Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus Diris A40 meter

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    266

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    248

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    902

Modbus Diris A40 meter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
5 Beiträge 2 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    martin_s
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Re: Modbus TCP Adapter

    Hello,
    I have a Diris A40 Meter in a Power-Distibution with RS-485 modbus-module. I tried to read Data with iobroker, but got Error-Messages.
    Then I reverted to "mbpoll" to debug the communication.
    I get answers from the device. But any answer ist "Read output (holding) register failed: Illegal data value"
    When use a wrong change "ID", it times out, as expected . When using "read input register", it gives me the Error: "Illegal command", also as expected.
    I also ran mbpoll in a script querying all registers. But always "Illegal data".

    Anyone an idea?

    Regards
    Martin Senft

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M martin_s

      Re: Modbus TCP Adapter

      Hello,
      I have a Diris A40 Meter in a Power-Distibution with RS-485 modbus-module. I tried to read Data with iobroker, but got Error-Messages.
      Then I reverted to "mbpoll" to debug the communication.
      I get answers from the device. But any answer ist "Read output (holding) register failed: Illegal data value"
      When use a wrong change "ID", it times out, as expected . When using "read input register", it gives me the Error: "Illegal command", also as expected.
      I also ran mbpoll in a script querying all registers. But always "Illegal data".

      Anyone an idea?

      Regards
      Martin Senft

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @martin_s Warum auf Englisch im deutschen Forum?
      soll das in das (weniger frequentierte) englische verschoben werden?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @martin_s Warum auf Englisch im deutschen Forum?
        soll das in das (weniger frequentierte) englische verschoben werden?

        M Offline
        M Offline
        martin_s
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran Ich wollte ursprünglich auf einen englischen Artikel antworten... Das Forum meint, aber der Thread ist alt, ich sollte doch lieber einen neuen Aufmachen...
        Das mehr frequentiertere Forum ist schon besser.
        Also hier noch mal in Deutsch:
        Ich bekomme beim Auslesen eines Diris A40 immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).
        Zum Debuggen habe ich auch "mbpoll" verwendet und per Script alle Register abgefragt. Immer das gleiche Problem.
        Kommunikation scheint prinzipiell zu passen, da eine Antwort von "ID 5" kommt.
        Bei einem Gegentest mit einer falschen ID, gibt es einen Timeout.
        Bei einem anderen Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register" kommt "Illegal Command".
        Ich wäre für Ideen dankbar, was man noch ausprobieren könnte.

        Viele Grüße
        Martin Senft

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M martin_s

          @homoran Ich wollte ursprünglich auf einen englischen Artikel antworten... Das Forum meint, aber der Thread ist alt, ich sollte doch lieber einen neuen Aufmachen...
          Das mehr frequentiertere Forum ist schon besser.
          Also hier noch mal in Deutsch:
          Ich bekomme beim Auslesen eines Diris A40 immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).
          Zum Debuggen habe ich auch "mbpoll" verwendet und per Script alle Register abgefragt. Immer das gleiche Problem.
          Kommunikation scheint prinzipiell zu passen, da eine Antwort von "ID 5" kommt.
          Bei einem Gegentest mit einer falschen ID, gibt es einen Timeout.
          Bei einem anderen Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register" kommt "Illegal Command".
          Ich wäre für Ideen dankbar, was man noch ausprobieren könnte.

          Viele Grüße
          Martin Senft

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          Kommunikation scheint prinzipiell zu passen,

          Bitte Einstellungen zeigen.

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).

          Bitte Fehlermeldungen aus dem log im Zusammenhang als Text in code-tags posten

          @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

          Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register"

          Bitte Konfiguration und Registerbeschreibung des Geräts zeigen.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            Kommunikation scheint prinzipiell zu passen,

            Bitte Einstellungen zeigen.

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            immer die Fehlermeldung "Illegal data value" (Fehler 3).

            Bitte Fehlermeldungen aus dem log im Zusammenhang als Text in code-tags posten

            @martin_s sagte in Modbus Diris A40 meter:

            Gegentest mit "Read Input-Register" statt "Read Holding Register"

            Bitte Konfiguration und Registerbeschreibung des Geräts zeigen.

            M Offline
            M Offline
            martin_s
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran Hallo, vielen Dank für die Tipps, mein Problem lag nicht am IO-Broker, da andere Modbus-Tools ebenfalls keine Werte geliefert haben.
            Ich habe das Problem inzwischen gefunden. Der Slot in dem das Modbus-Kommunikationsmodul gesteckt hat, ist defekt. Ich habe einen anderen Slot in dem Messgerät verwendet und dann war die Kommunikation sofort OK.
            Das war insofern schwierig zu finden, da das Modul ja Modbus-Antworten geschickt hat, aber halt nur Fehlermeldungen für jedes Register.

            Viele Grüße
            Martin

            1 Antwort Letzte Antwort
            0

            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

            Registrieren Anmelden
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            662

            Online

            32.8k

            Benutzer

            82.8k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe