  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @crepp1967 sagte: fehlt noch irgendetwas?

    Ja, ein "sonst" bei der Uhrzeitprüfung.

    Blockly_temp.JPG

    crepp1967C Online
    crepp1967C Online
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @paul53
    Habs jetzt aktualisiert:
    86381200-d2b0-4ac3-a984-627ea441f557-image.png

    Leider keine Verbesserung.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crepp1967C crepp1967

      @paul53
      Habs jetzt aktualisiert:
      86381200-d2b0-4ac3-a984-627ea441f557-image.png

      Leider keine Verbesserung.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #24

      @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.

      Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?

      Prüfung:

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.

        Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?

        Prüfung:

        Blockly_temp.JPG

        crepp1967C Online
        crepp1967C Online
        crepp1967
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @paul53
        Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
        8098cd67-e45b-41de-8067-ac2484219f43-image.png

        paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • crepp1967C crepp1967

          @paul53
          Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
          8098cd67-e45b-41de-8067-ac2484219f43-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #26

          @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°

          Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°

            Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.

            crepp1967C Online
            crepp1967C Online
            crepp1967
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @paul53
            Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • crepp1967C crepp1967

              @paul53
              Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              @crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?

              Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crepp1967C crepp1967

                @paul53
                Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
                8098cd67-e45b-41de-8067-ac2484219f43-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @crepp1967
                Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @crepp1967
                  Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?

                  crepp1967C Online
                  crepp1967C Online
                  crepp1967
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @paul53
                  Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                  Übrigens, es funktioniert jetzt :+1: :+1: :+1:
                  Ein Frage hätte ich noch:
                  3372eeea-a27b-4663-a92f-55bc683a2f45-image.png
                  Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
                  Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.
                  b29230db-823e-4748-adee-f3314bad509c-image.png
                  u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...

                  Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crepp1967C crepp1967

                    @paul53
                    Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                    Übrigens, es funktioniert jetzt :+1: :+1: :+1:
                    Ein Frage hätte ich noch:
                    3372eeea-a27b-4663-a92f-55bc683a2f45-image.png
                    Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
                    Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.
                    b29230db-823e-4748-adee-f3314bad509c-image.png
                    u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...

                    Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #31

                    @crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.

                    Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).

                    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                    Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)

                    Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.

                      Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).

                      @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):

                      Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)

                      Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.

                      Blockly_temp.JPG

                      crepp1967C Online
                      crepp1967C Online
                      crepp1967
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @paul53
                      Ahhh, ok jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
                      Nochmal Vielen Dank!

                      Gruß
                      Torsten

                      Ich setze das Thema auf "gelöst"

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      509

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe