-081446.png

                In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

                ksnip_20240914-081954.png

                Und in der Datenbank so:

                +---------------------+-------+
                | TimeStamp           | val   |
                +---------------------+-------+
                | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                +---------------------+-------+
                

                Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

                Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • F Fritz 0

                  @homoran

                  Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
                  

                  Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

                  Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                  ksnip_20240914-081446.png

                  In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

                  ksnip_20240914-081954.png

                  Und in der Datenbank so:

                  +---------------------+-------+
                  | TimeStamp           | val   |
                  +---------------------+-------+
                  | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                  | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                  | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                  | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                  | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                  | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                  | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                  | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                  | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                  | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                  +---------------------+-------+
                  

                  Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                  Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                  Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an. Erst dann wird der Wert bei 'Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen' schlagend. Den kannst du entweder leer lassen damit wirklich nur Änderungen in die Datenbank geschrieben werden, oder trägst einen passenden Wert ein um eine brauchbare Anzeige in z.B. Flot zu erhalten.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Fritz 0

                    @homoran

                    Dementsprechend trägst du bei dem Menüpunkt den passenden Wert ein.
                    

                    Bei welchem Menüpunkt? Hast Du da mal ein Beispiel für mich?

                    Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                    ksnip_20240914-081446.png

                    In den Verlaufsdaten seht das jetzt so aus:

                    ksnip_20240914-081954.png

                    Und in der Datenbank so:

                    +---------------------+-------+
                    | TimeStamp           | val   |
                    +---------------------+-------+
                    | 14.09.2024 08:17:04 | 19.11 |
                    | 14.09.2024 08:15:55 | 20.84 |
                    | 14.09.2024 08:14:51 | 18.76 |
                    | 14.09.2024 08:13:45 | 20.49 |
                    | 14.09.2024 08:12:40 |  18.7 |
                    | 14.09.2024 08:11:35 | 18.32 |
                    | 14.09.2024 08:10:32 | 19.35 |
                    | 14.09.2024 08:09:30 |  18.3 |
                    | 14.09.2024 08:08:26 | 17.98 |
                    | 14.09.2024 08:07:25 | 18.69 |
                    +---------------------+-------+
                    

                    Ich werde das jetzt erstmal so laufen lassen, wenn mir das (z. B. im Chart) nicht gefällt werde ich auf meine Lösung per javascipt zurückgreifen. Ich werde mir auch überlegen, ob der 60s Intervall wirklich notwendig ist, evtl. gehe ich auf 5 Minuten.

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #15

                    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                    das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                    jetzt wird auch bei Aktualisierung geloggt.

                    @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Bei welchem Menüpunkt?

                    schrieb ich doch!

                    @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    gleiche Werte trotzdem loggen

                    der steht nach wie vor auf 60 Sekunden, ist jetzt aber nicht mehr aktiv, weil du jetzt sowieso alles loggst nachdem du den Haken entfernt hast.

                    @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                    Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.

                    Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Aktuell habe ich das jetzt so konfiguriert:

                      das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                      jetzt wird auch bei Aktualisierung geloggt.

                      @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Bei welchem Menüpunkt?

                      schrieb ich doch!

                      @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      gleiche Werte trotzdem loggen

                      der steht nach wie vor auf 60 Sekunden, ist jetzt aber nicht mehr aktiv, weil du jetzt sowieso alles loggst nachdem du den Haken entfernt hast.

                      @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.

                      Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.

                      F Offline
                      F Offline
                      Fritz 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.
                      

                      Das hatte ich vorher aktiviert, aber inzwischen habe ich verschiedene Konfigurationen versucht, das ich da langsam durcheinander komme ...

                      @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                      obige Aussage auch als Antwort auf Deine Anmerkung

                      das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                      

                      @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                      Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.
                      

                      das muss ich nicht, ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                      Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                      

                      aber das greift ja nicht beim protokollieren....
                      Wie lässt sich das mit den Nachkommastellen abstellen?

                      Wäre es nicht evtl. sinnvoll, hier einen Wert einzustellen?
                      ksnip_20240914-163817.png

                      Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                      Ich werde jetzt mal strukturierter vorgehen und verschiedene Konfigurationen probieren und genauer protokollieren, welche Konfiguration welche Daten protokolliert. Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Fritz 0

                        @dr-bakterius sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Dann hake mal 'Nur Änderungen aufzeichnen' an.
                        

                        Das hatte ich vorher aktiviert, aber inzwischen habe ich verschiedene Konfigurationen versucht, das ich da langsam durcheinander komme ...

                        @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:
                        obige Aussage auch als Antwort auf Deine Anmerkung

                        das ist ja jetzt nicht mehr was du bisher hattest!
                        

                        @homoran sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Die Frage ist auch ob du alle Werte auf 10mW genau loggen willst.
                        

                        das muss ich nicht, ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                        Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
                        

                        aber das greift ja nicht beim protokollieren....
                        Wie lässt sich das mit den Nachkommastellen abstellen?

                        Wäre es nicht evtl. sinnvoll, hier einen Wert einzustellen?
                        ksnip_20240914-163817.png

                        Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                        Ich werde jetzt mal strukturierter vorgehen und verschiedene Konfigurationen probieren und genauer protokollieren, welche Konfiguration welche Daten protokolliert. Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #17

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                        nicht aufrunden, das bringt doch nichts.
                        Dann bekommst du sogar die selben Werte.

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                        genau das meine ich!

                        @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                        Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                        es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                          ich habe nur keinen Punkt gefunden, wo ich das für die Protokollierung "aufrunden" kann, ich habe nur das dazu gesehen:

                          nicht aufrunden, das bringt doch nichts.
                          Dann bekommst du sogar die selben Werte.

                          @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                          Das würde die Anzahl der zu protokollierenden Sätze doch auch reduzieren, oder?

                          genau das meine ich!

                          @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                          Da wäre es hilfreich, wenn ich einen Hinweis bekommen würde, wie sich Nachkommastellen verhindern lassen.

                          es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.

                          F Offline
                          F Offline
                          Fritz 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @homoran

                          es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.
                          

                          Die Daten kommen von einem shelly. Auf der Konfigurationsseite vom shelly wird der Wert ohne Nachkommastellen angezeigt, aber ich kann nicht einstellen, das ein Wert ohne Nachkommastellen per MQTT gesendet werden soll. Die "Genauigkeit" des Wertes wird nicht benötigt, kann ich aber nicht abstellen.

                          In der Doku zum SQL-Adapter (V 3.0.1) zu den Einstellungen auf der Seite der Verbindung zur DB habe ich das gefunden:

                          Round real to: Number of digits after the comma.
                          

                          Ich verwende die aktuelle Adapter Version 3.0.1 und da finde ich diese Konfigurationsmöglichkeit nicht. Auf einem alten iobroker-System läuft noch die Version 1.9.5 (ein Update lohnt sich nicht, das System wird abgelöst), und da gibt es diesen Punkt noch.

                          Weisst Du was darüber? Aber vermutlich würde das auch nicht helfen zu Deiner Aussage wegen der Nachkommastellen

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Fritz 0

                            @homoran

                            es geht nicht um die Nachkommastellen an sich, sondern, dass jede Änderung an der zwriten Nachkommastelle ein logging auslöst.
                            

                            Die Daten kommen von einem shelly. Auf der Konfigurationsseite vom shelly wird der Wert ohne Nachkommastellen angezeigt, aber ich kann nicht einstellen, das ein Wert ohne Nachkommastellen per MQTT gesendet werden soll. Die "Genauigkeit" des Wertes wird nicht benötigt, kann ich aber nicht abstellen.

                            In der Doku zum SQL-Adapter (V 3.0.1) zu den Einstellungen auf der Seite der Verbindung zur DB habe ich das gefunden:

                            Round real to: Number of digits after the comma.
                            

                            Ich verwende die aktuelle Adapter Version 3.0.1 und da finde ich diese Konfigurationsmöglichkeit nicht. Auf einem alten iobroker-System läuft noch die Version 1.9.5 (ein Update lohnt sich nicht, das System wird abgelöst), und da gibt es diesen Punkt noch.

                            Weisst Du was darüber? Aber vermutlich würde das auch nicht helfen zu Deiner Aussage wegen der Nachkommastellen

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                            Weisst Du was darüber?

                            nein, ich nutze kein SQL

                            Aber es ist doch absolut unerheblich ob der Wert Nachkommastellen hat.
                            Warum stört dich das?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @fritz-0 sagte in <gelöst> SQL-Adapter benutzt Blockzeit nicht:

                              Weisst Du was darüber?

                              nein, ich nutze kein SQL

                              Aber es ist doch absolut unerheblich ob der Wert Nachkommastellen hat.
                              Warum stört dich das?

                              F Offline
                              F Offline
                              Fritz 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @homoran
                              das mit den Nachkomastellen ist nun mal so, kann ich mit leben.

                              Ich werde jetzt versch. Konfigurationen testen und schauen, ob da eine für mich passend ist.
                              Sollte das nicht der Fall sein werde ich eine Datenübernahme (alle 60s/300s) auf einen Datenpunkt unter 0_Userdata durchführen.

                              Damit ist die Sache hier im Forum erstmal für mich beendet, ich werde das Ergebnis dann hier nochmal schreiben.

                              Ich danke Euch für die Anregungen und Hinweise, die mir mehr Verständnis für iobroker gebracht haben.

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Fritz 0

                                @homoran
                                das mit den Nachkomastellen ist nun mal so, kann ich mit leben.

                                Ich werde jetzt versch. Konfigurationen testen und schauen, ob da eine für mich passend ist.
                                Sollte das nicht der Fall sein werde ich eine Datenübernahme (alle 60s/300s) auf einen Datenpunkt unter 0_Userdata durchführen.

                                Damit ist die Sache hier im Forum erstmal für mich beendet, ich werde das Ergebnis dann hier nochmal schreiben.

                                Ich danke Euch für die Anregungen und Hinweise, die mir mehr Verständnis für iobroker gebracht haben.

                                F Offline
                                F Offline
                                Fritz 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @fritz-0
                                Aus Zeitgründen werde ich auf weitere Tests verzichten, außerdem bin ich mit einer eigenen Lösung mittels javascript unabhängiger und die Einrichtung/Erweiterung neuer Datenpunkte ist für mich einfacher.

                                Daher ist das Thema für mich beendet.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                398

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe