Hallo,
ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
-
@hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-controlStephan
-
@bolliy
Ich schalte es derzeit manuell (App)
Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
Was ist mit den anderen Werten? -
@bolliy
Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
Datenpunkt ändert sich.
Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt? -
@hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?
Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...
-
@mameier1234
der Haken ist gesetzt.
Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus -
@hm_krause bis die App das mitbekommt, kann es schon mal 5 Minuten dauern.
Sofern der State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction auf 1 umschaltet, sollte der WR auch Energie von anderen lokalen Erzeugern (Balkonkraftwerk) in der Batterie aufnehmen können. Übrigens die Control-Werte ändern sich nicht falls du etwas über die App änderst, da diese nur zum Setzen der Modbusregister verwendet werden. Die Werte vom WR kannst dann nach spätestens 1 Minute im Pfad sun2000.0.inverter.0.battery sehen.Bitte lese dir das Wiki durch!
-
@hm_krause sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@mameier1234
der Haken ist gesetzt.
Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder ausAber der Working Mode wird auf 5 gesetzt ?
-
@mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig -
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitigWas möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...
-
@mameier1234
Ich will nur AC an bzw. aus.
Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
@bolliy
In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich. -
@hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
LG Setphan -
@bolliy
Genau das möchte ich auch. -
@hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitigIch steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.
-
@bolliy
So habe ich es:
...müßte so passen, oder?