PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script
-
@markus-möller such mal im Forum.
Da gibt es schon so washttps://forum.iobroker.net/search?term=heizstab stufen&in=titlesposts
-
@markusm sagte: sowas schon umgesetzt hat
Dieses Beispiel lässt sich leicht auf 7 Stufen erweitern.
-
@paul53 Danke fürs raus suchen.
Seit Tagen hab ich sowas gesucht aber nicht gefunden.
Hab das mal folgendermaßen angepasst
Kann ich das jetzt irgendwie testen, da aktuell ja keine Einspeisung stattfindet?
-
@markusm sagte: Hab das mal folgendermaßen angepasst
Das passt so nicht richtig mit den 7 Stufen (Zeilen 5, 6).
Zeile 42 ist kontraproduktiv, da sie die Berechnung in Zeile 12 überschreibt.
5 s sind zu kurz, um kleine Wolken bzw. Wolkenlücken zu überbrücken.
Der Vergleich in Zeile 33 ist falsch herum.@markusm sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Kann ich das jetzt irgendwie testen, da aktuell ja keine Einspeisung stattfindet?
Nicht wirklich, da es vernünftig nur mit der tatsächlichen Rückwirkung des Heizstabes auf die Einspeisung zu testen ist.
-
@paul53 Zeile 42 habe ich entfernt, die lag da ausversehen noch rum.
Die 5 Sekunden hatte ich eingestellt, da ich selbst über Datenpunkte die aktuelle Einspeisung simulieren wollte. Nur schalten die "Schalter Datenpunkte" nicht mehr ab.
Hier noch mal in korrigiert:
Als Blocky:
Danke auf jeden fall für deine Hilfe. Ich setze das Projekt dann in Zukunft mal um und werde berichten.
-
@markusm sagte: Als Blocky:
Die Vergleiche mit dem Einspeisewert sind falsch herum.
Bei 500 W fehlt Stufe 5.
Bei 1000 W fehlt Stufe 3.
Ganz unten (links) wird der falsche Timer gestoppt. -
Habe die Stufen ergänzt.
Die Einspeisung ist bei mir positiv, da Netzbezug negativ.
Oder meinst du damit was anders ?
Timer hab ich auch schon entdeckt. -
@markusm sagte: Die Einspeisung ist bei mir positiv
Ja, deshalb ist der Vergleich falsch herum: Bei Einspeisung >= Grenzwert muss der sonst-Zweig ausgeführt werden (bei < Grenzwert wird nur der Timer gestoppt).
-
Hallo zusammen,
ich bin Blockly anfänger und habe dieses Blockly nachgebaut, es regelt aber nur einmal rauf und nicht in Abhängigkeit der Einspeisung. Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ? -
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
habe dieses Blockly nachgebaut,
welches?
zeigen!@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ?
ja!
Deswegen die Frage was du daraus gemacht hast -
@homoran said in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
habe dieses Blockly nachgebaut,
welches?
zeigen!@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Gibt es schon ein lauffähiges Blockly ?
ja!
Deswegen die Frage was du daraus gemacht hast -
@petrelke
3 mal Name "Schalter", die sich nicht unterscheiden lassen. Was steuern die Aktoren?
Was enthält der DP "Power"?
Die Vergleiche mit "Power" sind falsch herum! -
@paul53 Schalter sind 3 unterschiedliche Variablen 500W 1000W 2000W von Shellys.
Power ist die Einspeiseleistung aber als positiver Wert.
Was meinst du damit, die Vergleiche mit Power sind falsch herum? -
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Schalter sind 3 unterschiedliche Variablen 500W 1000W 2000W von Shellys.
das sind doch States, keine Variablen.
Gib den States doch eindeutige Namen, damit man die Zuordnung prüfen kann.
-
@homoran die 3 Stufen 500/1000/2000W sind Variablen des Tys State.
Für eindeutige Namen müsste ich Alias Namen anlegen, oder gibt es eine andere Möglichkeit. -
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
die 3 Stufen 500/1000/2000W sind Variablen des Tys State.
Also Datenpunkte, keine Variablen.
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Für eindeutige Namen müsste ich Alias Namen anlegen, oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Natürlich!
du sollst ja nicht die ID, sondern nur den Namen ändern. -
@petrelke sagte: 500W 1000W 2000W von Shellys.
Dann hat eine Stufe 500 W Leistung. Dafür ist die Hysterese zu gering. Erhöhe den Einschaltgrenzwert auf 600.
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Power ist die Einspeiseleistung aber als positiver Wert.
Wie verhält sich der DP-Wert, wenn nichts eingespeist wird?
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
Was meinst du damit, die Vergleiche mit Power sind falsch herum?
Wenn die Einspeiseleistung größer als der Einschaltgrenzwert ist, muss der sonst-Zweig ausgeführt werden.
-
@homoran
Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
Power ist zum testen ein Heizlüfter. Es geht aber immer noch nicht.
Wenn Power 0W dann kommt Stufe 500W.
Wenn Power 1000W dann geht Stufe 500W aus. -
sind denn nicht immer noch
@petrelke sagte in PV Vario Heizer 0,5 - 3,5kW Blocky Script:
die Vergleiche mit Power sind falsch herum?
-
@petrelke sagte: Habe es ein wenig angepasst zum besseren Verständnis.
Die Vergleiche sind immer noch falsch herum und die Hysterese ist zu klein.