Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.7k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    700

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Neuer Adapter ecoflow-mqtt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
774 Beiträge 58 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #760

    min und maxSOC sollten auch gehen.

    Und dann hatte ich mal was vorbereitet um die Leistung ändern zu können, das geht aber nicht direkt sondern über Aufgaben.
    Allerdings weiß ich gar nicht mehr wie weit es mit dem Testen war.
    das war unter dem dayResidentLoadList als loadPower1 angelegt.

    Adapterüberblick: Profil Github;

    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

    Ein Aufruf: video

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      Badwater
      schrieb am zuletzt editiert von
      #761

      Oh, ja LoadPower1, das geht.
      Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
      Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        hossi
        schrieb am zuletzt editiert von hossi
        #762

        Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.

        Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.

        Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.

        Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.

        Jemand eine Idee?
        Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jaybee077

          @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

          @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

          @foxthefox
          Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.

          Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
          Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.

          Guten Abend,
          ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.

          iobroker.2025-10-21neu.log

          Vielleicht hilft es?!

          J Offline
          J Offline
          jaybee077
          schrieb am zuletzt editiert von
          #763

          jaybee077 sagte:

          @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

          @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

          @foxthefox
          Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.

          Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
          Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.

          Guten Abend,
          ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.

          iobroker.2025-10-21neu.log

          Vielleicht hilft es?!

          Die Nulleinspeisung ist mit "loadPower1" super umsetzbar. Eine derartige Möglichkeit für das Überschussladen wäre echt klasse.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Tester am
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #764

            @jaybee077
            habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
            höchstwahrscheinlich mit 100W
            ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
            mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?

            ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
            

            Adapterüberblick: Profil Github;

            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

            Ein Aufruf: video

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hossi

              Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.

              Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.

              Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.

              Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.

              Jemand eine Idee?
              Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?

              F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #765

              @hossi
              Ich kann mir vorstellen, daß es mit den FW-Updates auch neue Mechanismen gibt.
              Die Telegramme können eine Rückmeldung verlangen und beim Ausbleiben wird das Updaten eingestellt.
              So etwas in der Richtung habe ich bei den Streams schon im Log gesehen.
              Könnte auch im PowerOcean der Fall sein.
              Dazu müsstest du aber mal ein debug log posten (msgSetGet, msgUpdate mit Häckchen).
              Diesen Mechanismus will ich auch noch einbauen. Leider scheinen die Geräte alle anders die Bestätigung zu schicken.

              Adapterüberblick: Profil Github;

              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

              Ein Aufruf: video

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F foxthefox

                @jaybee077
                habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
                höchstwahrscheinlich mit 100W
                ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
                mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?

                ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
                
                J Offline
                J Offline
                jaybee077
                schrieb am zuletzt editiert von jaybee077
                #766

                @foxthefox sagte:

                @jaybee077
                habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
                höchstwahrscheinlich mit 100W
                ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
                mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?

                ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
                

                Ich hab mal versucht, meinen Weg in der App nachzustellen. Ich mache es händisch so, weil ich keinen mit EcoFlow kompartiblen SmartMeter habe.

                IMG_1049_1a.jpg
                IMG_1049_1b.jpg
                IMG_1049_2a.jpg
                IMG_1049_2b.jpg

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #767

                  Danke für die interessanten Screenshots. Eine Einstellung für "homeNeedPowerLimited" scheint es da nicht zu geben, könnte sogar anstatt eines Wertes auch ein Schalter sein.

                  Adapterüberblick: Profil Github;

                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                  Ein Aufruf: video

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Badwater
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #768

                    Btw. habe einen EF Smart Plug (eckig, silbrig).
                    Der Brightness Wert wird nicht richtig interpretiert: 50% ist in der App eingestellt.
                    Eine Warnung wg. grösser 100% wird im Log ausgegeben.

                    1000055703.jpg

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                      #769

                      Danke.
                      Ich setze da mal einen Multiplikator rein.

                      EDIT:
                      Der Multiplikator sollte schon drin sein. Bitte Adapter stoppen, den Datenpunkt löschen und dann Adapter starten. Dann sollte es passen.

                      Adapterüberblick: Profil Github;

                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                      Ein Aufruf: video

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        Badwater
                        schrieb am zuletzt editiert von Badwater
                        #770

                        Ich habe 1.4.6. installiert. Habe ich gemacht, bleibt aber so. Datenpunkt ist nach Löschung und Neustart wieder da mit Wert 512. Habe in der App auf 75% gestellt, daraus wird 764%. :-/
                        Habe es ein paar mal gemacht ....Tnx

                        ...habe noch eine Warning entdeckt:
                        plug_heartbeat.heartbeatFrequency" has value "900" greater than max "20"
                        Der Wert im Datenfeld ist 2
                        FW vom Plug ist 2.0.4.57

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #771

                          Das mit den 900 kommt aber auch nur sehr sporadisch habe ich den Eindruck, also eher ein Fehler seitens des Gerätes

                          Adapterüberblick: Profil Github;

                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                          Ein Aufruf: video

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            GTV
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #772

                            moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.

                            Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
                            Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?

                            Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G GTV

                              moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.

                              Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
                              Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?

                              Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?

                              F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #773

                              @GTV
                              Der Adapter kann direkt hochgerüstet werden.
                              Man muss nichts löschen.
                              Der Adapter benutzt eine Methode die Datenpunkte beim Starten anlegt, sind sie schon vorhanden, wird nichts überschrieben.

                              Löschen ist nur notwendig wenn andere Eigenschaften wie Messbereich benötigt werden. Das geht nur über Neuanlegen des Datenpunktes.

                              Adapterüberblick: Profil Github;

                              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

                              Ein Aufruf: video

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D Offline
                                D Offline
                                deta
                                Most Active
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #774

                                Hallo Zusammen,
                                morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.

                                Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..

                                Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?

                                Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..

                                Gruss Deta

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                599

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe