NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@bolliy
Ich muss kurz ausholen. Leider ist der Luna2000 sehr ineffizient
(sinkende-ertragswerte-bei-huawei-wr-nach-sonnenuntergang , evtl. entspricht das Huawei-System dem System K1 (zumindest die Lade-/Entladeleistung und Speicherkapazität stimmen überein) in der HTW-Stromspeicher-Inspektion-2024 .
Ich habe nachts bei geringem Hausverbrauch ca. 150 bis 250W ca. 110 bis 130 W Eigenverbrauch der 10kWh-Batterie (über den sinkenden Tages-PV-Ertrag berechnet).
Diese hohen Effizienzverluste sind gerade in den Wintermonaten prozentual sehr groß und hier geht es um einen zu großen, teuren Netzbezug (gegenüber zu geringerer Netzeinspeisung im Sommer).
Deswegen möchte ich sie durch eine bessere automatisierte Steuerung mit dem ioBroker/javascript/Adapter sun2000 optimieren. Dazu fallen mir theoretisch drei Möglichkeiten ein:- Steuerung des min SOC
abends um ca. 22:00 Uhr den SOC z.B. auf 20% setzen, so dass bei geringem Hausverbrauch nicht mehr entladen wird und das System in den Ruhemodus geht.
Morgens um ca. 06:30, wenn wir aufstehen, min SOC auf 5% runter, so dass die Batterie bei etwas höherem Hausverbrauch effizienter entlädt, als das nachts der Fall wäre. - Steuerung über Arbeitsmodus (Adresse 47086)
Tagsüber: Max Eigenverbrauch (also Laden- und Entladen) bzw. zu Zeiten mit hohem Hausverbrauch Max. Eigenverbrauch und in den Abwesenheitszeiten (morgens), wo die Wärmepumpe aus ist, TOU-Modus (Zeitperioden Adresse 47083 ?) nur Laden
Abends nach Sonnenuntergang und morgens beim Frühstück bis vor Sonnenaufgang: TOU-Modus Entladen
Nachts: TOU-Modus ohne Zeitintervall (ich hoffe die Anlage geht dann auch in den Ruhemodus ?) - Steuerung über maximale Lade-/Entladeleistung
Hat schon Mal jemand ausprobiert, ob der Wechselrichtung z.B. bei SOC 50 % und Entladeleistung = 0 nachts in den Ruhemodus geht ?
Es wäre also schön, wenn man neben dem min SOC auch noch den Arbeitsmodus (Adresse 47086) (max. Eigenverbrauch oder TOU) und für den Modus TOU die Zeitperioden mit Festlegung von Zeiten von-bis und Laden/Entladen (Adresse 47083 ?) lesen und schreiben könnte. Dann wäre man wirklich flexibel.
VG
Besimo - Steuerung des min SOC
-
@besimo Sofern der modbus-proxy ausreichend getestet wurde, würde ich gern mit der Implementierung von Services beginnen.
Die Services werden dann sehr abstrahiert von den eigentlichen Registerwerten funktionieren. Da ich das Lesen und Schreiben serialisieren muss, wird das etwas Aufwand bedeuten. Der Prozess muss dann asynchron die Aufträge im Intervall des Lesevorgangs abarbeiten.
Kannst du bitte deine Anforderungen als issue hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues eintragen. So kann ich nichts vergessen;) -
@besimo said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Ich muss kurz ausholen. Leider ist der Luna2000 sehr ineffizient
(sinkende-ertragswerte-bei-huawei-wr-nach-sonnenuntergang , evtl. entspricht das Huawei-System dem System K1 (zumindest die Lade-/Entladeleistung und Speicherkapazität stimmen überein) in der HTW-Stromspeicher-Inspektion-2024 .
Ich habe nachts bei geringem Hausverbrauch ca. 150 bis 250W ca. 110 bis 130 W Eigenverbrauch der 10kWh-Batterie (über den sinkenden Tages-PV-Ertrag berechnet).Das kann ich nach kurzer Erfahrung mit diesem Speicher nur bestätigen.
Mir fiel nachts der hohe Eigenverbrauch (ca. 100W bis 400W in Peaks) auf. Prüfungen der üblichen Verdächtigen im Haus gaben keine Hinweise.
Dann habe ich bemerkt, dass dieser hohe Verbrauch gegen 0 geht, wenn der Speicher auf dem eingestellten Minimum (momentan 10%) ist und sich die Batterie abschaltet.
Bei momentan ca. 14 h ohne PV-Ertrag kommen da ca. 1,4kWh zusammen (bzw. gehen verloren).Das ist schon ganz schön frustrierend.
Insofern wäre eine dynamische Steuerung des min. SOC echt eine gute Idee.
@besimo Danke auch für den Link zum Vergleich.
-
@hans_999 said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Das kann ich nach kurzer Erfahrung mit diesem Speicher nur bestätigen.
Mir fiel nachts der hohe Eigenverbrauch (ca. 100W bis 400W in Peaks) auf. Prüfungen der üblichen Verdächtigen im Haus gaben keine Hinweise.
Dann habe ich bemerkt, dass dieser hohe Verbrauch gegen 0 geht, wenn der Speicher auf dem eingestellten Minimum (momentan 10%) ist und sich die Batterie abschaltet.
Bei momentan ca. 14 h ohne PV-Ertrag kommen da ca. 1,4kWh zusammen (bzw. gehen verloren).Das ist schon ganz schön frustrierend.
So ist es mir auch ergangen. Am liebsten hätte ich die Anlage zurückgegeben / getauscht gegen einen anderen Hersteller, schließlich wurde geworben mit einem hocheffizienten WR. Ohne Batterie mag das stimmen, aber mit Batterie ist er nicht mehr so hocheffizient.
Und ich wollte eigentlich die maximal mögliche Autarkie erreichen und hatte gedacht, dass das System auch hocheffizient ist, wie beworben. Stellt man nun die Batterie auf min SOC 5 % wie von Huawei empfohlen, hat man dann statt den versprochenen 10 kWh nur 8 kWh Nettokapazität, wenn man eben den Eigenverbrauch beim Entladen dazurechnet. Man könnte es sicher auf einen Rechtsstreit anlegen, wenn man will.
Das Positive ist, dass man hier im Winter durch Steuerung über iobroker/sun2000-Adapter ein deutlich größeres Einsparpotential hat, als bei anderen Systemen, die vom Werk aus hocheffizient sind.Insofern wäre eine dynamische Steuerung des min. SOC echt eine gute Idee.
Im ersten Schritt die einfachste Lösung. Leider ist der min SOC auf maximal 20% begrenzt. Im tiefen Winter, wenn Mal ein einziger Sonnentag ist (gemäß PV-Prognose), würde ich aber gerne das nächtliche Entladen komplett sperren und das Entladen erst ab einer gewissen Mindestlast am Tag zulassen (z.B. während WW-Bereitung mit Wärmepumpe, während den Heizzeiten mit der Wärmepumpe und abends wenn das Haus beleuchtet ist), so dass der Speicher die komplette Nacht im energiesparenden Ruhemodus ist.
Bei 150W Ausgangsleistung liegt der Umwandlungswirkungsgrad eines weniger effizienten System bei z.B. ca. 65% , bei 500 W schon bei ca. 87% und bei 800 W über 90%.
In nachfolgendem Bild 39 aus dem Speichertest 2024 der HTW Berlin sieht man, dass die Umwandlungsverluste bei System K1 den größten Anteil ausmachen. Aber auch die Bereitschaftsverluste kosten bei System K1 ca. 2,9% der Systemeffizienz. Wenn man jetzt also die Entladezeiten verkürzen würde, müssten m.E. auch die Bereitschaftsverluste reduziert werden. Man würde also mit den oben genannten Optimierungsmaßnahmen sowohl die Umwandlungsverluste, als auch die Bereitschaftsverluste reduzieren.
Im Sommer (und in großen Teilen der Übergangszeit bei mir) sind die PV-Erträge so groß, dass der Speicher die ganze Nacht ausreicht. Da kann man dann nichts optimieren, zumindest nicht, wenn man nicht die einzelnen Akkupacks (in meinem Fall 10kWh-Speicher Akkupack1 und Akkupack 2) separat steuern könnte, so dass nachts immer nur ein Akku entlädt. Damit könnte Huawei die Batterieeffizienz deutlich verbessern, aber dies liegt dann an Huawei, ein solches Firmware-Update zu entwickeln.
-
@besimo
Die niedrige Effizienz wird auch in https://www.photovoltaikforum.com/thread/150772-eigenverbrauch-wechselrichter-huawei-sun2000-33ktl-a/?pageNo=1 im PV-Forum diskutiertJetzt sollten wir aber wieder zurück zum Thema des Trööts kommen.
-
Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum.
hätte da mal eine Frage.
Da ich der englischen Sprache nicht so mächtig bin, wollte ich mal fragen, welche Datenpukte sind denn für folgende Bezeichnungen die richtigen ??
PV = ?
Batterie = ?
Netz = ?
Last = ?und
Produktion = ?
Verbraucht = ?
Ins Netz eingespeist = ?Verbrauch = ?
Von PV = ?
Vom Netz = ?Gibt es eigentlich allgemein eine deutsche Erklärung der Datenpunkte?
Besten Dank im voraus
VG
ArHo -
@bolliy Der Adapter ist Mega und funktioniert sehr gut. Meine Frage: besteht die Möglichkeit den Intervall von den PV Strings auf 5 oder 10 Sek zu setzen ?
VG Dennis
-
@striegel26 danke für deine Blumen. Es wäre durchaus möglich. Nur müssen wir mit den abgefragten Daten im Interval low sparsam umgehen. Ansonsten sind kurze Intervalleinstellungen nicht mehr zu realisieren. Die modbus Schnittstelle von huawai ist seeehr langsam und eher instabil. Individuell ist das im Adapter leider nicht einstellbar.
-
Leider keinen Erfolg mit dem NRGKick und dem ModBus Proxy. Ich glaube aber eher die Implementation von Seiten NRGKick "Wallbox" könnte hier buggy sein da es auch so immer gemeldet hatte, es könnte keine Verbindung zur Huawei aufbauen. Zum Glück kann das Teil auch die Server über eine API holen und diesen Weg gehe ich und nutze die Daten des Adapters was sehr stabil funktioniert.
Noch einmal die Frage zu dem SmartLogger, wieviel besser ist der. Hat jemand den im Einsatz und fragt über diesen Adapter von dort die Daten ab? Welche Intervalle gehen dort?
-
@lcars vielleicht liegt es auch am Adapter. Ggf. werden andere Daten vom SDongle erwartet. Im Log kannst du aber sehen welche Daten Die Wallbox abfragt. Es ist im JSON-Format aufgebaut und sieht ähnlich dem hier aus:
Ich bräuchte dann die Daten als JSON:Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":4,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_37498-value_20-unidId_100":5168,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6229,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":6228,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":5157,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6234,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":6225,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_50-unidId_1":1326,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":1324,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_116-unidId_1":1322}}
Hier kann man gut sehen, was über modbus-proxy so läuft. Die Einträge mit # werden nicht sofort oder gar nicht bedient.
-
@arho ich schreibe gerade an einer Dokumentation. Werde die hier veröffentlichen sofern die einigermaßen fertig ist.
Lg Stephan -
@lcars sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Noch einmal die Frage zu dem SmartLogger, wieviel besser ist der. Hat jemand den im Einsatz und fragt über diesen Adapter von dort die Daten ab? Welche Intervalle gehen dort?
Es gibt ein issue zum Thema SmartLogger, den ich aber noch nicht umgesetzt habe.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/41
Vielleicht kannst du den Verfasser ansprechen, da dieser offensichtlich einen SmartLogger einsetzt. -
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Ok ich habe mal angefragt.
Ich habe das noch einmal mit der Wallbox getestet über den Proxy. Ich erhalte im Log folgendes (aber kommt nach einiger Zeit nicht sofort wenn ich anfrage!):Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1}}
-
@lcars sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Ok ich habe mal angefragt.
Ich habe das noch einmal mit der Wallbox getestet über den Proxy. Ich erhalte im Log folgendes (aber kommt nach einiger Zeit nicht sofort wenn ich anfrage!):Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1}}
Deine Wallbox fragt die Informationen über den Wechselrichter mit der ID 2 ab. Fast alle Daten werden auch vom proxy beantwortet. Nur das Register 30075 wird nicht im Cache gehalten.
Ich werde also den Adapter veranlassen noch mehr Daten vom WR auszulesen und im Cache zu halten.Kannst dir die aktualisierte Test-Version über gitHub ziehen. Bin gespannt, was die Wallbox noch so wissen will.
Also laufen lassen (dauert ca. 2 Minuten) und mir das JSON-Log hochladen.Stephan
-
@bolliy Ich denke du hast alles schon gelöst. Es geht jetzt sofort. Die ID war richtig, ich habe hier zwei Inverter und das Hauptteil ist die ID 2 und der andere die ID 1. Aber hier das Log, ich konnte aber jetzt alles sofort anlegen bei mir also Wechselrichter, SmartMeter und die Batterie. Prima jetzt habe ich gleich zwei Wege das zu verbinden.
sun2000.0
2024-02-28 11:58:03.658 info Interval 18.657 secsun2000.0
2024-02-28 11:57:59.103 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}sun2000.0
2024-02-28 11:56:59.103 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}sun2000.0
2024-02-28 11:55:59.102 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1}}sun2000.0
2024-02-28 11:55:46.165 info Interval 16.165 secsun2000.0
2024-02-28 11:54:59.102 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1}}sun2000.0
2024-02-28 11:53:59.105 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1}} -
@lcars sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bolliy Ich denke du hast alles schon gelöst. Es geht jetzt sofort. Die ID war richtig, ich habe hier zwei Inverter und das Hauptteil ist die ID 2 und der andere die ID 1. Aber hier das Log, ich konnte aber jetzt alles sofort anlegen bei mir also Wechselrichter, SmartMeter und die Batterie. Prima jetzt habe ich gleich zwei Wege das zu verbinden.
Super! Das freut mich.
Kannst du bitte uns deine NRGKick Wallbox einmal vorstellen (Produktbezeichnung, Ladeleistung, Kosten, Erfahrungen usw...) So können andere Anwender von deinen Erfahrungen profitieren und sich ggf. die NRGKick Wallbox zulegen. Darüber hinaus könnte man eine Liste mit Geräte erstellen, die mit dem modus-proxy funktionieren.
Ich werde im Gegenzug die letzten fehlenden Register eingebaut, die deine Wallbox anfragt.LG Stephan
-
@bolliy Aber gern. Ihr findet die Info hier auf dieser Seite: https://www.nrgkick.com/
Es ist eher eine mobile Wallbox. Man kann die Steckerenden einfach austauschen also z.B. einen Adapter für die rote 16A Dose stecken (11 KW) dann gibt es einen Aufsatz für die 32A Dose dann ist 22 KW Laden möglich usw. Ihr seht auf der Seite eine Menge Adapter bis runter zur "normalen" Steckdose ist alles dabei. (https://www.nrgkick.com/steckersystem/)
Das dynamische 1-3 phasige Laden funktioniert ohne Probleme (getestet an einem ID.4).
Das sogenannte PV Laden wurde vor kurzem freigeschaltet und man kann es in der App dazu erwerben. Man kann die PV Anlage einmal direkt angeben und dann verbindet er sich per ModBus mit der Anlage, wie hier besprochen. Es gibt aber noch eine komplett frei konfigurierbare Custom API. Damit fragt er einfach eine REST API an und erwartet ein JSON Block mit den Daten. Das hatte ich schnell aus den Daten deines Adapters zusammen implementiert und das läuft bisher komplett Stabil und werde ich wohl weiterhin so nutzen.
Was man alles zum PV Laden einstellen kann und wie die API aussehen muss findet ihr hier:
https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240216_Anleitung-zum-PV-Lizenzkauf_NRGkick.pdf
https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240220_Anleitung-zum-PV-Laden-mit-NRGkick_erweiterte-Einstellungen.pdf
https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/02/20240220_Anleitung-zum-PV-Laden-mit-NRGkick_custom-API.pdfInfos zur App: https://www.nrgkick.com/nrgkick-app/
Für mich war damals das hauptsächliche Kriterium, ich wollte etwas mobiles und nicht was fest an der Wand hängt. Mit den Steckern ist man komplett mobil und das Ganze ist komplett per APP steuerbar und arbeitet mit der PV Anlage jetzt zusammen.
Danke für den Adapter noch einmal. Jetzt sind eben zwei verschiedene Wege der Kopplung möglich: einmal ModBus und eben über die CustomAPI. -
Falls dir das noch hilft, ich habe noch einmal versucht mit dem NRGkick über den ModBus Proxy das zu betreiben aber das scheint noch nicht richtig zu gehen bzw. ich sehe da keinen Input bei den Werten. Es könnte hier aber sein, dass der NRGkick da vielleicht der Grund ist. Das habe ich im Log gesehen falls dir das was hilft:
sun2000.0
2024-02-29 13:26:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":15,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":15,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":15}}sun2000.0
2024-02-29 13:25:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":15,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":15,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":15}}sun2000.0
2024-02-29 13:24:59.777 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":11,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":11,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":11}}sun2000.0
2024-02-29 13:23:59.776 info Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30000-value_15-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30015-value_10-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_30073-value_2-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_30075-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37762-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37762-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_2-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37000-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_47000-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_47000-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37052-value_10-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37741-value_-unidId_2":1,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37741-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37100-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_1-unidId_2":1,"getHoldingRegister-address_37125-value_-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_37125-value_1-unidId_2":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32114-value_2-unidId_1":9,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":9}} -
@lcars die NRGkick Wallbox versucht auch Batteriedaten von dem Inverter Unit 1 abzurufen. Diese werden nun mit "0" vorbelegt, serfern der modbus-proxy mind. 1 Minute läuft.
Bitte unter dem Reiter das Logging aktivieren:
Und Update über gitHub machen !
Bin gespannt...
-
Ich brauche mal wieder ein paar Tester*innen
WORK IN PROGRESS
- detect standby mode of inverters (#34)
- devices in standby often give incorrect values. These are assigned "0" (#40)
- the modbus register and the length are stored in the description of the states
- implemented modbus-proxy (read-only cache)
- read register data from SDongleA
- additional loop interval medium (SDongle data)
- Integration of NRGkick Wallbox
- read string data faster (high interval)
Einfach über npm installieren