NEWS
[Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern
-
Hallo zusammen,
ich habe vor mit der Steuerung meiner Alarmanlage von der CCU in den ioBroker umzuziehen.
Die Sirene taucht auch bei den Objekten auf, ich kann Sie aber nicht ansteuern, weil die Werte alle schreibgeschützt sind.Alle anderen HmIP-Geräte ließen sich, bisher zumindest, problemlos ansteuern.
-
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
ich kann Sie aber nicht ansteuern, weil die Werte alle schreibgeschützt sind.
das hat miteinander nichts zu tun. Du kannst sie lediglich nicht manuell in den Objekten ansteuern.
Ich tippe da eher auf falsche Parameter beim Versuch der Sirene einen Ton zu entlocken
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
ich kann Sie aber nicht ansteuern, weil die Werte alle schreibgeschützt sind.
das hat miteinander nichts zu tun. Du kannst sie lediglich nicht manuell in den Objekten ansteuern.
Ich tippe da eher auf falsche Parameter beim Versuch der Sirene einen Ton zu entlocken
Danke für die Info.
Hab jetzt gerade mal ein kleine Blockly geschrieben und die Wert so eingetragen wie Sie gesetzt werden wenn ich den Alarm über die CCU auslöse.
Die Wert werden zwar in die Objekte geschrieben, aber es passiert immer noch nichts.Dann hoffe ich mal, dass sich hier jemand findet, der die Sirene schon erfolgreich angesteuert hat und mir ein paar Tipps dazu geben kann.
Edit:
Hab den Alarm jetzt gerade nochmal über die CCU ausgelöst und die Wert überprüft.
Es werden nur die beiden Boolean-Werte im ioB von false auf true gesetzt.
Die anderen Werte, die z.B. den Ton etc. steuern, werden nicht aktualisiert. -
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
mal ein kleine Blockly geschrieben
ich sehe nichts.
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Die Wert werden zwar in die Objekte geschrieben,
wie?
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
mal ein kleine Blockly geschrieben
ich sehe nichts.
Hier das Blockly.
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Die Wert werden zwar in die Objekte geschrieben,
wie?
Verstehe deine Frage nicht.
-
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Hier das Blockly.
versuche mal eine minimale Verzögerung zwischen den Befehlen, jetzt knallt alles zeitgleich rein. Da kommt es gerne zu Kommunikationsstörungen
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Hier das Blockly.
versuche mal eine minimale Verzögerung zwischen den Befehlen, jetzt knallt alles zeitgleich rein. Da kommt es gerne zu Kommunikationsstörungen
Immer noch keine Reaktion.
-
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Immer noch keine Reaktion.
minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
Außerdem fehlen dir Befehle!
hab nochmal nachgesehen:
https://forum.iobroker.net/post/373833 -
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Immer noch keine Reaktion.
minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
Hatte es mit 100-1000msec ausprobiert.
Außerdem fehlen dir Befehle!
Welche Befehle fehlen denn?
hab nochmal nachgesehen:
https://forum.iobroker.net/post/373833 -
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Welche Befehle fehlen denn?
Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Welche Befehle fehlen denn?
Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
Ja.
Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
Der steht ja standardmäßig auf 0.
Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
Hat aber nur 1mal funktioniert.
Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte. -
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
weil das die Sirene nicht weiß.
Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.deswegen
Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
kein Wunder
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
das Programm
zeigen!
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
weil das die Sirene nicht weiß.
Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.deswegen
Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
kein Wunder
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
das Programm
zeigen!
Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?
-
@triplex was willst du mit falsch steuern?
du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
EDIT:
bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen! -
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex was willst du mit falsch steuern?
du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
EDIT:
bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
Hab es mal getauscht...immer noch Stille. -
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
immer noch Stille.
du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
Was willst du damit?
@homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
immer noch Stille.
du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
Was willst du damit?
Welche Befehle meinst du denn jetzt?
@homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.Edit:
-
@triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
https://forum.iobroker.net/post/373833
Da steht alles haarklein erklärt.du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
Du musst Typ 0 wählen.Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
Die aber immer alle zusammen
-
@homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
@triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
https://forum.iobroker.net/post/373833
Da steht alles haarklein erklärt.du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
Du musst Typ 0 wählen.Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
Die aber immer alle zusammen
Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
Jetzt läufts.
Danke Dir für die Hilfe! -
@triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.
Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
Stand nie etwas im log?