      @paul53
      Mit >= wäre es aber auch nicht getan, richtig? Bin grad total überfragt an welcher Stelle man das reinpacken könnte. Und ich sitze nun bestimmt seit 45min hier und starre auf das Script da ich mir langsam blöd vorkomme ständig bei dir zu betteln. 🙄 Aber dankbar für deine Expertise bin ich allemal.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @linguist last edited by paul53

        @linguist
        Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).

        L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • L
          linguist @paul53 last edited by

          @paul53
          Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
          c8824131-a07f-4fba-b76f-0a9f2f7bf64a-grafik.png
          dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.

          Und erneut: vielen Dank an dich.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            linguist @paul53 last edited by

            @paul53
            Ich gehe davon aus dass das:

            7f2352e0-aea8-4ee9-873e-64ae721708b2-grafik.png

            nicht ausreicht?

            Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @linguist last edited by paul53

              @linguist sagte: nicht ausreicht?

              Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
              Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                linguist @paul53 last edited by linguist

                @paul53 Verstehe.
                Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
                Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?

                c585d7ed-7777-4e70-950b-27945af01609-grafik.png

                Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @linguist last edited by paul53

                  @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?

                  Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    linguist @paul53 last edited by

                    @paul53
                    So?
                    4ec20a32-9664-4407-b352-cac69580edcd-grafik.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @linguist last edited by

                      @linguist sagte: So?

                      Ja.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        linguist @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Vielen Dank.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          linguist @linguist last edited by linguist

                          @paul53
                          So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.

                          Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                          696edfbb-0d4b-4e59-a065-393f01883b5b-grafik.png

                          Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                          37d621a4-ddd7-4242-98e7-ebf0babfc511-grafik.png

                          Danke nochmals für deine Zuarbeit.

                          Grüße

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @linguist last edited by

                            @linguist sagte: Scripte angepasst.

                            Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              linguist @paul53 last edited by linguist

                              @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                              Danke dir 🙂

                              4c96ba66-a5ff-430a-a49a-7c1e772ec61d-grafik.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Bolli last edited by Bolli

                                9f51d0ca-1bb8-4c87-994d-ffabcd0f63e9.jpeg

                                Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                                Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Bolli last edited by paul53

                                  @bolli
                                  Was enthält der DP "Stromzähler"?
                                  Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  951
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  4
                                  70
                                  3790
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo