Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    220

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    217

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    891

Blockly zur Klimaanlagensteuerung

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
70 Posts 4 Posters 7.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L linguist

    @paul53
    Ich gehe davon aus dass das:

    7f2352e0-aea8-4ee9-873e-64ae721708b2-grafik.png

    nicht ausreicht?

    Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #60

    @linguist sagte: nicht ausreicht?

    Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
    Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    L 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @linguist sagte: nicht ausreicht?

      Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
      Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).

      L Offline
      L Offline
      linguist
      wrote on last edited by linguist
      #61

      @paul53 Verstehe.
      Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
      Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?

      c585d7ed-7777-4e70-950b-27945af01609-grafik.png

      Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • L linguist

        @paul53 Verstehe.
        Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
        Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?

        c585d7ed-7777-4e70-950b-27945af01609-grafik.png

        Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #62

        @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?

        Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        L 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?

          Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)

          L Offline
          L Offline
          linguist
          wrote on last edited by
          #63

          @paul53
          So?
          4ec20a32-9664-4407-b352-cac69580edcd-grafik.png

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • L linguist

            @paul53
            So?
            4ec20a32-9664-4407-b352-cac69580edcd-grafik.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #64

            @linguist sagte: So?

            Ja.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            L 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @linguist sagte: So?

              Ja.

              L Offline
              L Offline
              linguist
              wrote on last edited by
              #65

              @paul53
              Vielen Dank.

              L 1 Reply Last reply
              0
              • L linguist

                @paul53
                Vielen Dank.

                L Offline
                L Offline
                linguist
                wrote on last edited by linguist
                #66

                @paul53
                So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.

                Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                696edfbb-0d4b-4e59-a065-393f01883b5b-grafik.png

                Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                37d621a4-ddd7-4242-98e7-ebf0babfc511-grafik.png

                Danke nochmals für deine Zuarbeit.

                Grüße

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • L linguist

                  @paul53
                  So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.

                  Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                  696edfbb-0d4b-4e59-a065-393f01883b5b-grafik.png

                  Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                  37d621a4-ddd7-4242-98e7-ebf0babfc511-grafik.png

                  Danke nochmals für deine Zuarbeit.

                  Grüße

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #67

                  @linguist sagte: Scripte angepasst.

                  Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @linguist sagte: Scripte angepasst.

                    Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?

                    L Offline
                    L Offline
                    linguist
                    wrote on last edited by linguist
                    #68

                    @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                    Danke dir :-)

                    4c96ba66-a5ff-430a-a49a-7c1e772ec61d-grafik.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      Bolli
                      wrote on last edited by Bolli
                      #69

                      9f51d0ca-1bb8-4c87-994d-ffabcd0f63e9.jpeg

                      Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                      Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Bolli

                        9f51d0ca-1bb8-4c87-994d-ffabcd0f63e9.jpeg

                        Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                        Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #70

                        @bolli
                        Was enthält der DP "Stromzähler"?
                        Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0

                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                        With your input, this post could be even better 💗

                        Register Login
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        283

                        Online

                        32.8k

                        Users

                        82.8k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe