  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Modbus nur niedrigste ID funktioniert

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
80 Posts 7 Posters 7.4k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Offline
    C Offline
    cdn
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem bei dem Modbus Adapter:
    Ich habe hier mehrere Geräte die meine Reed Kontakte überprüfen angeschlossen. Nun ist es so, dass nur das Gerät mit der niedrigsten ID reibungslos funktioniert. Ich habe die Verkabelung schon komplett überprüft. Es ist vollkommen egal in welcher Reihenfolge die Geräte im Bus angeschlossen sind. Es hängt wirklich nur von der ID ab. Die Geräte mit der nächsthöheren ID funktionieren dann nur noch sporadisch bzw. aktualisieren den Zustand erst nach 5-10 Minuten.

    Die Einstellungen sehen so aus:

    3d41a898-5724-4451-831f-2b14515fe366-grafik.png

    Jemand eine Idee?

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • C cdn

      Hallo zusammen,

      ich habe folgendes Problem bei dem Modbus Adapter:
      Ich habe hier mehrere Geräte die meine Reed Kontakte überprüfen angeschlossen. Nun ist es so, dass nur das Gerät mit der niedrigsten ID reibungslos funktioniert. Ich habe die Verkabelung schon komplett überprüft. Es ist vollkommen egal in welcher Reihenfolge die Geräte im Bus angeschlossen sind. Es hängt wirklich nur von der ID ab. Die Geräte mit der nächsthöheren ID funktionieren dann nur noch sporadisch bzw. aktualisieren den Zustand erst nach 5-10 Minuten.

      Die Einstellungen sehen so aus:

      3d41a898-5724-4451-831f-2b14515fe366-grafik.png

      Jemand eine Idee?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by
      #2

      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

      Jemand eine Idee?

      Du weist schon , das diese Einstellungen in Millisekunden sind !?

      Da bleibt ja keine Zeit für den Adapter es auszuwerten !
      .

      49ad6fd7-129a-4825-9008-acc17921278f-grafik.png

      Teste mal damit :

      039d6710-3511-45c2-89b3-74ad9ccc35e6-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      C 1 Reply Last reply
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

        Jemand eine Idee?

        Du weist schon , das diese Einstellungen in Millisekunden sind !?

        Da bleibt ja keine Zeit für den Adapter es auszuwerten !
        .

        49ad6fd7-129a-4825-9008-acc17921278f-grafik.png

        Teste mal damit :

        039d6710-3511-45c2-89b3-74ad9ccc35e6-grafik.png

        C Offline
        C Offline
        cdn
        wrote on last edited by
        #3

        @glasfaser das Problem ist, da hängen auch Bewegungsmelder dran, wo ich die Daten asap benötige um das Licht anzumachen :-)

        MartinPM 1 Reply Last reply
        0
        • C cdn

          @glasfaser das Problem ist, da hängen auch Bewegungsmelder dran, wo ich die Daten asap benötige um das Licht anzumachen :-)

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          wrote on last edited by
          #4

          @cdn Da ist die Frage, wie lang die Telegramme sind, und was für eine Baudrate der Modbus fährt.

          Bei einer maximalen Telegrammlänge von gut 200 Zeichen und 9600 Baud dauert Worst case die Übertragung EINES Telegramms über 200 ms ...

          Da muss man dann wirklich schauen, wie lang die Telegramme der individuellen Geräte sind, und wie hoch die Baudrate ist ...

          https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system/the-modbus-protocol-in-depth.html

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          C 1 Reply Last reply
          0
          • MartinPM MartinP

            @cdn Da ist die Frage, wie lang die Telegramme sind, und was für eine Baudrate der Modbus fährt.

            Bei einer maximalen Telegrammlänge von gut 200 Zeichen und 9600 Baud dauert Worst case die Übertragung EINES Telegramms über 200 ms ...

            Da muss man dann wirklich schauen, wie lang die Telegramme der individuellen Geräte sind, und wie hoch die Baudrate ist ...

            https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system/the-modbus-protocol-in-depth.html

            C Offline
            C Offline
            cdn
            wrote on last edited by
            #5

            @martinp
            Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
            Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
            Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

            MartinPM GlasfaserG 2 Replies Last reply
            0
            • C cdn

              @martinp
              Also ich frage nur den State ab. Das ist bei den Bewegungsmeldern (14 stück) jeweils ein holding register.
              Bei den anderen Geräten sind es maximal 6 holding register.
              Die Antwort ist jeweils 0 oder 1.

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              wrote on last edited by
              #6

              @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

              Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
              Linux pve 6.17.9-1-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              C 2 Replies Last reply
              0
              • MartinPM MartinP

                @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

                Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

                C Offline
                C Offline
                cdn
                wrote on last edited by
                #7

                @martinp
                Joa und wie bekommen wir das raus? Im Manual steht dazu nichts.

                1 Reply Last reply
                0
                • MartinPM MartinP

                  @cdn Ich kenne mich nicht mit den Auswirkungen der Parameter ab, jedenfalls wären 20 Antwort-Telegramme plus die 20 jeweiligen Anforderungstelegramme bei 100 ms Intervall 2,5 ms pro Telegramm Das sind bei 9600 Baud nicht einmal 3 Zeichen pro Telegramm ... Daneben muss beim Modbus wohl eine gewisse Zeit zwischen den Telegrammen "Ruhe" auf dem Bus sein ...

                  Wenn "Datenabfrageintervall" aber pro Datenpunkt zählt, also für 20 Datenpunkte eine Abfragerunde 20 x 100 ms dauert, wäre komfortabel Platz

                  C Offline
                  C Offline
                  cdn
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

                  MartinPM 1 Reply Last reply
                  0
                  • C cdn

                    @Glasfaser Ich habe es nun nochmal ausgiebig getestet. Selbst wenn ich dem ganzen eine Minute Zeit gebe: Die Geräte mit höherer ID werden gar nicht ausgelesen. Immer nur die mit der niedrigsten ID.

                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    wrote on last edited by MartinP
                    #9

                    @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

                    Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

                    Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

                    Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

                    Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @cdn Habe leider keine Modbus Geräte und auch keine Erfahrung mit solchen.

                      Ich würde mal probieren, ob es von der Anzahl der Geräte auf dem Bus abhängt, oder von der Geräte ID.

                      Wenn man das Gerät mit der niedrigsten ID abzieht - funktioniert dann das Gerät mit der nächsthöheren ID?

                      Wenn man sich beim Abziehen weiter zu dem Gerät mit der höchsten ID vorarbeitet? Ist dann auch irgendwann das Gerät mit der höchsten ID erreichbar?

                      Um was für Modbus Geräte geht es eigentlich (Hersteller, Typ)

                      C Offline
                      C Offline
                      cdn
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                      Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                      Anbei einmal die Anleitung.
                      R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                      HomoranH GlasfaserG 3 Replies Last reply
                      0
                      • C cdn

                        @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                        Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                        Anbei einmal die Anleitung.
                        R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #11

                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                        Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                        sorry!
                        Aber so gut ist das ja nicht, wenn es nicht funktioniert

                        SCNR

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • C cdn

                          @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                          Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.

                          Anbei einmal die Anleitung.
                          R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          wrote on last edited by Glasfaser
                          #12

                          @cdn
                          Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #13

                            ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                            In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                            Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                            Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                            Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                            asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @cdn
                              Wäre es nicht möglich die relevanten Modbus Teilnehmer auf eine andere / weitere Modbusschnittstelle/USB zu verlegen / aufzuteilen , so das du 2 oder 3 Modbus Instanzen hast

                              C Offline
                              C Offline
                              cdn
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                ich halte auch das Datenabfrageintervall für den Knackpunkt.
                                In dem Abstand werden Alle Anfragen auf einmal abgeschickt.
                                Die Antworten müssen sich dann die Bandbreite des Busses teilen.

                                Da kommt wahrscheinlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                                Man sollte zumindest einmal mit großzügig verlängertem Intervall Testen, auch wenn alles asap und sofort sein muss!

                                asap enthält übrigens "practicable". und bedeutet nicht sofort

                                C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                                Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • C cdn

                                  @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                  nlich nicht alles durch, bevor der Bus durch die nächste Abfrage zurückgesetzt wird.

                                  Das habe ich bereits gemacht. Ich habe den Abfrageintervall auf mehrere Minuten gesetzt. Das hat nicht geholfen.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #16

                                  @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                                  Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @cdn Dann gehen mir die Ideen aus.
                                    Einzig die Vergabe der IDs könnte dann noch schief laufen, so dass nur due niedrigste ID angesprochen wird

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cdn
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @homoran Wie genau meinst du das?

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C cdn

                                      @glasfaser Das Problem ist, dann bräuchte ich 6 weitere Modbus Instanzen. Hatte jetzt eigentlich nicht so viel Lust, noch 6x Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen. Die sind bei mir dazwischengeschaltet.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                      Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                                      also nicht nur modbus RTU auf USB???

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      C 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                        Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter zu kaufen.

                                        also nicht nur modbus RTU auf USB???

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                        GlasfaserG HomoranH 3 Replies Last reply
                                        0
                                        • C cdn

                                          @homoran Nein. Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:

                                          Dazwischen hängt ein Waveshare Konverter

                                          Määä :cold_sweat:

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          313

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe