Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
fehlt noch irgendetwas?

-
-
@crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
Prüfung:

-
@crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
Prüfung:

-
@crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
-
@crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
-
@crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
-
@crepp1967
Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher? -
@crepp1967
Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?@paul53
Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Übrigens, es funktioniert jetzt :+1: :+1: :+1:
Ein Frage hätte ich noch:

Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.

u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
-
@paul53
Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Übrigens, es funktioniert jetzt :+1: :+1: :+1:
Ein Frage hätte ich noch:

Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.

u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
@crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.

-
@crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
@crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.