      paul53 @linguist last edited by

      @linguist sagte: Was hab ich falsch gemacht?

      Solange die Raumtemperatur <= 21 °C ist, wird die Abschaltung verhindert.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        linguist @paul53 last edited by linguist

        @paul53
        Mit >= wäre es aber auch nicht getan, richtig? Bin grad total überfragt an welcher Stelle man das reinpacken könnte. Und ich sitze nun bestimmt seit 45min hier und starre auf das Script da ich mir langsam blöd vorkomme ständig bei dir zu betteln. 🙄 Aber dankbar für deine Expertise bin ich allemal.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @linguist last edited by paul53

          @linguist
          Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).

          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • L
            linguist @paul53 last edited by

            @paul53
            Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
            c8824131-a07f-4fba-b76f-0a9f2f7bf64a-grafik.png
            dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.

            Und erneut: vielen Dank an dich.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              linguist @paul53 last edited by

              @paul53
              Ich gehe davon aus dass das:

              7f2352e0-aea8-4ee9-873e-64ae721708b2-grafik.png

              nicht ausreicht?

              Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @linguist last edited by paul53

                @linguist sagte: nicht ausreicht?

                Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
                Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  linguist @paul53 last edited by linguist

                  @paul53 Verstehe.
                  Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
                  Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?

                  c585d7ed-7777-4e70-950b-27945af01609-grafik.png

                  Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @linguist last edited by paul53

                    @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?

                    Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      linguist @paul53 last edited by

                      @paul53
                      So?
                      4ec20a32-9664-4407-b352-cac69580edcd-grafik.png

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @linguist last edited by

                        @linguist sagte: So?

                        Ja.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          linguist @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Vielen Dank.

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            linguist @linguist last edited by linguist

                            @paul53
                            So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.

                            Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                            696edfbb-0d4b-4e59-a065-393f01883b5b-grafik.png

                            Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                            37d621a4-ddd7-4242-98e7-ebf0babfc511-grafik.png

                            Danke nochmals für deine Zuarbeit.

                            Grüße

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @linguist last edited by

                              @linguist sagte: Scripte angepasst.

                              Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                linguist @paul53 last edited by linguist

                                @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                                Danke dir 🙂

                                4c96ba66-a5ff-430a-a49a-7c1e772ec61d-grafik.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Bolli last edited by Bolli

                                  9f51d0ca-1bb8-4c87-994d-ffabcd0f63e9.jpeg

                                  Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                                  Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Bolli last edited by paul53

                                    @bolli
                                    Was enthält der DP "Stromzähler"?
                                    Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    464
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.1k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    4
                                    70
                                    3788
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo