    • paul53
      paul53 @linguist last edited by paul53

      @linguist sagte: 2,5kw Kälteleistung für ein 19qm Schlafzimmer. Maximale Aufnahme im Heizbetrieb 600W lt. Datenblatt.

      Dann nimmt sie im Kühlbetrieb mehr auf als 600 W.

      @linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:

      Beide bei 100W ausschalten? Kein Versatz drinnen?

      Nicht nötig, da unterschiedliche Verzögerungen: Der IR-Spiegel schaltet zuerst aus.
      @linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:

      kürzere Timeouts da nicht so empfindlich gegenüber ein/aus.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        linguist @paul53 last edited by linguist

        @paul53 Pardon, gerade nochmal nachgeschlagen.
        Sind 2kW Kälteleistung.

        0,6kW Kühlbetrieb, 0,78kW Heizbetrieb. Mitsubishi MUZ-AP20VGK.
        Ergo 1,1kW Überschuss einschalten.

        Edit: ach ja logisch, die Delays. Danke!

        Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @linguist last edited by Homoran

          @linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:

          Sind 2kW Kälteleistung.

          bei welchem CoP?

          edit:
          hat sich erledigt, das andere sind die Leistungswerte, oder?

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @linguist last edited by

            @linguist sagte: Ergo 1,1kW Überschuss einschalten. 👍

            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • L
              linguist @Homoran last edited by linguist

              @homoran
              So, jetzt hab ich nochmal nachgeschlagen. Vorhin in der Zeile verrutscht. Es sind 0,46kW Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und 0,6kW im Heizbetrieb. SEER 8,6, SCOP 4,1.

              Das ganze bei 2kW Kühlleistung und 2,5kW Heizleistung.

              Also bleibt's doch bei 900W einschalten. So, genug Verwirrung gestiftet. 😁

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                linguist @paul53 last edited by linguist

                @paul53 Dann hier anbei nochmal die 2 fertigen Skripte. Objekt ID und die dazugehörigen Werte werde ich austauschen sobald das Smart-Meter da ist und ich "Überschuss" als Datenpunkt habe.

                Klimaanlage
                b121ba51-862e-4522-9d34-767a235f0bd0-grafik.png

                IR-Spiegel
                ca574769-0433-4dda-8008-b1c3f82fc9a0-grafik.png

                Beim Spiegel als Ausschalt-Trigger noch "21°C erreicht" hinzugefügt.

                Irgendwelche auffälligen Fehler oder passt soweit?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  linguist @paul53 last edited by linguist

                  Edit: ignorieren. Fehler meinerseits.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    linguist @paul53 last edited by

                    @paul53 Ich bräuchte schon wieder Hilfe.

                    1a5c5798-c373-44e7-aaf8-7a7c471607bd-grafik.png

                    Dieses Script schaltet das Gerät nicht ab. PV-Produktion fällt unter 750W, aber es bleibt an. Ohne die roomTemp funktioniert es. Was hab ich falsch gemacht?

                    Grüß dich

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @linguist last edited by

                      @linguist sagte: Was hab ich falsch gemacht?

                      Solange die Raumtemperatur <= 21 °C ist, wird die Abschaltung verhindert.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        linguist @paul53 last edited by linguist

                        @paul53
                        Mit >= wäre es aber auch nicht getan, richtig? Bin grad total überfragt an welcher Stelle man das reinpacken könnte. Und ich sitze nun bestimmt seit 45min hier und starre auf das Script da ich mir langsam blöd vorkomme ständig bei dir zu betteln. 🙄 Aber dankbar für deine Expertise bin ich allemal.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @linguist last edited by paul53

                          @linguist
                          Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).

                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            linguist @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
                            c8824131-a07f-4fba-b76f-0a9f2f7bf64a-grafik.png
                            dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.

                            Und erneut: vielen Dank an dich.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              linguist @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Ich gehe davon aus dass das:

                              7f2352e0-aea8-4ee9-873e-64ae721708b2-grafik.png

                              nicht ausreicht?

                              Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @linguist last edited by paul53

                                @linguist sagte: nicht ausreicht?

                                Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
                                Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  linguist @paul53 last edited by linguist

                                  @paul53 Verstehe.
                                  Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
                                  Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?

                                  c585d7ed-7777-4e70-950b-27945af01609-grafik.png

                                  Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @linguist last edited by paul53

                                    @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?

                                    Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      linguist @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      So?
                                      4ec20a32-9664-4407-b352-cac69580edcd-grafik.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @linguist last edited by

                                        @linguist sagte: So?

                                        Ja.

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          linguist @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Vielen Dank.

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            linguist @linguist last edited by linguist

                                            @paul53
                                            So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.

                                            Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                                            696edfbb-0d4b-4e59-a065-393f01883b5b-grafik.png

                                            Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                                            37d621a4-ddd7-4242-98e7-ebf0babfc511-grafik.png

                                            Danke nochmals für deine Zuarbeit.

                                            Grüße

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            718
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            70
                                            3765
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo