Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus Diris A40 meter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    848

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus Diris A40 meter

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
5 Posts 2 Posters 431 Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    martin_s
    wrote on last edited by
    #1

    Re: Modbus TCP Adapter

    Hello,
    I have a Diris A40 Meter in a Power-Distibution with RS-485 modbus-module. I tried to read Data with iobroker, but got Error-Messages.
    Then I reverted to "mbpoll" to debug the communication.
    I get answers from the device. But any answer ist "Read output (holding) register failed: Illegal data value"
    When use a wrong change "ID", it times out, as expected . When using "read input register", it gives me the Error: "Illegal command", also as expected.
    I also ran mbpoll in a script querying all registers. But always "Illegal data".

    Anyone an idea?

    Regards
    Martin Senft

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • M martin_s

      Re: Modbus TCP Adapter

      Hello,
      I have a Diris A40 Meter in a Power-Distibution with RS-485 modbus-module. I tried to read Data with iobroker, but got Error-Messages.
      Then I reverted to "mbpoll" to debug the communication.
      I get answers from the device. But any answer ist "Read output (holding) register failed: Illegal data value"
      When use a wrong change "ID", it times out, as expected . When using "read input register", it gives me the Error: "Illegal command", also as expected.
      I also ran mbpoll in a script querying all registers. But always "Illegal data".

      Anyone an idea?

      Regards
      Martin Senft

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @martin_s Warum auf Englisch im deutschen Forum?
      soll das in das (weniger frequentierte) englische verschoben werden?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @martin_s Warum auf Englisch im deutschen Forum?
        soll das in das (weniger frequentierte) englische verschoben werden?

        M Offline
        M Offline
        martin_s
        wrote on last edited by
        #3

        @homoran Ich wollte ursprünglich auf einen englischen Artikel antworten... Das Forum meint, aber der Thread ist alt, ich sollte doch lieber einen neuen Aufmachen...
        Das mehr frequentiertere Forum ist schon besser.
        Also hier noch mal in Deutsch:
        Ich bekomme beim Auslesen eines Diris A40 immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).
        Zum Debuggen habe ich auch "mbpoll" verwendet und per Script alle Register abgefragt. Immer das gleiche Problem.
        Kommunikation scheint prinzipiell zu passen, da eine Antwort von "ID 5" kommt.
        Bei einem Gegentest mit einer falschen ID, gibt es einen Timeout.
        Bei einem anderen Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register" kommt "Illegal Command".
        Ich wäre für Ideen dankbar, was man noch ausprobieren könnte.

        Viele Grüße
        Martin Senft

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • M martin_s

          @homoran Ich wollte ursprünglich auf einen englischen Artikel antworten... Das Forum meint, aber der Thread ist alt, ich sollte doch lieber einen neuen Aufmachen...
          Das mehr frequentiertere Forum ist schon besser.
          Also hier noch mal in Deutsch:
          Ich bekomme beim Auslesen eines Diris A40 immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).
          Zum Debuggen habe ich auch "mbpoll" verwendet und per Script alle Register abgefragt. Immer das gleiche Problem.
          Kommunikation scheint prinzipiell zu passen, da eine Antwort von "ID 5" kommt.
          Bei einem Gegentest mit einer falschen ID, gibt es einen Timeout.
          Bei einem anderen Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register" kommt "Illegal Command".
          Ich wäre für Ideen dankbar, was man noch ausprobieren könnte.

          Viele Grüße
          Martin Senft

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #4

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          Kommunikation scheint prinzipiell zu passen,

          Bitte Einstellungen zeigen.

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).

          Bitte Fehlermeldungen aus dem log im Zusammenhang als Text in code-tags posten

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register"

          Bitte Konfiguration und Registerbeschreibung des Geräts zeigen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            Kommunikation scheint prinzipiell zu passen,

            Bitte Einstellungen zeigen.

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).

            Bitte Fehlermeldungen aus dem log im Zusammenhang als Text in code-tags posten

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register"

            Bitte Konfiguration und Registerbeschreibung des Geräts zeigen.

            M Offline
            M Offline
            martin_s
            wrote on last edited by
            #5

            @homoran Hallo, vielen Dank für die Tipps, mein Problem lag nicht am IO-Broker, da andere Modbus-Tools ebenfalls keine Werte geliefert haben.
            Ich habe das Problem inzwischen gefunden. Der Slot in dem das Modbus-Kommunikationsmodul gesteckt hat, ist defekt. Ich habe einen anderen Slot in dem Messgerät verwendet und dann war die Kommunikation sofort OK.
            Das war insofern schwierig zu finden, da das Modul ja Modbus-Antworten geschickt hat, aber halt nur Fehlermeldungen für jedes Register.

            Viele Grüße
            Martin

            1 Reply Last reply
            0
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            801

            Online

            32.6k

            Users

            82.1k

            Topics

            1.3m

            Posts
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Login

            • Don't have an account? Register

            • Login or register to search.
            • First post
              Last post
            0
            • Home
            • Recent
            • Tags
            • Unread 0
            • Categories
            • Unreplied
            • Popular
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe