Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Timeout bei Regenmeldung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Timeout bei Regenmeldung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • surfer09S surfer09

    @codierknecht Aber klar geht das. Wenn man das aber immer macht, gibt's wieder einen auf den Deckel 😉

    firefox_hX7jT7Bza5.jpg

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #6

    @surfer09 Ein asymmetrischer Time Out wäre ggfs angebracht.

    "Regen" wird sofort, oder wenn für ein paar Sekunden der Regensensor durchgehend feuert gemeldet.

    "Kein Regen" erst, wenn der Regensensor 1Minute nicht gefeuert hat

    Hier die Variante mit "sofort" - die ist einfacher ...

    44a87d94-6f5b-40fb-bdf5-25efe99c5160-grafik.png

    EDIT: @paul53 hat eine sehr ähnliche Lösung gezeigt

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
    kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • surfer09S surfer09

      @codierknecht Aber klar geht das. Wenn man das aber immer macht, gibt's wieder einen auf den Deckel 😉

      firefox_hX7jT7Bza5.jpg

      CodierknechtC Online
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @surfer09 sagte in Timeout bei Regenmeldung:

      @codierknecht Aber klar geht das. Wenn man das aber immer macht, gibt's wieder einen auf den Deckel

      Nein - da hast Du etwas falsch verstanden.

      Textausgaben gehören in Code-Tags </>.

      Bei Blockly sieht das anders aus. Hier bitte immer zunächst einen Screenshot.
      Auf Wunsch (oder optional in einen Spoiler gepackt) kannst Du zusätzlich das exportierte XML als Code zeigen.
      Dafür wird Dich hier niemand verhauen 😉

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.0.17 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Cerrtified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      1 Antwort Letzte Antwort
      2
      • surfer09S surfer09

        @paul53 Hallo Paul, ich habe jetzt 3 Mal alle verfügbaren Blockly Blöcke durchgesehen. Ich finde nicht "setze "Zeit" auf".

        G Offline
        G Offline
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        #8

        @surfer09
        "setze""Zeit" ist eine Variable.
        Wird unter Variablen / Variable erstellen erstellt.

        Genau so sperre.
        Zeit für das Textfeld findest du auch da.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • MartinPM MartinP

          @surfer09 Ein asymmetrischer Time Out wäre ggfs angebracht.

          "Regen" wird sofort, oder wenn für ein paar Sekunden der Regensensor durchgehend feuert gemeldet.

          "Kein Regen" erst, wenn der Regensensor 1Minute nicht gefeuert hat

          Hier die Variante mit "sofort" - die ist einfacher ...

          44a87d94-6f5b-40fb-bdf5-25efe99c5160-grafik.png

          EDIT: @paul53 hat eine sehr ähnliche Lösung gezeigt

          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @martinp So habe ich das jetzt mal eingerichtet und warte auf den nächsten Regenschauer 😉

          firefox_YRS4F3NtHY.jpg

          IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 11.6.1, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • surfer09S surfer09

            @martinp So habe ich das jetzt mal eingerichtet und warte auf den nächsten Regenschauer 😉

            firefox_YRS4F3NtHY.jpg

            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Guten Morgen zusammen,

            heute Morgen ergab sich die Gelegenheit zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich allerdings 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen" 🙂

            IMG_7016.JPEG_compressed.JPEG

            IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 11.6.1, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • surfer09S surfer09

              Guten Morgen zusammen,

              heute Morgen ergab sich die Gelegenheit zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich allerdings 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen" 🙂

              IMG_7016.JPEG_compressed.JPEG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #11

              @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"

              So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.

              Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              surfer09S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"

                So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.

                Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.

                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @paul53 Sorry Paul, ich hatte deinen Vorschlag irgendwie überlesen. Habe deine Version jetzt verbaut und schaue mal was passiert. Danke! 😉

                IO-Broker Master/Slave auf Windows 11 64bit, NPM 11.6.1, Node 22.21.1 js-controller 7.0.7

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"

                  So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.

                  Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                  #13

                  @paul53 said in Timeout bei Regenmeldung:

                  @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"

                  So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.

                  Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.

                  Das Script was ich gepostet habe, triggert auf "wurde aktualisiert" und ist eigentlich für ein MQTT-Device bestimmt (Alive Überwachung), was alle 10 Sekunden einen Temperaturwert per MQTT schickt. Bleibt der aus, ist das MQTT-Device "abgestürzt"....

                  Wenn der Sensor im Fall von Regen sich IMMER so verhalten würde:

                  .... dass ich im Minutentakt Meldungen "Es regnet" - "Es hat aufgehört" - "Es regnet" - "Es hat aufgehört" bekomme, was schon nervt.

                  Würde auch das einfache Script funktionieren ...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
                  kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @paul53 said in Timeout bei Regenmeldung:

                    @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"

                    So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.

                    Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.

                    Das Script was ich gepostet habe, triggert auf "wurde aktualisiert" und ist eigentlich für ein MQTT-Device bestimmt (Alive Überwachung), was alle 10 Sekunden einen Temperaturwert per MQTT schickt. Bleibt der aus, ist das MQTT-Device "abgestürzt"....

                    Wenn der Sensor im Fall von Regen sich IMMER so verhalten würde:

                    .... dass ich im Minutentakt Meldungen "Es regnet" - "Es hat aufgehört" - "Es regnet" - "Es hat aufgehört" bekomme, was schon nervt.

                    Würde auch das einfache Script funktionieren ...

                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @martinp

                    Ist es überhaupt möglich „es hat aufgehört zu regnen“ korrekt zu erfassen? Dazu muss doch erst mal der Sensor abtrocknen oder ist es ein optischer Sensor so wie beim Auto der Regensensor?

                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.0.7
                    Linux: Trixie

                    MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • DuffyD Duffy

                      @martinp

                      Ist es überhaupt möglich „es hat aufgehört zu regnen“ korrekt zu erfassen? Dazu muss doch erst mal der Sensor abtrocknen oder ist es ein optischer Sensor so wie beim Auto der Regensensor?

                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @duffy die Threaderöffnung von @surfer09 klingt schon so, als ob das genauso auftritt

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
                      kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DuffyD Duffy

                        @martinp

                        Ist es überhaupt möglich „es hat aufgehört zu regnen“ korrekt zu erfassen? Dazu muss doch erst mal der Sensor abtrocknen oder ist es ein optischer Sensor so wie beim Auto der Regensensor?

                        G Offline
                        G Offline
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @duffy
                        Oder halt ein Sensor mit Heizung.

                        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G Gonzokalle

                          @duffy
                          Oder halt ein Sensor mit Heizung.

                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Gibt es eigentlich auch Regensensoren mit anderem Messprinzip?
                          Neben der Messung der Leitfähigkeit wäre ja z. B. auch möglich, den Körperschall auf einer Edelstahlplatte durch die aufprallenden Regentropfen zu messen ... Die Regensensoren im Auto gucken optisch nach Tropfen auf der Windschutzscheibe....

                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
                          kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
                          6 GByte RAM für den Container
                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          756

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe