Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!Prüfe mal mit
status 13
Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
ShutterRelay1 1 ShutterRelay2 2
Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
SetOption80 1
Shuttermode 1
Interlock 1,2
Interlock ON
status 13
restart 1So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
19:10:42.835 CMD: status 13 19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
Komplett entsprechend:
19:20:56.872 CMD: setoption80 1 19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"} 19:21:04.590 CMD: shuttermode 1 19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1 19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1} 19:21:11.503 CMD: interlock 1,2 19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1 19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"} 19:21:17.318 CMD: interlock on 19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1 19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"} 19:21:29.612 CMD: status 13 19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
-
Na das sieht doch schon viel besser aus Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
?
-
@stefan341 said in Unwillige Rolläden:
Na das sieht doch schon viel besser aus Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
Was gibt status 13 aus?
Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
?
Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Was gibt status 13 aus?
10:56:03.805 CMD: status 13 10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
-
@stefan341 said in Unwillige Rolläden:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Was gibt status 13 aus?
10:56:03.805 CMD: status 13 10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
Oja, die erste Rollade :
"SHT0":....
die zweite Rollade:
"SHT1":...
Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
-
Sorry mein Fehler und der Befehl
ShutterRelay2 2
Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
mit
ShutterRelay2 0
machst Du es rückgängig
-
@dieter_p
Super, das hat schonmal geklappt DankeJetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
Also irgendwie müsste man das drehen ....
-
Mit dem Befehl
ShutterInvert<x> 1
Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Mit dem Befehl
ShutterInvert<x> 1
Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
-
Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.