NEWS
Adapter: broadlink2
-
Kannst mal checken ob V1.9.1 (sollte bald auf latest erscheinen) die RM erkennt? Es ist doch eine Mini?
wenn ich nicht Recht hab dann wird auch V1.9.1 ein Problem haben ….
-
Hi vielen Dank für den Tipp
V1.9.1 ist gerade rausgekommen damit funktioniert es direkt.
Es ist ein Broadlink RM Pro+
-
Ok, gut zu wissen!
p.s.: Ich weiß dass 1.9.1 grad rausgekommen ist, bin ja der Entwickler und hab ihn hochgeladen:)
-
@fsjoke:p.s.: Ich weiß dass 1.9.1 grad rausgekommen ist, bin ja der Entwickler und hab ihn hochgeladen:) ` der war gut :lol:
-
Dann vielen Dank für die Entwicklung :lol:
-
Hallo Zusammen,
habe trotz der Version 1.9.1 die Problem immer noch
2019-02-07 10:49:15.057 - info: broadlink2.0 starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.13.0 2019-02-07 10:49:19.612 - info: broadlink2.0 Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 2019-02-07 10:49:20.275 - info: broadlink2.0 Device RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42 dedected: 192.168.1.187,IPv4,80,128,10039,rm,RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42,RM Mini,37:27:bb:1:a8:c0 2019-02-07 10:49:20.296 - info: broadlink2.0 Device RM:RMPROPLUS-00-bf-fa dedected: 192.168.1.194,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-00-bf-fa,RM3 Pro Plus,9d:27:c2:1:a8:c0 2019-02-07 10:49:25.106 - warn: broadlink2.0 device RM:Broadlink-RMmini3 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.187,IPv4,80,128,10039,rm,RM:Broadlink-RMmini3,RM Mini,37:27:bb:1:a8:c0 2019-02-07 10:49:25.109 - warn: broadlink2.0 device RM:Broadlink-RMproplus not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.194,IPv4,80,128,10141,rm,RM:Broadlink-RMproplus,RM3 Pro Plus,9d:27:c2:1:a8:c0 2019-02-07 10:49:25.136 - info: broadlink2.0 Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42', 'RM:RMPROPLUS-00-bf-fa'. 2019-02-07 10:49:25.137 - info: broadlink2.0 2 were not found: RM:Broadlink-RMmini3,RM:Broadlink-RMproplus
Die Geräte Broadlink-RMmini3 und Broadlink-RMproplus werden nicht mehr gefunden … stattdessen findet er nun konsequent Broadlink-RMMINI-8a-39-42 und RMPROPLUS-00-bf-fa.
An der IP habe ich der Fritzbox nichts geändert, auch ist der eingetragene Name identisch hinterlegt (Broadlink-RMmini3 und Broadlink-RMproplus).
Ich habe dutzende von Codes angelernt und sehr viele Skripte geschrieben, die alle auf die "alten" Namen (Objekte) zugreifen.
Was kann ich tun?
Wie bekomme ich die alte Erkennung wieder hin?
...oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen?
Bitte um Hilfe.
Danke sehr!
Grüße Plasma
-
…oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen? `
Das geht in dem Du manuell für jeden Code im "raw" Bereich den Pfad änderst, dann entsteht eine Kopie im neuen Pfad
1917_broadlink-raw.png -
Mal eine kurze Zwischenfrage zum Mini, konkret zur Hardware: Weiß jemand von Euch, wie der vom Strahlungswinkel her am besten positioniert werden sollte?
Anhand des Innenlebens würde ich mal mutmaßen, daß stehend eine mittlere Raumhöhe und möglichst mittige Positionierung im Raum (alternativ, eine mittige Deckenmontage kopfüber) oder ansonsten auch eine liegende Wandmontage auf mittlerer Höhe optimal sein dürften. Siehe Bild des geöffneten Geräts: https://www.open-homeautomation.com/wp- … /rm3-1.jpg
Ich würde das Teil nach Möglichkeit gerne unauffällig mit einer Wand- oder Deckenhalterung befestigen, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob der Mini dann, bspw. kopfüber in der Raumecke an der Decke montiert, noch alle Empfänger gut erreichen würde. Testen mit Festhalten ginge zwar, allerdings könnten meine Hand und mein Körper dann evtl. das Ergebnis verfälschen. Von daher wäre Erfahrungswerte Eurerseits ganz interessant!
Auch Tips bez. Halterungen nehme ich gerne entgegen. Habe bis dato nur Anleitungen zum 3D-Druck gefunden, aber leider habe ich keinen 3D-Drucker und scheinbar verkauft niemand die Teile.
-
…oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen?
Das geht in dem Du manuell für jeden Code im "raw" Bereich den Pfad änderst, dann entsteht eine Kopie im neuen Pfad
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Hab in meinem Frust die Hau-Ruck-Methode verwendet:
-
Instanz pause
-
per json-Datei den alten pfad exportiert mit einem Texteditor alle Einträge geändert (suchen und ersetzen) und wieder importiert
-
Instanz Play
–>klappt ... nur an den Skripten und den Szenen sitze ich jetzt bis heute Abend
-
-
hilfe naht … schau mal hier viewtopic.php?f=24&t=7376&start=340#p225040 8-)
(ganz unten im "PS")
@fsjoke:p.s.: Schreibe gerade an neuer Version des Adapters und habe vor dort ausschließlich die MAC-Adresse als Unterscheidung zu verwenden, dann kann das nicht mehr passieren! `
-
hilfe naht … schau mal hier viewtopic.php?f=24&t=7376&start=340#p225040 8-)
(ganz unten im "PS") `
ah…ok danke
...nur bis der fertig ist steht bei mir alles still ... bis auf der Haussegen, der hängt schief
-
Dann schreib ich hier auch mal kurz ... vielleicht mache ich ja wirklich etwas falsch.
Artikel zuhause: Broadlink RM Pro+
Eingerichtet über die App "ihc For EU"
Funktioniert über die App, funktioniert über AlexaAllerdings bekomm ich das Ding nicht mit ioBroker zum Laufen. Weder mit Version 1.9.1, noch mit 1.8.0. Fehlermeldung im Log:
broadlink2.0 2019-02-19 15:28:30.869 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''. broadlink2.0 2019-02-19 15:28:25.672 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-02-19 15:28:25.219 info starting. Version 1.8.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.15.1
In der Fritzbox ist das Gerät normal drin unter dem Namen RMPROPLUS. Er scheint also in ioBroker nichts zu finden und ich weiß net warum oder was ich da machen kann ... kann ich ihm sagen, welche IP das Gerät hat?
-
@DerKiLLa sagte in Adapter: broadlink2:
Dann schreib ich hier auch mal kurz ... vielleicht mache ich ja wirklich etwas falsch.
Artikel zuhause: Broadlink RM Pro+
Eingerichtet über die App "ihc For EU"
Funktioniert über die App, funktioniert über AlexaAllerdings bekomm ich das Ding nicht mit ioBroker zum Laufen. Weder mit Version 1.9.1, noch mit 1.8.0. Fehlermeldung im Log:
broadlink2.0 2019-02-19 15:28:30.869 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''. broadlink2.0 2019-02-19 15:28:25.672 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-02-19 15:28:25.219 info starting. Version 1.8.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.15.1
In der Fritzbox ist das Gerät normal drin unter dem Namen RMPROPLUS. Er scheint also in ioBroker nichts zu finden und ich weiß net warum oder was ich da machen kann ... kann ich ihm sagen, welche IP das Gerät hat?
Ich arbeite gerade an der neuen broadlink2 V2.0.0, gibts noch nicht als Beta aber habe dabei auch nachgeforscht warum manchmal keine Geräte gefunden werden.
Ein Grund mag sein dass für ein Broadcast (das ist der Befehl der ans ganze Netzwerk geschickt wird und worauf sich alle Geräte zurückmelden solten) nicht Viele (standard nur einer) Hops (also router u.s.w) dazwischen sein dürfen.
In der neuen Version hab ich da etwas umgebaut (eigentlich die gesamte Kommunikation mit den Geräten neu geschrieben) und es ist da dann hoffentlich möglich 2x den Broadcast zu senden und eine höhere TTL zu verwenden.
Momentan findet mein neuer immer alle erreichbaren Geräte wo hingegen der Alte manchmal welche weggelassen.
Andere Möglichkeit ist Beschränkungen Netzwerk durch Router, oder Raspi (speziell wenn iobroker in einer VM oder Container läuft).
Restarte mal den Adapter (Kannst am web-browser ja das Log geöffnet haben und über das Terminal auf iobroker zugreifen und dort
iobroker restart radar
eingaben dann siehst du im Log gleich was er macht. Wenn er nach 5x nichts bringt dann ist was im Netzwerk oder was ich oben beschrieben hab.. -
@frankjoke Ersteres wäre möglich, da mein Broadlink an einem zweiten WLAN hängt.
Ich hab Terminal mal installiert, aber iobroker restart radar bringt nur:
C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar Cannot find any instances of "radar"
-
Klar,
iobroker restart broadlink2
!
Das radar war von einem anderen Beispiel für einen anderen Adapter... -
Hab ich gemacht, aber ohne Änderung. Hatte ja vorher auch schon öfter die Instanz gelöscht und den Adapter mal neu installiert.
broadlink2.0 2019-02-21 10:00:12.386 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''. broadlink2.0 2019-02-21 10:00:07.100 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-02-21 10:00:05.479 info starting. Version 1.8.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.15.1 host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:04.621 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 8240 host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:02.194 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null () host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:02.193 warn instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:01.991 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 6896 host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:01.991 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.derkillastorage 2019-02-21 10:00:01.985 info object change system.adapter.broadlink2.0
Also heißt es wohl warten
Danke für deine ganze Arbeit!
-
Ok, da kommt einfach nichts zurück von den Geräten! Werd' mich melden wenns ne neue Testversion gibt!
@Alle: habe gerade bei Floureon Wifi Raumthermostate gepostet und über meinen Miserfolg geschrieben Floureon-Termostate in broadlink2 einzubinden!
-
@frankjoke wau, da hast du dir ja ganz schön viel Arbeit gemacht!
Bin mal gespannt auf das update vom broadlink Adapter, läuft eigentlich gut bei mir, habe einen RM-Pro, einen RM-Mini und zwei SP-Mini-T1, davon ist eine selten im Wlan erreichbar... sagt der Adapter, mit der App funktionierts komischerweise..Wenn Du was zum testen hast... ich schick gern logfiles rum..
-
@Plasmachef sagte in Adapter: broadlink2:
…oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen?
Das geht in dem Du manuell für jeden Code im "raw" Bereich den Pfad änderst, dann entsteht eine Kopie im neuen Pfad
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Hab in meinem Frust die Hau-Ruck-Methode verwendet:
-
Instanz pause
-
per json-Datei den alten pfad exportiert mit einem Texteditor alle Einträge geändert (suchen und ersetzen) und wieder importiert
-
Instanz Play
–>klappt ... nur an den Skripten und den Szenen sitze ich jetzt bis heute Abend
hi plasmachef - ich würde dich um etwas hilfe bitten - könntest du mir das zitierte etwas näher erklären ? welches file hast du geändert ?
was meinst du mit "per json den alten pfad exportiert"ich muss ca. 80 codes neu einrichten bzw. verschieben - es gibt ja das mit der änderung unter objekte im raw - aber bei 80 wird das echt lange dauern
-
-
@liv-in-sky Du kannst ja den gesamten "Baum" vom Broadlink Adapter aus dem Objekte Bereich lokal speichern und diese Datei dann mit "suchen/ersetzen" bearbeiten und somit die Angaben aktualisieren.
Ich würde beide Varianten speichern/behalten (alt und neu)