  4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
47 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Jörg 5J Offline
    Jörg 5J Offline
    Jörg 5
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo!

    Ich bin mit ioBroker erst einige Monate am Start. Leider ist Blocky für mich völlig unverständlich und für Javascript bin ich noch zu unwissend um das allein geregelt zu bekommen. Daher meine Frage hier, ob mir jemand helfen kann.

    Ich habe wie oben beschrieben einen Kaco Wechselrichter, der mir über den Aufruf einer IP/Link (http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********) einen JSON Antwort gibt

    	
    flg	1
    tim	"20240210112416"
    tmp	381
    fac	5002
    pac	1377
    sac	1377
    qac	0
    eto	495
    etd	22
    hto	110
    pf	100
    wan	0
    err	0
    vac	
    0	2341
    1	2343
    2	2343
    iac	
    0	20
    1	20
    2	20
    vpv	
    0	6085
    1	3628
    ipv	
    0	155
    1	134
    str	[]
    

    In ROHDATEN sieht das so aus:

    {"flg":1,"tim":"20240210112416","tmp":381,"fac":5002,"pac":1377,"sac":1377,"qac":0,"eto":495,"etd":22,"hto":110,"pf":100,"wan":0,"err":0,"vac":[2341,2343,2343],"iac":[20,20,20],"vpv":[6085,3628],"ipv":[155,134],"str":[]}
    

    Mein Ansatz war jetzt gedanklich folgender, ich möchte die Werte jeweils in einen eigenen Datenpunkt ablegen (alle X Sekunden) um dann in ioBroker diese auszuwerten wie bspw PV Produktion Ja/Nein und wie viel produziert wird.

    Wie könnte man das am besten realisieren? Bevorzugt würde ich javascript nutzen, da es sich für mich plausibler beim lernen verstehen lässt. Wie müsste so ein Script aussehen, was diesen Link/IP alle X Sekunden aufruft, die JSON Daten abgreift und in einen jeweiligen, eigenen Datenpunkt schreibt?

    Ich habe hier schon mal ein ähnliches Script gesehen, welches aber auf MQTT setzte. Da war ich mir unsicher ob das für mich anwendbar ist.

    Die weitere Verarbeitung der einzelnen Daten würde dann per ioBroker und/oder CCU3 erfolgen. Also mir geht es rein um das abholen der Daten und diese in eine art Datenbank zu schrieben.

    Vielen Dank schon mal an euch für eure Hilfe.

    Grüße Jörg

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Jörg 5J Jörg 5

      Hallo!

      Ich bin mit ioBroker erst einige Monate am Start. Leider ist Blocky für mich völlig unverständlich und für Javascript bin ich noch zu unwissend um das allein geregelt zu bekommen. Daher meine Frage hier, ob mir jemand helfen kann.

      Ich habe wie oben beschrieben einen Kaco Wechselrichter, der mir über den Aufruf einer IP/Link (http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********) einen JSON Antwort gibt

      	
      flg	1
      tim	"20240210112416"
      tmp	381
      fac	5002
      pac	1377
      sac	1377
      qac	0
      eto	495
      etd	22
      hto	110
      pf	100
      wan	0
      err	0
      vac	
      0	2341
      1	2343
      2	2343
      iac	
      0	20
      1	20
      2	20
      vpv	
      0	6085
      1	3628
      ipv	
      0	155
      1	134
      str	[]
      

      In ROHDATEN sieht das so aus:

      {"flg":1,"tim":"20240210112416","tmp":381,"fac":5002,"pac":1377,"sac":1377,"qac":0,"eto":495,"etd":22,"hto":110,"pf":100,"wan":0,"err":0,"vac":[2341,2343,2343],"iac":[20,20,20],"vpv":[6085,3628],"ipv":[155,134],"str":[]}
      

      Mein Ansatz war jetzt gedanklich folgender, ich möchte die Werte jeweils in einen eigenen Datenpunkt ablegen (alle X Sekunden) um dann in ioBroker diese auszuwerten wie bspw PV Produktion Ja/Nein und wie viel produziert wird.

      Wie könnte man das am besten realisieren? Bevorzugt würde ich javascript nutzen, da es sich für mich plausibler beim lernen verstehen lässt. Wie müsste so ein Script aussehen, was diesen Link/IP alle X Sekunden aufruft, die JSON Daten abgreift und in einen jeweiligen, eigenen Datenpunkt schreibt?

      Ich habe hier schon mal ein ähnliches Script gesehen, welches aber auf MQTT setzte. Da war ich mir unsicher ob das für mich anwendbar ist.

      Die weitere Verarbeitung der einzelnen Daten würde dann per ioBroker und/oder CCU3 erfolgen. Also mir geht es rein um das abholen der Daten und diese in eine art Datenbank zu schrieben.

      Vielen Dank schon mal an euch für eure Hilfe.

      Grüße Jörg

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

      Wie könnte man das am besten realisieren?

      du könntest es über ein Blockly über den Block "Attribut xxx von rohdaten" (zb. Attribut pac würde dir die AC Leistung liefern) in eigene Datenpunkte schreiben, oder über Aliase lösen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
      2
      • HomoranH Homoran

        @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

        Wie könnte man das am besten realisieren?

        du könntest es über ein Blockly über den Block "Attribut xxx von rohdaten" (zb. Attribut pac würde dir die AC Leistung liefern) in eigene Datenpunkte schreiben, oder über Aliase lösen.

        Jörg 5J Offline
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hi @homoran
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Blocky schnalle ich absolut nicht. Bei Javascript verstehe ich wenigstens teilweise was passiert.
        Bin blutiger Anfänger, aber ich kann zumindest in Scripten nachvollziehen was passiert.

        Kennst Du dich mit Blocky gut aus und kannst mir evtl das hier zeigen wie sich das zusammen setzt?

        Viele Grüße

        Jörg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Jörg 5J Jörg 5

          Hi @homoran
          Vielen Dank für deine Antwort.
          Blocky schnalle ich absolut nicht. Bei Javascript verstehe ich wenigstens teilweise was passiert.
          Bin blutiger Anfänger, aber ich kann zumindest in Scripten nachvollziehen was passiert.

          Kennst Du dich mit Blocky gut aus und kannst mir evtl das hier zeigen wie sich das zusammen setzt?

          Viele Grüße

          Jörg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

          Blocky schnalle ich absolut nicht. Bei Javascript verstehe ich wenigstens teilweise was passiert.

          geht mir weitestgehend genauso, nur umgekehrt.

          Bei JS muss dir jemand anderes helfen.

          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

          Kennst Du dich mit Blocky gut aus und kannst mir evtl das hier zeigen wie sich das zusammen setzt?

          I'll try my very best!

          landet das JSON in einem Datenpunkt?

          EDIT:
          Hier einmal das Grundgerüst
          Screenshot_20240210-132204_Firefox.jpg

          Statt Datenpunkt habe ich den result in eine Variable geschrieben, und anstelle in den eigenen Datenpunkt nur als debug ausgegeben

          EDIT2:
          Hier
          Screenshot_20240210-132805_Firefox.jpg

          musst du

          • ggf. den Cron anpassen
          • den URL vervollständigen
          • die Variable result händisch erstellen
          • einen DP für Power AC erstellt haben
            • und diesen hier eintragen

          EDIT3:
          Dieses wäre der JS Code

          var result;
          
          
          schedule("* * * * *", async function () {
            try {
              require("request")('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', async function (error, response, result) {
                setState("Object ID", getAttr(result, 'pac'), true);
              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
          });
          

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          paul53P Jörg 5J 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

            Blocky schnalle ich absolut nicht. Bei Javascript verstehe ich wenigstens teilweise was passiert.

            geht mir weitestgehend genauso, nur umgekehrt.

            Bei JS muss dir jemand anderes helfen.

            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

            Kennst Du dich mit Blocky gut aus und kannst mir evtl das hier zeigen wie sich das zusammen setzt?

            I'll try my very best!

            landet das JSON in einem Datenpunkt?

            EDIT:
            Hier einmal das Grundgerüst
            Screenshot_20240210-132204_Firefox.jpg

            Statt Datenpunkt habe ich den result in eine Variable geschrieben, und anstelle in den eigenen Datenpunkt nur als debug ausgegeben

            EDIT2:
            Hier
            Screenshot_20240210-132805_Firefox.jpg

            musst du

            • ggf. den Cron anpassen
            • den URL vervollständigen
            • die Variable result händisch erstellen
            • einen DP für Power AC erstellt haben
              • und diesen hier eintragen

            EDIT3:
            Dieses wäre der JS Code

            var result;
            
            
            schedule("* * * * *", async function () {
              try {
                require("request")('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', async function (error, response, result) {
                  setState("Object ID", getAttr(result, 'pac'), true);
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
            });
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #5

            @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

            Etwa so ohne Blockly:

            schedule('*/10 * * * * *', function() {
                request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                    if(!error && result) {
                        const obj = JSON.parse(result);
                        setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                    }
                });
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Jörg 5J 2 Antworten Letzte Antwort
            2
            • HomoranH Homoran

              @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

              Blocky schnalle ich absolut nicht. Bei Javascript verstehe ich wenigstens teilweise was passiert.

              geht mir weitestgehend genauso, nur umgekehrt.

              Bei JS muss dir jemand anderes helfen.

              @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

              Kennst Du dich mit Blocky gut aus und kannst mir evtl das hier zeigen wie sich das zusammen setzt?

              I'll try my very best!

              landet das JSON in einem Datenpunkt?

              EDIT:
              Hier einmal das Grundgerüst
              Screenshot_20240210-132204_Firefox.jpg

              Statt Datenpunkt habe ich den result in eine Variable geschrieben, und anstelle in den eigenen Datenpunkt nur als debug ausgegeben

              EDIT2:
              Hier
              Screenshot_20240210-132805_Firefox.jpg

              musst du

              • ggf. den Cron anpassen
              • den URL vervollständigen
              • die Variable result händisch erstellen
              • einen DP für Power AC erstellt haben
                • und diesen hier eintragen

              EDIT3:
              Dieses wäre der JS Code

              var result;
              
              
              schedule("* * * * *", async function () {
                try {
                  require("request")('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', async function (error, response, result) {
                    setState("Object ID", getAttr(result, 'pac'), true);
                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
              });
              
              Jörg 5J Offline
              Jörg 5J Offline
              Jörg 5
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran habs mal probiert, er haut mir aber die Log voll mit Fehlern und die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

              Das scheint kein Ansatz zu sein, der den Wert "pac" in eine Systemvariable in der CCU3 schreibt.

              In der Log sieht das dann so aus:

              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.180	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at script.js.PV.Erzeugung:7:7
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.159	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2024-02-10 13:54:00.156	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

                Etwa so ohne Blockly:

                schedule('*/10 * * * * *', function() {
                    request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                        if(!error && result) {
                            const obj = JSON.parse(result);
                            setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                        }
                    });
                });
                
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5J Offline
                Jörg 5
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                schedule('*/10 * * * * *', function() {

                Ich probiere deine Variante mal aus. Die vom @Homoran (Blocky Variante) erzeugte nur Warnungen und füllte mir nicht die Systemvariable in der CCU3.

                Ich probiere deine Option mal.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Jörg 5J Jörg 5

                  @homoran habs mal probiert, er haut mir aber die Log voll mit Fehlern und die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                  Das scheint kein Ansatz zu sein, der den Wert "pac" in eine Systemvariable in der CCU3 schreibt.

                  In der Log sieht das dann so aus:

                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.180	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at script.js.PV.Erzeugung:7:7
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.159	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                  javascript.0
                  	2024-02-10 13:54:00.156	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @jörg-5 sagte: Systemvariable in der CCU3 schreibt

                  Die SV muss vom Typ "Zahl" sein. Habe es oben angepasst für eine SV, die unbestätigt geschrieben werden muss, damit sie an die CCU gesendet wird.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Jörg 5J Jörg 5

                    @homoran habs mal probiert, er haut mir aber die Log voll mit Fehlern und die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                    Das scheint kein Ansatz zu sein, der den Wert "pac" in eine Systemvariable in der CCU3 schreibt.

                    In der Log sieht das dann so aus:

                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.180	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at script.js.PV.Erzeugung:7:7
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.159	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                    javascript.0
                    	2024-02-10 13:54:00.156	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                    er haut mir aber die Log voll mit Fehlern und die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                    dann hat die SysVar nicht den korrekten Typ

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Jörg 5J Jörg 5

                      @homoran habs mal probiert, er haut mir aber die Log voll mit Fehlern und die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                      Das scheint kein Ansatz zu sein, der den Wert "pac" in eine Systemvariable in der CCU3 schreibt.

                      In der Log sieht das dann so aus:

                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.180	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.163	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.162	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.161	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.160	warn	at script.js.PV.Erzeugung:7:7
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.159	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      javascript.0
                      	2024-02-10 13:54:00.156	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                      
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                      You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

                        Etwa so ohne Blockly:

                        schedule('*/10 * * * * *', function() {
                            request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                                if(!error && result) {
                                    const obj = JSON.parse(result);
                                    setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                                }
                            });
                        });
                        
                        Jörg 5J Offline
                        Jörg 5J Offline
                        Jörg 5
                        schrieb am zuletzt editiert von Jörg 5
                        #11

                        @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                        @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

                        Etwa so ohne Blockly:

                        schedule('*/10 * * * * *', function() {
                            request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                                if(!error && result) {
                                    const obj = JSON.parse(result);
                                    setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                                }
                            });
                        });
                        

                        Danke @paul53 dieser Ansatz hat top funktioniert!
                        Danke auch an Dich @Homoran für deinen vorherigen Ansatz mit Blocky.

                        Jetzt kann ich bspw in der CCU3 und dem Zählermodul die Erzeugung gegene den Verbrauch stellen und dann zusätzliche Verbraucher wie bspw einen Heizstab ansteuern oder die Steckdose die den eBike Akku lädt.

                        Super lieben Dank an euch beide!

                        Eine Frage habe ich aber noch dazu, die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig? Wenn ich jetzt bspw einen weiteren Wert auslesen will, dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?

                        Viele Grüße

                        Jörg

                        PS: Kleiner Einschub noch...
                        Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.076	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.064	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                        javascript.0
                        	2024-02-10 14:08:10.062	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                        
                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Jörg 5J Jörg 5

                          @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                          @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

                          Etwa so ohne Blockly:

                          schedule('*/10 * * * * *', function() {
                              request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                                  if(!error && result) {
                                      const obj = JSON.parse(result);
                                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                                  }
                              });
                          });
                          

                          Danke @paul53 dieser Ansatz hat top funktioniert!
                          Danke auch an Dich @Homoran für deinen vorherigen Ansatz mit Blocky.

                          Jetzt kann ich bspw in der CCU3 und dem Zählermodul die Erzeugung gegene den Verbrauch stellen und dann zusätzliche Verbraucher wie bspw einen Heizstab ansteuern oder die Steckdose die den eBike Akku lädt.

                          Super lieben Dank an euch beide!

                          Eine Frage habe ich aber noch dazu, die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig? Wenn ich jetzt bspw einen weiteren Wert auslesen will, dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?

                          Viele Grüße

                          Jörg

                          PS: Kleiner Einschub noch...
                          Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.076	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.064	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          javascript.0
                          	2024-02-10 14:08:10.062	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #12

                          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                          die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig?

                          wie meinst du das?
                          die kommt doch aus driner CCU, was soll da falsch oder richtig sein?
                          auf jeden Fall war sie nicht

                          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                          die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                          sondern Zeichenkette/String.

                          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                          dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?

                          wenn du die dafür in der CCU angelegt hast, ja

                          aber warum brauchst du alles in der CCU?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                            die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig?

                            wie meinst du das?
                            die kommt doch aus driner CCU, was soll da falsch oder richtig sein?
                            auf jeden Fall war sie nicht

                            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                            die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...

                            sondern Zeichenkette/String.

                            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                            dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?

                            wenn du die dafür in der CCU angelegt hast, ja

                            aber warum brauchst du alles in der CCU?

                            Jörg 5J Offline
                            Jörg 5J Offline
                            Jörg 5
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @homoran Ich habe mich evtl falsch ausgedrückt. Ich meinte damit ob die beschriebene Systemvariable diesen Namen hat und wenn ich bspw einen anderen Wert noch gern in der CCU hätte, ich dann bspw diesen Namen anpassen muss. War für mich eher eine Verständnisfrage dazu.

                            Zeichenkette, okay. Ich hatte das als Zahl angenommen, da man die vergleichen kann. Habe es jetzt auf Zeichenkette umgestellt.

                            Warum ich die Werte in der CCU haben möchte liegt daran, das ich in der CCU per Program mehrere Zustände abfrage von Aktoren und dem Stromzähler und daraus inkl Wetter und Helligkeit errechne wie viel Strom nach Verbrauch im Haus noch über sein könnte um entsprechend die Verbraucher zuschalten zu können, die nur bei ausreichender PV Erzeugung geschaltet sein sollen.

                            Im ioBroker werde ich den Wert vermutlich weiter nutzen, aber in der CCU läuft der eigentliche Prozess. Also mit Abfrage des aktuellen Stromverbrauch aus dem Stromzähler.

                            Evtl. noch interessant für euch zu wissen, das ich noch einen zweiten Wechselrichter habe, der sich aber nich auslesen lässt. ich muss daher den Wert den ich erhalte umrechnen auf die Fläsche der PV um einen kompletten Ertrag kummulieren zu können.

                            Ob das am Ende funktioniert, weiss ich noch nicht. Da arbeite ich noch dran. :D

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Jörg 5J Jörg 5

                              @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                              @homoran sagte: Dieses wäre der JS Code

                              Etwa so ohne Blockly:

                              schedule('*/10 * * * * *', function() {
                                  request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3**********', function(error, response, result) {
                                      if(!error && result) {
                                          const obj = JSON.parse(result);
                                          setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // SV vom Typ "Zahl"
                                      }
                                  });
                              });
                              

                              Danke @paul53 dieser Ansatz hat top funktioniert!
                              Danke auch an Dich @Homoran für deinen vorherigen Ansatz mit Blocky.

                              Jetzt kann ich bspw in der CCU3 und dem Zählermodul die Erzeugung gegene den Verbrauch stellen und dann zusätzliche Verbraucher wie bspw einen Heizstab ansteuern oder die Steckdose die den eBike Akku lädt.

                              Super lieben Dank an euch beide!

                              Eine Frage habe ich aber noch dazu, die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig? Wenn ich jetzt bspw einen weiteren Wert auslesen will, dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?

                              Viele Grüße

                              Jörg

                              PS: Kleiner Einschub noch...
                              Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.076	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.067	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.066	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.065	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.064	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 14:08:10.062	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #14

                              @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                              Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:

                                          setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); 
                                          setState('hm-rega.0.35001', obj.fac / 100 + ' Hz'); 
                              

                              Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Jörg 5J Jörg 5

                                @homoran Ich habe mich evtl falsch ausgedrückt. Ich meinte damit ob die beschriebene Systemvariable diesen Namen hat und wenn ich bspw einen anderen Wert noch gern in der CCU hätte, ich dann bspw diesen Namen anpassen muss. War für mich eher eine Verständnisfrage dazu.

                                Zeichenkette, okay. Ich hatte das als Zahl angenommen, da man die vergleichen kann. Habe es jetzt auf Zeichenkette umgestellt.

                                Warum ich die Werte in der CCU haben möchte liegt daran, das ich in der CCU per Program mehrere Zustände abfrage von Aktoren und dem Stromzähler und daraus inkl Wetter und Helligkeit errechne wie viel Strom nach Verbrauch im Haus noch über sein könnte um entsprechend die Verbraucher zuschalten zu können, die nur bei ausreichender PV Erzeugung geschaltet sein sollen.

                                Im ioBroker werde ich den Wert vermutlich weiter nutzen, aber in der CCU läuft der eigentliche Prozess. Also mit Abfrage des aktuellen Stromverbrauch aus dem Stromzähler.

                                Evtl. noch interessant für euch zu wissen, das ich noch einen zweiten Wechselrichter habe, der sich aber nich auslesen lässt. ich muss daher den Wert den ich erhalte umrechnen auf die Fläsche der PV um einen kompletten Ertrag kummulieren zu können.

                                Ob das am Ende funktioniert, weiss ich noch nicht. Da arbeite ich noch dran. :D

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @jörg-5 bevor wir hier alle aneinander vorbeireden

                                Der Name einer SysVar ist eigentlich irrelevant, sollte aber den Inhalt immer klar definieren
                                Der Typ muss jedoch Zahl sein, wenn du damit rechnen willst.

                                Für jeden Wert mit dem du rechnen willst, btürauchst du eine SysVar vom Typ Zahl auf der CCU.

                                zeig doch mal die Einstellungen davon

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                                  Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:

                                              setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); 
                                              setState('hm-rega.0.35001', obj.fac / 100 + ' Hz'); 
                                  

                                  Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.

                                  Jörg 5J Offline
                                  Jörg 5J Offline
                                  Jörg 5
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                  @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                                  Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:

                                              setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); 
                                              setState('hm-rega.0.35001', obj.fac + ' W'); 
                                  

                                  Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.

                                  Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. fac it die Spannung. 499 Volt. Und die Strings sind in pac/sac zusammen gefasst.
                                  Der andere Wechselrichter hat ähnliche Werte aktuell.

                                  HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Jörg 5J Jörg 5

                                    @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                    @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                                    Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:

                                                setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); 
                                                setState('hm-rega.0.35001', obj.fac + ' W'); 
                                    

                                    Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.

                                    Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. fac it die Spannung. 499 Volt. Und die Strings sind in pac/sac zusammen gefasst.
                                    Der andere Wechselrichter hat ähnliche Werte aktuell.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                    fac it die Spannung. 499 Volt.

                                    eher nicht, wahrscheinlich die frequency mit 49.9Hz

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • Jörg 5J Jörg 5

                                      @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                      @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:

                                      Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:

                                                  setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); 
                                                  setState('hm-rega.0.35001', obj.fac + ' W'); 
                                      

                                      Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.

                                      Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. fac it die Spannung. 499 Volt. Und die Strings sind in pac/sac zusammen gefasst.
                                      Der andere Wechselrichter hat ähnliche Werte aktuell.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @jörg-5 sagte: fac it die Spannung

                                      Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Jörg 5J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      2
                                      • HomoranH Homoran

                                        @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                        fac it die Spannung. 499 Volt.

                                        eher nicht, wahrscheinlich die frequency mit 49.9Hz

                                        Jörg 5J Offline
                                        Jörg 5J Offline
                                        Jörg 5
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                        @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                        fac it die Spannung. 499 Volt.

                                        eher nicht, wahrscheinlich die frequency mit 49.9Hz

                                        Ja, stimmt! Vor lauter Zahlen nicht erkannt...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @jörg-5 sagte: fac it die Spannung

                                          Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.

                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5J Offline
                                          Jörg 5
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jörg 5
                                          #20

                                          @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                                          @jörg-5 sagte: fac it die Spannung

                                          Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.

                                          Ich hatte kurz überlegt noch einen anderen Wert auszulesen, aber so wie es ursprünglich war, funktioniert es bis auf die vielen Warnungen ganz hervorragend!

                                          So sieht das übrigens in der App des Herstellers aus:
                                          IMG_20240210_143410.jpg

                                          Nur um euch mal einen Einblick zu geben... Ist ja evtl interessant das zu wissen.

                                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          961

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe