Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
29 Posts 3 Posters 4.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
    Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

    guenter-1953G Offline
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    wrote on last edited by
    #19

    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
    20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
    ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

    HomoranH guenter-1953G 2 Replies Last reply
    0
    • guenter-1953G guenter-1953

      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
      20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
      ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #20

      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

      also haben alle Zähler die GeräteID 1???
      Das darf nicht sein

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      guenter-1953G 1 Reply Last reply
      0
      • guenter-1953G guenter-1953

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
        20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
        ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

        guenter-1953G Offline
        guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        wrote on last edited by guenter-1953
        #21

        @guenter-1953
        Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

        Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

        B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

          also haben alle Zähler die GeräteID 1???
          Das darf nicht sein

          guenter-1953G Offline
          guenter-1953G Offline
          guenter-1953
          wrote on last edited by
          #22

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          also haben alle Zähler die GeräteID 1???
          Das darf nicht sein

          Das war mir von vorneherein klar, dass das nicht geht

          1 Reply Last reply
          0
          • guenter-1953G guenter-1953

            @guenter-1953
            Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

            Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

            B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #23

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

            also nicht

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            guenter-1953G 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

              also nicht

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

              guenter-1953G Offline
              guenter-1953G Offline
              guenter-1953
              wrote on last edited by
              #24

              @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

              Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

              Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

              Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

              Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

              Gruss Günter

              guenter-1953G HomoranH 2 Replies Last reply
              0
              • guenter-1953G guenter-1953

                @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                Gruss Günter

                guenter-1953G Offline
                guenter-1953G Offline
                guenter-1953
                wrote on last edited by
                #25

                @guenter-1953

                Hier noch eine Grafik dazu:

                4b7b4e36-4851-47ac-a849-387682a3582f-image.png

                1 Reply Last reply
                0
                • guenter-1953G guenter-1953

                  @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                  Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                  Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                  Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                  Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                  Gruss Günter

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #26

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                  dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                  20240418_165652.jpg

                  da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  guenter-1953G 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                    dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                    20240418_165652.jpg

                    da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                    guenter-1953G Offline
                    guenter-1953G Offline
                    guenter-1953
                    wrote on last edited by
                    #27

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                    Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                    @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                    Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                    Gruss Günter

                    HomoranH Z 2 Replies Last reply
                    0
                    • guenter-1953G guenter-1953

                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                      Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                      @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                      Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                      Gruss Günter

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #28

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Das war jetzt von Dir falsch verstanden

                      ja!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • guenter-1953G guenter-1953

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                        Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                        @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                        Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                        Gruss Günter

                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwirl
                        wrote on last edited by
                        #29

                        @guenter-1953
                        Hallo,

                        ich habe auch einen DS100-00B und bekomme über den Modbus Adapter keine Werte.
                        Könntest du einen Export deiner Registeradressen (oder einen Bildschirmabgriff) posten?

                        Gruss Stefan

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        427

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.4k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe