NEWS
Modbus Adapter mit Janitza RS485
-
Hallo,
ich bin als Thread Verfasser neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen.
Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.
Nun versuche ich dem Zähler was zu entlocken, bin mir als Modbus Neuling allerdigs nicht ganz im klaren wie ich das anstellen muss.
Bei Janitza wird in der Messwertliste u.a. die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dann in Objekte ein Wert erscheinen, aber da mache ich wohl etwas falsch.
Oder es liegt ein Hardwareproblem vor obwohl der Adapter Grün ist.
Vielleicht kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin für alle vorschläge Dankbar. -
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen.
zeigen!
alle Konfigurationen. -
Wie schon geschrieben habe ich ziemlich viel probiert.
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
habe ich ziemlich viel probiert.
wenn es nicht rund läuft reduziert man die Anzahl Register auf ein einziges und sieht sich das an.
Dann weiss man auch wozu genau die Meldungen gehören.@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen.
bei 200 ist bei dir überhaupt kein Typ eingetragen
gibt es weitere Informationen zu den allgemeinen Einstellungen?
Was ist INT?
Welcher Offset?
welche Geräte ID?warum hast du diese Einstellungen im Adapter gewählt?
klappt es ohne Alias? -
@homoran Aufgrund vieler Fehlversuche habe ich als Eingangsregister mal die auswählbaren verschiedenen Datentypen eingetrage (bei 200 = none).
Wenn der Adapter natürlich gleich bei 200 abbricht dann werden die folgenden auch nicht getestet.
Wie geschrieben habe ich in den Einstellungen vieles probiert (auch ohne Alias) aber kenne mich damit auch nicht wirklich aus.
-
@matek aha!
implementierte Funktionen!!!Aber was INT-Format bedeutet steht da auch nicht
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Wenn der Adapter natürlich gleich bei 200 abbricht dann werden die folgenden auch nicht getestet.
nicht nur direkt bei 200!
ein Fehler im Paket reicht um gar nichts zu bekommen.Aber anscheinend musst du INPUTREGISTER auslesen
-
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Das denke ich auch.
Was von den vielen Ideen?
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
n @homoran Das denke ich auch. Ich habe die zu lesenden Register jetzt auf eines (die200) reduziert ,
immer zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran Ich denke das ich Eingangsregister lesen muss. Jetzt allerdings ist die Verbindung auch wieder weg obwohl keine Register gesetzt sind....ich boote den Broker mal neu
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Ich denke das ich Eingangsregister lesen muss.
nein!
kann leider nicht aus der BDA zitieren, hab es deswegen geschrieben
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@matek aha!
implementierte Funktionen!!!damit du weisst wo du lesen musst.
Dann nochmal
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
anscheinend musst du INPUTREGISTER auslesen
in Blockbuchstaben!
und jetzt nochmal als Bild
und gezeigt hast du immer noch nichts
LESEN!!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran Das bedeutet jetz ich muss das bei Holdings-Registers eintragen?
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@homoran Das bedeutet jetz ich muss das bei Holdings-Registers eintragen?
sehr wahrscheinlich , was auch immer
-
@homoran Danke für dein Bemühungen, dann probiere ich mal weiter.
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Danke für dein Bemühungen,
mit mehr Informationen kann man mehr helfen
-
@homoran Lass gut sein, ich bin halt zu blöd
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
ich bin halt zu blöd
nöö, wieso?
zeig was du machst und dann weiss ich wo du dran bist.
Dann bekommen wir das schon hin.nur Nacherzählungen mit einheitlicher Variable das für unbekannte Bezeichner sind leider eine Basis für Missverständnisse.
steht auch alles hier drin
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä und poste die Konfig und ggf. das log
-
Sorry ... ich unterbreche mal hier ... du kannst bist Ostern .. oder Weihnachten noch suchen.
Erstmal .. sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
Teste hiermit :
https://forum.iobroker.net/post/749115
dann weißt du wo du genau anfängst .
ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
Wenn du mit ioBroker weitermachst , dann nur ein Register zum Test eintragen und abfragen !
( Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an ) -
@glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
welche Geräte ID?
wurde nicht beantwortet!
@glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
Deswegen meinte ich
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
klappt es ohne Alias?
und auch auf die Frage nach weiteren Informationen (z.B. die Offsetverschiebung oder die Bezeichnung der Typen fehlt noch die Antwort .
Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs wieder synchronisiert.
-
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs
wieder synchronisiert.
Cooler Text zu Weihnachten