Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)
-
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
"heizen" ist eine Variable?
eine selbst zu erstellende, ja!
-
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
"heizen" ist eine Variable?
eine selbst zu erstellende, ja!
-
@homoran
Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
fehlt noch irgendetwas?

-
-
@crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
Prüfung:

-
@crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
Prüfung:

-
@crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
-
@crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
-
@crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
-
@crepp1967
Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher? -
@crepp1967
Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?@paul53
Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Übrigens, es funktioniert jetzt

Ein Frage hätte ich noch:

Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.

u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
-
@paul53
Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Übrigens, es funktioniert jetzt

Ein Frage hätte ich noch:

Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.

u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
@crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.

-
@crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.