Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • guenter-1953G guenter-1953

    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
    20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
    ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

    also haben alle Zähler die GeräteID 1???
    Das darf nicht sein

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • guenter-1953G guenter-1953

      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
      20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
      ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

      guenter-1953G Offline
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
      #21

      @guenter-1953
      Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

      Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

      B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

        also haben alle Zähler die GeräteID 1???
        Das darf nicht sein

        guenter-1953G Offline
        guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        also haben alle Zähler die GeräteID 1???
        Das darf nicht sein

        Das war mir von vorneherein klar, dass das nicht geht

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • guenter-1953G guenter-1953

          @guenter-1953
          Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

          Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

          B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

          also nicht

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

            also nicht

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

            guenter-1953G Offline
            guenter-1953G Offline
            guenter-1953
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

            Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

            Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

            Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

            Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

            Gruss Günter

            guenter-1953G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • guenter-1953G guenter-1953

              @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

              Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

              Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

              Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

              Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

              Gruss Günter

              guenter-1953G Offline
              guenter-1953G Offline
              guenter-1953
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @guenter-1953

              Hier noch eine Grafik dazu:

              4b7b4e36-4851-47ac-a849-387682a3582f-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • guenter-1953G guenter-1953

                @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                Gruss Günter

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                20240418_165652.jpg

                da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                  dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                  20240418_165652.jpg

                  da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                  Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                  @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                  Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                  Gruss Günter

                  HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • guenter-1953G guenter-1953

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                    Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                    @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                    Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                    Gruss Günter

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Das war jetzt von Dir falsch verstanden

                    ja!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • guenter-1953G guenter-1953

                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                      Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                      @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                      Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                      Gruss Günter

                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwirl
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @guenter-1953
                      Hallo,

                      ich habe auch einen DS100-00B und bekomme über den Modbus Adapter keine Werte.
                      Könntest du einen Export deiner Registeradressen (oder einen Bildschirmabgriff) posten?

                      Gruss Stefan

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      385

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe