    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      slemy @slemy last edited by slemy

      @slemy sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

      Über ein DC-DC Wandler(LM2596) wollte ich 5V rausholen, aber von wo ? kann mir einer helfen ?
      Es geht um Siedle HTA811-0

      IMG_2523.jpeg
      siedle-hta-811-0.png

      kann keiner helfen ?

      momentan sieht es so aus, möchte es aber ohne powerbank im betrieb haben , so funktioniert alles wunderbar, nur das ich alles drin habe möchte und ohne powerbank natürlich .
      IMG_2599.jpeg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        FloxD @Eisbaeeer last edited by

        @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

        Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406

        Hi, als Laie wäre ich sehr an der Schaltung interessiert, der Link funktioniert leider nicht mehr. Gibt es die Dokumentation hierzu noch? Herzlichen Dank und Gruß Florian

        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Banjo89 @Eisbaeeer last edited by

          @Eisbaeeer

          Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!

          IMG_1298.jpg IMG_1297.jpg

          Eisbaeeer R Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @FloxD last edited by

            @FloxD Hmm, das war sogar in diesem Thread. Beim Forum Umzug wurden die Links leider nicht mitgenommen. Hier nochmals die Schaltung: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png
            Gruß Eisbaeeer

            F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Banjo89 last edited by

              @Banjo89 Danke für die Rückmeldung. Das ganze läuft bei mir gaaaanz problemlos und verrichtet seinen Dienst. Hast du doch gut hinbekommen. Sieht bei mir auch so aus 😉

              lochotzke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • F
                FloxD @Eisbaeeer last edited by

                @Eisbaeeer
                herzlichen Dank! Hatte mir schon gedacht, dass sich dein Link auf den Beitrag hier bezog. Bekomme die Bauteile die nächsten Tage und werde es dann bei meiner Siedle VIS 711-0 mal nachbauen...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  FloxD @Eisbaeeer last edited by

                  @Eisbaeeer
                  Nochmals vielen Dank für Deine tolle Anleitung, funktioniert auch mit der VIS 711-0 wie beschrieben super, jetzt muss nur noch alles verlötet werden 🙂 IMG_20190701_211521.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    ReverZ @Banjo89 last edited by

                    @Banjo89

                    Wobei du ja nicht Klemme 1 verwendest sondern die Klemme links davon. Hat das einen speziellen Grund?

                    F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      FloxD @ReverZ last edited by FloxD

                      @ReverZ
                      ist auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen, verwende aber schon Klemme 1&7 um das Klingel-Signal abzugreifen...IMG_20190701_191650.jpg

                      ups, sorry deine Rückfrage bezog sich ja gar nicht meinen Post...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        ReverZ last edited by

                        OK, ich denke die verschiedenen Modelle unterscheiden sich bei den Klemmen.
                        Beim Modell HTS 711-01 ist es offenbar so, dass 1 Masse ist, 7 führt permanent 18VDC und ERT ist das Klingelsignal, das für die Dauer der Betätigung 24VDC führt.

                        @Banjo89
                        Vielleicht kannst du das ja bei Gelegenheit bestätigen oder widerlegen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Banjo89 @ReverZ last edited by

                          @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                          @Banjo89

                          Wobei du ja nicht Klemme 1 verwendest sondern die Klemme links davon. Hat das einen speziellen Grund?

                          Ich glaube es hat mit meiner Konfiguration zutun, ich habe nicht nur an der Haustür, sondern auch im Haus an der Wohnungstür eine Klingel. Die hatte dann zuerst das Signal ausgelöst

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bastler1971 last edited by

                            Guten Abend zusammen, ich habe eine HTS711, und an 1 / 7 meinen ESP01 hängen, wie oben beschrieben mit Optokoppler, Diode und Widerstand. Mein Problem ist nur, dass ich ein DauerHigh habe.
                            Benutze ESP Easy Mega am GPIO 0 / D3 mit Pulldown und als Switch.
                            Sobald ich anschliesse, ist Anschluss High, ansonsten Low. Benutze 2.2kOhm Widerstand. Am Anschluss zwischen 1 / 7 liegen dauerhaft 18V, was ja okay ist. Bin mit meinem Latein momentan am Ende. Übrigens ist es eine Hausanlage, mit 16 Parteien...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              ReverZ last edited by ReverZ

                              Korrektur meiner vorherigen Aussage:

                              Bei der beschriebenen Schaltung liegen an 1 u. 7 dauerhaft 18V DC an. Bei Betätigen der Klingeltaste steigt die Spannung auf 24V DC an um danach für einen Zeitraum auf 15V DC abzufallen.
                              Dieses Verhalten hängt allerdings davon ab, welche Komponenten man im Einsatz hat. Für die gleiche Handgerät-Bezeichnung gibt es unterschiedliche Netzgleichrichter, die unterschiedliche Spannungen liefern.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Bastler1971 last edited by

                                Ah okay... dann habe ich es falsch verstanden gehabt und dachte, dass nur bei 24V, also beim klingeln, der ESP auf High geht... Vielen Dank

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lochotzke
                                  lochotzke @Eisbaeeer last edited by

                                  @Eisbaeeer danke für die anleitung. hast du einen alternativen link für https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=172406#p172406 der link funktioniert leider nicht mehr.
                                  was müsste ich an der schaltung mit z-diode anpassen um auch den türöffner betätigen zu können?

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    FloxD @Bastler1971 last edited by FloxD

                                    @Bastler1971

                                    also bei mir ist es schon so, dass auf 1 u. 7 dauerhaft 18V liegen und nur beim Klingeln die 24V anliegen und es funktioniert mit o.g. Schaltung vom Eisbaeeer super. Hattest du in der Config "Inversed Logic" aktiviert (damit funktioniert es bei mir)!Bildschirmfoto 2019-08-02 um 22.29.57.png

                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      FloxD @lochotzke last edited by

                                      @lochotzke

                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png

                                      (weiter oben im diesem Thread)

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        everlast83 last edited by everlast83

                                        Hallo zusammen,

                                        super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

                                        VG

                                        EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.

                                        EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.

                                        Eisbaeeer E H E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @FloxD last edited by

                                          @FloxD Ähhm, nee. Ich glaub ich hab das in iobroker eben andersrum abgefangen. Weiß aber im Moment nicht genau. Wenn es dauerhaft true ist, reagiere ich im Script halt auf fallende Flanke. Ist ja eigentlich auch wurscht, solange sich der Zustand ändert 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @everlast83 last edited by

                                            @everlast83 Wenn du noch einen Draht frei hast, kannst du einen Step-down Regler nehmen. So hab ich das gemacht. Das mit der Klingel still stellen kannst du nur durch mechanisches trennen des Hörers machen, denn der Hörer ist sozusagen der Signalgeber. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Der Hörer klingelt auch nur, wenn er eingehängt ist (da schaltet ein Reed-Relais zwischen sprechen und klingeln um. Meine Lösung dazu wäre also ein kleines Relais, dass die Hörerschnur trennt. ABER dann funktioniert der Hörer zu dieser Zeit nicht.
                                            Ein anderer Lösungsansatz wäre, dass du das Poti in seinem Widerstand änderst (Klingel Lautstärke).
                                            Gruß Eisbaeeer

                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            527
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            221
                                            82329
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo