  4. Viessmann Heizung über Modbus steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Viessmann Heizung über Modbus steuern

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
35 Posts 6 Posters 9.4k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

    Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

    bitte noch mal zeigen
    noch besser:
    die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

    S Offline
    S Offline
    Sascha127
    wrote on last edited by
    #12

    @homoran

    IOBroker_Objekte_Modbus2.png

    1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

      Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

      bitte noch mal zeigen
      noch besser:
      die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #13

      @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

      die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

      @Sascha127 bitte das noch

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      0
      • S Sascha127

        @sascha127 said in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

        Hallo Zusammen,
        ich klinke mich hier mal ein.
        Ich Versuche auch verzweifelt über Modbus meine Heizung auszulesen und im besten Fall zu steuern.
        Zu meiner Hardware:
        Heizung: Vitocal 200
        Heizwasserpufferspecher: VitoCell 100-E
        Wärmepumpe: Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16
        VitoConnet OPT02 zur Verbindung in die Cloud, damit die App läuft.
        LON Modul auf X24 angeschlossen
        VitoGate300 mit LON Modul verbunden und auf beiden Seiten einen Abschlusswiederstand.

        In der Anlage auch das LON Modul aktiviert.
        Auf der WebOberfläche vom Vitogate sehe ich auch den Teilnehmer und kann auch alle Objekte vom Modbus auswählen.
        Ich bekomm auch eine Verbindung mit dem IOBroker zum VitoGate über ModBus TCP hin.

        Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.

        Hat jemand eine Idee warum das so ist?
        Würde mich über jede kleine Hilfe sehr freuen.

        Danke im voraus.

        Gruß Sascha

        Objekte_Modbus.png IOBroker_Objekte.png IOBroker_Eingangsrgister.png Inputregister.png Datenzugriff.png

        Noch zu erwähnen:
        Wenn ich wie in der Anleitung von Viessmann das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate. Daher hab ich der Warmwasser-Solltemp. das Register 4 und nicht 30004 oder 30005 gegeben.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #14

        @sascha127 sh ist signed hundreds.
        aber warum hast du da little Endian?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

          die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

          @Sascha127 bitte das noch

          S Offline
          S Offline
          Sascha127
          wrote on last edited by
          #15

          @homoran
          Modbus2.log

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • S Sascha127

            @homoran
            Modbus2.log

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #16

            @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
            bitte immer als Text in code-tags posten

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @sascha127 sh ist signed hundreds.
              aber warum hast du da little Endian?

              S Offline
              S Offline
              Sascha127
              wrote on last edited by
              #17

              @homoran
              Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • S Sascha127

                @homoran
                Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #18

                @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                @homoran
                Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                auch beim arbeiten ohne Aliases?

                stimmt geräte ID 1?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
                  bitte immer als Text in code-tags posten

                  S Offline
                  S Offline
                  Sascha127
                  wrote on last edited by
                  #19

                  @homoran

                  2023-09-18 13:23:46.454 - info: admin.0 (15455) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57
                  2023-09-18 13:23:46.878 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:23:53.111 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                  2023-09-18 13:23:53.117 - info: modbus.2 (10830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-18 13:23:53.120 - info: modbus.2 (10830) terminating
                  2023-09-18 13:23:53.122 - info: modbus.2 (10830) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-18 13:23:53.159 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                  2023-09-18 13:23:53.624 - info: modbus.2 (10830) terminating
                  2023-09-18 13:23:53.675 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-18 13:23:55.750 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:23:56.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10909
                  2023-09-18 13:23:56.565 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                  2023-09-18 13:23:56.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                  2023-09-18 13:23:57.612 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 killing pid 10909
                  2023-09-18 13:23:57.641 - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated due to SIGTERM
                  2023-09-18 13:23:57.641 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code null ()
                  2023-09-18 13:23:59.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10920
                  2023-09-18 13:23:59.975 - info: admin.0 (15455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57 modbus
                  2023-09-18 13:24:01.272 - debug: modbus.2 (10920) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-18 13:24:01.318 - debug: modbus.2 (10920) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-18 13:24:01.320 - debug: modbus.2 (10920) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.322 - debug: modbus.2 (10920) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.343 - debug: modbus.2 (10920) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-18 13:24:01.353 - debug: modbus.2 (10920) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-18 13:24:01.375 - debug: modbus.2 (10920) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-18 13:24:01.384 - debug: modbus.2 (10920) States create System PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.385 - debug: modbus.2 (10920) States create User PubSub Client
                  2023-09-18 13:24:01.440 - debug: modbus.2 (10920) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-18 13:24:01.480 - debug: modbus.2 (10920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-09-18 13:24:01.899 - info: modbus.2 (10920) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-18 13:24:02.035 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10001,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.10001","len":1}]
                  2023-09-18 13:24:02.036 - debug: modbus.2 (10920) Add discreteInputs.10001: {"_id":"discreteInputs.10001","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                  2023-09-18 13:24:02.038 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for coils: []
                  2023-09-18 13:24:02.039 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30005,"name":"1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur","description":"Warmwasser-Solltemperatur","unit":"°C","type":"int16le","len":1,"factor":100,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur"},{"_address":30047,"name":"1.1 Anzahl Einschalt. Verdichter","description":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter"},{"_address":30071,"name":"1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert","description":"Warmwassertemperatur-Sollwert","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert"},{"_address":30090,"name":"1.1 Außentemperatur","description":"Außentemperatur","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur"}]
                  2023-09-18 13:24:02.040 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"Warmwasser-Solltemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":100}}
                  2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter: {"_id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter","type":"state","common":{"name":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert: {"_id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert","type":"state","common":{"name":"Warmwassertemperatur-Sollwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                  2023-09-18 13:24:02.042 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                  2023-09-18 13:24:02.043 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for holdingRegs: []
                  2023-09-18 13:24:02.370 - info: modbus.2 (10920) Connected to slave 192.168.5.155
                  2023-09-18 13:24:02.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:02.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:02.390 - debug: modbus.2 (10920) Initialization of scale factors done!
                  2023-09-18 13:24:02.391 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.400 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.403 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.409 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.411 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.417 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:02.420 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:02.428 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.483 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:03.484 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:03.489 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.494 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.495 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.501 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.502 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.507 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:03.508 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:03.513 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.564 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:04.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:04.569 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.574 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.575 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.580 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.581 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.585 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.586 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:04.590 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:04.634 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:05.642 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:05.643 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:05.647 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.655 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.656 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.660 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.661 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.666 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:05.667 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:05.671 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.722 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:06.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:06.728 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.732 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.733 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.737 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.738 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:06.748 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:07.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:07.808 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.812 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.813 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.819 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.820 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.824 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:07.825 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:07.829 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.882 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:08.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:08.889 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.894 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.898 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.907 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:08.908 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:08.913 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.964 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:09.965 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:09.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.979 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.984 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:09.985 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:09.989 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.041 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:11.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:11.046 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.051 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.059 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.060 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.065 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:11.067 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:11.072 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.124 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:12.125 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:12.129 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.135 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.140 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.145 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:12.146 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:12.150 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.201 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:13.202 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:13.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.213 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.218 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.224 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.225 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:13.231 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:13.496 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:14.282 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:14.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:14.287 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.292 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.293 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.297 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.298 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:14.307 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.358 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:15.359 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:15.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.373 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.374 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:15.383 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:15.388 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.439 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:16.441 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:16.447 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.453 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.461 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.464 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.471 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:16.473 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:16.480 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.543 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:17.544 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:17.549 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.555 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.556 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.560 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.561 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:17.566 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:17.571 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.623 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:18.625 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:18.629 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.634 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.635 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.639 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.640 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.644 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:18.645 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:18.649 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:19.704 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:19.709 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.713 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.714 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.718 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.719 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:19.724 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:19.729 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:20.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:20.787 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.791 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.792 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.797 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.798 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:20.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:20.809 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.861 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:21.863 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:21.869 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.875 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.877 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.885 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.892 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:21.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:21.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.366 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                  2023-09-18 13:24:22.951 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:22.952 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:22.957 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.962 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.963 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.968 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:22.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:22.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.032 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:24.033 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:24.038 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.043 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.047 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:24.061 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:25.117 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.122 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.123 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.127 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.128 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.133 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:25.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:25.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.190 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:26.191 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:26.195 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.199 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.200 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.207 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.211 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:26.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:26.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.268 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:27.269 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:27.274 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.285 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.294 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.296 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.301 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:27.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:27.310 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.362 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:28.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:28.367 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.376 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.377 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.381 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:28.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:28.386 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:29.446 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.450 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.451 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.456 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:29.465 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:30.523 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.527 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.528 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.535 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.536 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.540 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.541 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:30.545 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:30.694 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 3 updated
                  2023-09-18 13:24:31.597 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:31.598 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:31.602 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.606 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.607 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.611 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.612 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.616 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:31.617 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:31.621 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.674 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:32.675 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:32.680 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.687 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.689 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.694 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.696 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.702 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:32.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:32.708 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.761 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:33.762 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:33.766 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.770 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.771 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:33.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:33.786 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.839 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:34.840 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:34.844 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.847 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.849 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.853 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.854 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.858 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:34.859 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:34.864 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.916 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2023-09-18 13:24:35.917 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2023-09-18 13:24:35.921 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.925 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.926 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.930 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.931 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.935 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                  2023-09-18 13:24:35.937 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                  2023-09-18 13:24:35.942 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                  
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                    @homoran
                    Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                    auch beim arbeiten ohne Aliases?

                    stimmt geräte ID 1?

                    S Offline
                    S Offline
                    Sascha127
                    wrote on last edited by
                    #20

                    @homoran
                    Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                    Ja die ID beim Vitogate ist die 1.

                    Vitogate300_Modbus_konfig.png

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sascha127

                      @homoran
                      Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                      Ja die ID beim Vitogate ist die 1.

                      Vitogate300_Modbus_konfig.png

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #21

                      @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes

                      wenn das läuft kann man ausbauen.

                      laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte

                      edit:
                      mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes

                        wenn das läuft kann man ausbauen.

                        laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte

                        edit:
                        mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg

                        S Offline
                        S Offline
                        Sascha127
                        wrote on last edited by
                        #22

                        @homoran
                        Ok, Haken ist raus.
                        Hab jetzt auch nur einen Wert, den ich auslesen möchte.
                        modbus.2.inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur

                        IOBroker_Haken_entfernt.png

                        Wert ist immer noch 0.

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sascha127

                          @homoran
                          Ok, Haken ist raus.
                          Hab jetzt auch nur einen Wert, den ich auslesen möchte.
                          modbus.2.inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur

                          IOBroker_Haken_entfernt.png

                          Wert ist immer noch 0.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #23

                          @sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.

                          in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
                          der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.

                          Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006

                          was ist denn im moment deine Solltemperatur?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.

                            in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
                            der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.

                            Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006

                            was ist denn im moment deine Solltemperatur?

                            S Offline
                            S Offline
                            Sascha127
                            wrote on last edited by
                            #24

                            @homoran

                            Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
                            Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
                            Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
                            Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
                            Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.

                            Vielen lieben Dank für die Hilfe.

                            Warmwassersoll.png

                            Warmwassersoll_IOBroker.png

                            IOBroker_Objekt.png

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Sascha127

                              @homoran

                              Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
                              Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
                              Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
                              Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
                              Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.

                              Vielen lieben Dank für die Hilfe.

                              Warmwassersoll.png

                              Warmwassersoll_IOBroker.png

                              IOBroker_Objekt.png

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #25

                              @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                              Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.

                              und Faktor 0.01 statt 100 bei 30005 (30004)?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Reply Last reply
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.

                                und Faktor 0.01 statt 100 bei 30005 (30004)?

                                S Offline
                                S Offline
                                Sascha127
                                wrote on last edited by
                                #26

                                @homoran
                                Stimmt es lag am Faktor, auch das Register 30004 gibt mit Faktor 0.01 jetzt 40°C aus.
                                Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle? Hab mal mit 1 und 2 probiert, kommt bei beiden 40 raus.

                                IOBroker_Faktor.png

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • S Sascha127

                                  @homoran
                                  Stimmt es lag am Faktor, auch das Register 30004 gibt mit Faktor 0.01 jetzt 40°C aus.
                                  Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle? Hab mal mit 1 und 2 probiert, kommt bei beiden 40 raus.

                                  IOBroker_Faktor.png

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #27

                                  @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                  Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle?

                                  ja, natürlich!
                                  Wird aber automatisch gesetzt!


                                  wieso hast du noch coils Datenpunkte?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                    Spielt die Länge bei dem Register eine Rolle?

                                    ja, natürlich!
                                    Wird aber automatisch gesetzt!


                                    wieso hast du noch coils Datenpunkte?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sascha127
                                    wrote on last edited by
                                    #28

                                    @homoran
                                    Ok ich importiere die Register immer, vorher baue ich diese mit Notepad++ zusammen da kann ich eben die Länge angeben.

                                    Coils hab ich auch noch.

                                    Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?
                                    Ich möchte meine Wärmepumpe erst dann einschalten, wenn mein Akku der PV 100% geladen ist, damit ich nichts vom Netz ziehen muss.
                                    Wenn dann die WP läuft soll sie das Warmwasser auf 60°C aufheizen, da ja genug Energie da ist.
                                    Praktisch wäre auch dass die WP nur einmal am Tag angeht, und der Rest kann ja der Heizstab im Pufferspeicher erledigen. Kostet natürlich sau viel Strom aber wenn die Sonne ballert ist mir das ja lieber ich verbrauche den Strom, wie dass ich für ein Apfel und ein Ei einspeise.
                                    Zudem hält dann vllt. auch die WP länger wenn ich die Einschaltzyklen minimiere.
                                    Ist natürlich alles im Sommer easy zu realisieren, im Winter schau ma mal... Hab die PV erst seit Juni 23.

                                    Ich hoffe ich konnte ein wenig für Klarheit sorgen 😊

                                    Coils.png

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Sascha127

                                      @homoran
                                      Ok ich importiere die Register immer, vorher baue ich diese mit Notepad++ zusammen da kann ich eben die Länge angeben.

                                      Coils hab ich auch noch.

                                      Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?
                                      Ich möchte meine Wärmepumpe erst dann einschalten, wenn mein Akku der PV 100% geladen ist, damit ich nichts vom Netz ziehen muss.
                                      Wenn dann die WP läuft soll sie das Warmwasser auf 60°C aufheizen, da ja genug Energie da ist.
                                      Praktisch wäre auch dass die WP nur einmal am Tag angeht, und der Rest kann ja der Heizstab im Pufferspeicher erledigen. Kostet natürlich sau viel Strom aber wenn die Sonne ballert ist mir das ja lieber ich verbrauche den Strom, wie dass ich für ein Apfel und ein Ei einspeise.
                                      Zudem hält dann vllt. auch die WP länger wenn ich die Einschaltzyklen minimiere.
                                      Ist natürlich alles im Sommer easy zu realisieren, im Winter schau ma mal... Hab die PV erst seit Juni 23.

                                      Ich hoffe ich konnte ein wenig für Klarheit sorgen 😊

                                      Coils.png

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #29

                                      @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                      Coils hab ich auch noch.

                                      wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist das eine Alternative statt Register.

                                      Außerdem solltest du ja alles bis auf einen Eintrag entfernt haben.

                                      @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                      Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?

                                      ist mir schon klar. Will ich im Winter ähnlich machen, habe aber Heating only.
                                      Hab daher nur wenige Register
                                      Screenshot_20230918-145512_Firefox.jpg
                                      mit jetzt nur "fake" Werten

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                        Coils hab ich auch noch.

                                        wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist das eine Alternative statt Register.

                                        Außerdem solltest du ja alles bis auf einen Eintrag entfernt haben.

                                        @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                        Warum mach ich den ganzen Stress überhaupt?!?

                                        ist mir schon klar. Will ich im Winter ähnlich machen, habe aber Heating only.
                                        Hab daher nur wenige Register
                                        Screenshot_20230918-145512_Firefox.jpg
                                        mit jetzt nur "fake" Werten

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sascha127
                                        wrote on last edited by Sascha127
                                        #30

                                        @homoran

                                        Ok, ich hab das so verstanden mit den coils, wenn ich den wert auf 1 setze bei Reg. 17 dann schaltet er die einmalige Warmwasseraufbereitung an.
                                        Was er aktuell machen könne, da mein Akku 100% und die PV um die 8KW produziert.

                                        Naja mittlerweile habe ich wieder mehrere Einträge drin, hat ja mit einem Wert funktioniert 😉

                                        Ich bin immer wieder fasziniert, was ihr alle so für cooles Visualisierungen habt.
                                        Ich sammele im Moment nur Werte und versuche da etwas smartes daraus zu basteln.

                                        Edit: Das hat mal funktioniert mit dem "Register" 17 den Wert auf 1 setzen.
                                        Er hat dann die einmalige Warmwasseraufbereitung gestartet und mir in der App angezeigt.

                                        Warmwassersolltemp. ist auf 60°C gegangen und der Verdichter hat dann auch eingeschaltet.

                                        Jetzt nur die Frage: Wie kann ich einstellen, dass er nicht den Verdichter einschaltet sondern den Heizstab?

                                        Naja wird es auch ein Register geben, welches ich auf 1 setzen kann und dann den Verdichter auf 0 oder so in der Art...

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L legro

                                          Da der letzte Thread nicht so recht passen mag, gibt‘s hier diesen neuen.

                                          Wir haben seit ein paar Tagen unsere neue Wärmepumpe (Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10) in Betrieb. Da wir diese in unsere Hausautomatisierung integrieren wollen, habe ich das WAGO Modul erworben, das den CAN-Bus auf Modbus/TCP umsetzt einbauen lassen. Nach fast zwei Wochen heftigstem Intervenieren habe ich endlich die Dokumentation der Modbus Register erhalten.

                                          Nun suche ich Leidensgenossen, die sich ggf. für dieses Projekt interessieren oder gar mitmachen mögen.

                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          wrote on last edited by
                                          #31

                                          Ich klinke mich hier mal ein, da ich über einen anderen Thread an @legro gekommen war, der mit freundlicherweise bereits einen Download für die Modbus-Parameter für den Fronius Symo Gen24 zur Verfügung gestellt hatte - danke nochmals an der Stelle!

                                          Bei mir läuft schon etwas länger eine Bosch Geothermie-Pumpe und vor Kurzem (3,5 Woche) ist halt noch die PV dazu gekommen. Entsprechend folgt nun die zugehörige Integration.

                                          Mehr dann die Tage ....

                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          780

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe