Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
29 Posts 3 Posters 4.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

    Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

    die Einstellungen an/in dem Zähler!

    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

    aber nur send!
    receive ist 0

    guenter-1953G Offline
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    wrote on last edited by
    #10

    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    die Einstellungen an/in dem Zähler!

    Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.

    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

    aber nur send!
    receive ist 0

    Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

    Gruss Günter

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • guenter-1953G guenter-1953

      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      die Einstellungen an/in dem Zähler!

      Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.

      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      aber nur send!
      receive ist 0

      Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

      Gruss Günter

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #11

      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

      sag ich doch!
      sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
      auch die Geräte IDs!??

      Screenshot_20240522-105243_Firefox.jpg

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      guenter-1953G 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

        sag ich doch!
        sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
        auch die Geräte IDs!??

        Screenshot_20240522-105243_Firefox.jpg

        guenter-1953G Offline
        guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        wrote on last edited by guenter-1953
        #12

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?

        passt dazu.

        Kann sogar noch viel mehr
        5a2ba0b9-1026-425f-8610-3e356d0ee602-image.png

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        auch die Geräte IDs!??

        Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • guenter-1953G guenter-1953

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?

          passt dazu.

          Kann sogar noch viel mehr
          5a2ba0b9-1026-425f-8610-3e356d0ee602-image.png

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          auch die Geräte IDs!??

          Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #13

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Kann sogar noch viel mehr

          das ist unerheblich!
          die müssen absolut identisch sein.

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

          auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
          ein Fehler im Bus und nichts läuft

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          guenter-1953G 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Kann sogar noch viel mehr

            das ist unerheblich!
            die müssen absolut identisch sein.

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

            auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
            ein Fehler im Bus und nichts läuft

            guenter-1953G Offline
            guenter-1953G Offline
            guenter-1953
            wrote on last edited by
            #14

            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            ein Fehler im Bus und nichts läuft

            Daher die Überprüfung

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • guenter-1953G guenter-1953

              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              ein Fehler im Bus und nichts läuft

              Daher die Überprüfung

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #15

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              Daher die Überprüfung

              Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              guenter-1953G 2 Replies Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Daher die Überprüfung

                Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                guenter-1953G Offline
                guenter-1953G Offline
                guenter-1953
                wrote on last edited by guenter-1953
                #16

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Daher die Überprüfung

                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                  Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • guenter-1953G guenter-1953

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                    Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                    Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    guenter-1953G 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                      Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                      20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                      ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                      HomoranH guenter-1953G 2 Replies Last reply
                      0
                      • guenter-1953G guenter-1953

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                        20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                        ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

                        also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                        Das darf nicht sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        guenter-1953G 1 Reply Last reply
                        0
                        • guenter-1953G guenter-1953

                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                          20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                          guenter-1953G Offline
                          guenter-1953G Offline
                          guenter-1953
                          wrote on last edited by guenter-1953
                          #21

                          @guenter-1953
                          Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

                          Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

                          B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

                            also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                            Das darf nicht sein

                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953
                            wrote on last edited by
                            #22

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                            Das darf nicht sein

                            Das war mir von vorneherein klar, dass das nicht geht

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • guenter-1953G guenter-1953

                              @guenter-1953
                              Vielleicht ist das ja auch ein Fehler, was ich aber nicht glaube. Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt. Ich kann mir nicht vorstellen, das die 1, 2, 3, 4 etc. wollen.

                              Bei den Eastron heißen die bei mir 81, 82, 83, 84 etc und es funktioniert.

                              B+G eTech macht noch eine Woche Betriebsferien. Sei es ihnen gegönnt.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #23

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

                              also nicht

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              guenter-1953G 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                Ich habe die Einzelnen 101, 102,103 etc genannt.

                                also nicht

                                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate

                                guenter-1953G Offline
                                guenter-1953G Offline
                                guenter-1953
                                wrote on last edited by
                                #24

                                @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                                Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                                Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                                Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                                Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                                Gruss Günter

                                guenter-1953G HomoranH 2 Replies Last reply
                                0
                                • guenter-1953G guenter-1953

                                  @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                                  Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                                  Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                                  Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                                  Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                                  Gruss Günter

                                  guenter-1953G Offline
                                  guenter-1953G Offline
                                  guenter-1953
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @guenter-1953

                                  Hier noch eine Grafik dazu:

                                  4b7b4e36-4851-47ac-a849-387682a3582f-image.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • guenter-1953G guenter-1953

                                    @homoran So nun geht es. Es war eine Anreihung verschiedener Fehler / Umstände.

                                    Beim Zumachen der Abdeckungen in den zwei Verteilungen hat sich ein Draht von der RS485 Schnittstelle gelöst. Und somit ging der zweite PE11 nicht. Außerdem hat der 2. ab und zu die Verbindung der IP zum ioBroker verloren.

                                    Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein. Von links nach rechts: Der 1. PE11 hatte die 4 Wechselstromzähler von Eastron perfekt gehandelt. Der 2. PE11 in der Mitte verlor die IP zum ioBroker und hatte das Problem mit dem losen Draht. Der 3. PE11 rechts wollte überhaupt nicht sich mit dem ioBroker verbinden. Ich denke mal diese Geräte haben untereinander ein EMV Problem.

                                    Zum Ergebnis: Alle Wechselstrom Zähler auf 9600,8,1,N und mit den ID 81, 82, 83, 84 versehen und dann den RS485 Bus erweitert um die 3 B+G DS100 Drehstromzähler für DG, EG, KG und den ID 101, 102, 103 und verbunden mit den 5 B+G DS100 Drehstromzähler und den ID 201, 202, 203, 204, 205 . Und alle auf den 1. PE11 und es funktioniert.

                                    Noch ein kleines Problem war das Einstellen des Time-Management im Modbus Adapter. Aber auch das gelöst. Jetzt läuft alles so wie es sein soll. Danke an homoran für die Unterstützung mit dem INT32(5+0) .

                                    Gruss Günter

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #26

                                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                    Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                                    dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                    20240418_165652.jpg

                                    da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    guenter-1953G 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                      Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein

                                      dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                      20240418_165652.jpg

                                      da gibt es mit Modbus RTU keine Probleme

                                      guenter-1953G Offline
                                      guenter-1953G Offline
                                      guenter-1953
                                      wrote on last edited by
                                      #27

                                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                      dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                      Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                                      @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                      Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                                      Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                                      Gruss Günter

                                      HomoranH Z 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • guenter-1953G guenter-1953

                                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                        dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                        Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                                        @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                        Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                                        Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                                        Gruss Günter

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #28

                                        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                        Das war jetzt von Dir falsch verstanden

                                        ja!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • guenter-1953G guenter-1953

                                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                          dazu kann ich nur mit Info zum SDM72 dienen

                                          Das war jetzt von Dir falsch verstanden oder ich habe mich unkar ausgedrückt.

                                          @guenter-1953 said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                          Ich hatte ja 3 PE11 eingeplant um alles zu entzerren, was aber nach hinten los ging. Soll heißen: 3 dieser Geräte auf der Hutschiene nebeneinander scheinen nicht gerne zusammen zu sein.

                                          Die 3 Protoss PE11 nebeneinander funktionieren nicht! Mehrere DS100 Drehstromzählerr nebeneinander funktionieren einwandfrei und ohne Störung!

                                          Gruss Günter

                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zwirl
                                          wrote on last edited by
                                          #29

                                          @guenter-1953
                                          Hallo,

                                          ich habe auch einen DS100-00B und bekomme über den Modbus Adapter keine Werte.
                                          Könntest du einen Export deiner Registeradressen (oder einen Bildschirmabgriff) posten?

                                          Gruss Stefan

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          676

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe