  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • guenter-1953G guenter-1953

    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    ein Fehler im Bus und nichts läuft

    Daher die Überprüfung

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    Daher die Überprüfung

    Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      Daher die Überprüfung

      Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

      guenter-1953G Offline
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
      #16

      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

      Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Daher die Überprüfung

        Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

        guenter-1953G Offline
        guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

        Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • guenter-1953G guenter-1953

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

          Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
          Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
            Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

            guenter-1953G Offline
            guenter-1953G Offline
            guenter-1953
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
            20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
            ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

            HomoranH guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • guenter-1953G guenter-1953

              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
              20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
              ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

              also haben alle Zähler die GeräteID 1???
              Das darf nicht sein

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • guenter-1953G guenter-1953

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                guenter-1953G Offline
                guenter-1953G Offline
                guenter-1953
                schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                #21

                @guenter-1953
                Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

                Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

                B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

                  also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                  Das darf nicht sein

                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                  Das darf nicht sein

                  Das war mir von vorneherein klar, dass das nicht geht

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • guenter-1953G guenter-1953

                    @guenter-1953
                    Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

                    Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

                    B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

                    also nicht

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

                      also nicht

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                      Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                      Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                      Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                      Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                      Gruss Günter

                      guenter-1953G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • guenter-1953G guenter-1953

                        @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                        Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                        Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                        Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                        Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                        Gruss Günter

                        guenter-1953G Offline
                        guenter-1953G Offline
                        guenter-1953
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @guenter-1953

                        Hier noch eine Grafik dazu:

                        4b7b4e36-4851-47ac-a849-387682a3582f-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • guenter-1953G guenter-1953

                          @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                          Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                          Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                          Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                          Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                          Gruss Günter

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                          dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                          20240418_165652.jpg

                          da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                            dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                            20240418_165652.jpg

                            da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                            Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                            @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                            Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                            Gruss Günter

                            HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • guenter-1953G guenter-1953

                              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                              Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                              @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                              Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                              Gruss Günter

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Das war jetzt von Dir falsch verstanden

                              ja!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • guenter-1953G guenter-1953

                                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                                @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                                Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                                Gruss Günter

                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwirl
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @guenter-1953
                                Hallo,

                                ich habe auch einen DS100-00B und bekomme über den Modbus Adapter keine Werte.
                                Könntest du einen Export deiner Registeradressen (oder einen Bildschirmabgriff) posten?

                                Gruss Stefan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                532

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe