Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann Heizung über Modbus steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Viessmann Heizung über Modbus steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
35 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sascha127

    @sascha127 said in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

    Hallo Zusammen,
    ich klinke mich hier mal ein.
    Ich Versuche auch verzweifelt über Modbus meine Heizung auszulesen und im besten Fall zu steuern.
    Zu meiner Hardware:
    Heizung: Vitocal 200
    Heizwasserpufferspecher: VitoCell 100-E
    Wärmepumpe: Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16
    VitoConnet OPT02 zur Verbindung in die Cloud, damit die App läuft.
    LON Modul auf X24 angeschlossen
    VitoGate300 mit LON Modul verbunden und auf beiden Seiten einen Abschlusswiederstand.

    In der Anlage auch das LON Modul aktiviert.
    Auf der WebOberfläche vom Vitogate sehe ich auch den Teilnehmer und kann auch alle Objekte vom Modbus auswählen.
    Ich bekomm auch eine Verbindung mit dem IOBroker zum VitoGate über ModBus TCP hin.

    Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.

    Hat jemand eine Idee warum das so ist?
    Würde mich über jede kleine Hilfe sehr freuen.

    Danke im voraus.

    Gruß Sascha

    Objekte_Modbus.png IOBroker_Objekte.png IOBroker_Eingangsrgister.png Inputregister.png Datenzugriff.png

    Noch zu erwähnen:
    Wenn ich wie in der Anleitung von Viessmann das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate. Daher hab ich der Warmwasser-Solltemp. das Register 4 und nicht 30004 oder 30005 gegeben.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

    das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate.

    auch nicht wenn du Alias aktiv hast?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

      das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate.

      auch nicht wenn du Alias aktiv hast?

      S Offline
      S Offline
      Sascha127
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @homoran

      Was bedeutet das?
      Ich kenne Alias nur bei den Objekten im IOBroker.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sascha127

        @homoran

        Was bedeutet das?
        Ich kenne Alias nur bei den Objekten im IOBroker.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

        @homoran

        Was bedeutet das?
        Ich kenne Alias nur bei den Objekten im IOBroker.

        ist eine Einstellung im Modbus Adapter wenn du nicht mit den echten Adressen, sondern mit den "üblichen" Adressen (30000er) arbeiten willst

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

          @homoran

          Was bedeutet das?
          Ich kenne Alias nur bei den Objekten im IOBroker.

          ist eine Einstellung im Modbus Adapter wenn du nicht mit den echten Adressen, sondern mit den "üblichen" Adressen (30000er) arbeiten willst

          S Offline
          S Offline
          Sascha127
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @homoran
          Ahja ok gecheckt und auf eingestellt.
          Die Registernummern haben sich auch geändert, die Verbindung bleibt auch bestehen.
          Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

          IOBroker_Eingangsregister.png IOBroker_Aliases.png

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Sascha127

            @homoran
            Ahja ok gecheckt und auf eingestellt.
            Die Registernummern haben sich auch geändert, die Verbindung bleibt auch bestehen.
            Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

            IOBroker_Eingangsregister.png IOBroker_Aliases.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

            Die Registernummern haben sich auch geändert

            richtig!
            Das wird dann direkt angepasst.

            Hätte ich gleich nach gefragt

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sascha127

              @homoran
              Ahja ok gecheckt und auf eingestellt.
              Die Registernummern haben sich auch geändert, die Verbindung bleibt auch bestehen.
              Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

              IOBroker_Eingangsregister.png IOBroker_Aliases.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #11

              @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

              Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

              bitte noch mal zeigen
              noch besser:
              die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

                bitte noch mal zeigen
                noch besser:
                die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

                S Offline
                S Offline
                Sascha127
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @homoran

                IOBroker_Objekte_Modbus2.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                  Aber ich bekomme immer noch keine Werte in den Objekten.

                  bitte noch mal zeigen
                  noch besser:
                  die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                  die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

                  @Sascha127 bitte das noch

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sascha127

                    @sascha127 said in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                    Hallo Zusammen,
                    ich klinke mich hier mal ein.
                    Ich Versuche auch verzweifelt über Modbus meine Heizung auszulesen und im besten Fall zu steuern.
                    Zu meiner Hardware:
                    Heizung: Vitocal 200
                    Heizwasserpufferspecher: VitoCell 100-E
                    Wärmepumpe: Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16
                    VitoConnet OPT02 zur Verbindung in die Cloud, damit die App läuft.
                    LON Modul auf X24 angeschlossen
                    VitoGate300 mit LON Modul verbunden und auf beiden Seiten einen Abschlusswiederstand.

                    In der Anlage auch das LON Modul aktiviert.
                    Auf der WebOberfläche vom Vitogate sehe ich auch den Teilnehmer und kann auch alle Objekte vom Modbus auswählen.
                    Ich bekomm auch eine Verbindung mit dem IOBroker zum VitoGate über ModBus TCP hin.

                    Dummerweise zeigen alle Objekte den Wert 0 an.

                    Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                    Würde mich über jede kleine Hilfe sehr freuen.

                    Danke im voraus.

                    Gruß Sascha

                    Objekte_Modbus.png IOBroker_Objekte.png IOBroker_Eingangsrgister.png Inputregister.png Datenzugriff.png

                    Noch zu erwähnen:
                    Wenn ich wie in der Anleitung von Viessmann das Analoge Input Register bei 30001 anfangen lasse, bekomme ich keine Verbindung zum Vitogate. Daher hab ich der Warmwasser-Solltemp. das Register 4 und nicht 30004 oder 30005 gegeben.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @sascha127 sh ist signed hundreds.
                    aber warum hast du da little Endian?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @homoran sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                      die modbus instanz auf Logstufe debug stellen , neu starten und das debug-log zeigen

                      @Sascha127 bitte das noch

                      S Offline
                      S Offline
                      Sascha127
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @homoran
                      Modbus2.log

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sascha127

                        @homoran
                        Modbus2.log

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
                        bitte immer als Text in code-tags posten

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @sascha127 sh ist signed hundreds.
                          aber warum hast du da little Endian?

                          S Offline
                          S Offline
                          Sascha127
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @homoran
                          Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Sascha127

                            @homoran
                            Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                            @homoran
                            Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                            auch beim arbeiten ohne Aliases?

                            stimmt geräte ID 1?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @sascha127 nutzt mir am Handy nix!
                              bitte immer als Text in code-tags posten

                              S Offline
                              S Offline
                              Sascha127
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @homoran

                              2023-09-18 13:23:46.454 - info: admin.0 (15455) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57
                              2023-09-18 13:23:46.878 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                              2023-09-18 13:23:53.111 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                              2023-09-18 13:23:53.117 - info: modbus.2 (10830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-09-18 13:23:53.120 - info: modbus.2 (10830) terminating
                              2023-09-18 13:23:53.122 - info: modbus.2 (10830) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-18 13:23:53.159 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                              2023-09-18 13:23:53.624 - info: modbus.2 (10830) terminating
                              2023-09-18 13:23:53.675 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-18 13:23:55.750 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                              2023-09-18 13:23:56.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10909
                              2023-09-18 13:23:56.565 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 (force=false, process=true)
                              2023-09-18 13:23:56.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 send kill signal
                              2023-09-18 13:23:57.612 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.2 killing pid 10909
                              2023-09-18 13:23:57.641 - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated due to SIGTERM
                              2023-09-18 13:23:57.641 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code null ()
                              2023-09-18 13:23:59.663 - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 started with pid 10920
                              2023-09-18 13:23:59.975 - info: admin.0 (15455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.5.57 modbus
                              2023-09-18 13:24:01.272 - debug: modbus.2 (10920) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-09-18 13:24:01.318 - debug: modbus.2 (10920) Objects client ready ... initialize now
                              2023-09-18 13:24:01.320 - debug: modbus.2 (10920) Objects create System PubSub Client
                              2023-09-18 13:24:01.322 - debug: modbus.2 (10920) Objects create User PubSub Client
                              2023-09-18 13:24:01.343 - debug: modbus.2 (10920) Objects client initialize lua scripts
                              2023-09-18 13:24:01.353 - debug: modbus.2 (10920) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-09-18 13:24:01.375 - debug: modbus.2 (10920) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-09-18 13:24:01.384 - debug: modbus.2 (10920) States create System PubSub Client
                              2023-09-18 13:24:01.385 - debug: modbus.2 (10920) States create User PubSub Client
                              2023-09-18 13:24:01.440 - debug: modbus.2 (10920) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-09-18 13:24:01.480 - debug: modbus.2 (10920) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-09-18 13:24:01.899 - info: modbus.2 (10920) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-18 13:24:02.035 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":10001,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.10001","len":1}]
                              2023-09-18 13:24:02.036 - debug: modbus.2 (10920) Add discreteInputs.10001: {"_id":"discreteInputs.10001","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                              2023-09-18 13:24:02.038 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for coils: []
                              2023-09-18 13:24:02.039 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30005,"name":"1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur","description":"Warmwasser-Solltemperatur","unit":"°C","type":"int16le","len":1,"factor":100,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4,"id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur"},{"_address":30047,"name":"1.1 Anzahl Einschalt. Verdichter","description":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":46,"id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter"},{"_address":30071,"name":"1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert","description":"Warmwassertemperatur-Sollwert","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":70,"id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert"},{"_address":30090,"name":"1.1 Außentemperatur","description":"Außentemperatur","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":10,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":89,"id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur"}]
                              2023-09-18 13:24:02.040 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur: {"_id":"inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur","type":"state","common":{"name":"Warmwasser-Solltemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":100}}
                              2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter: {"_id":"inputRegisters.30047_1_1_Anzahl_Einschalt__Verdichter","type":"state","common":{"name":"Anzahl_Einschalt.Verdichter","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":46,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              2023-09-18 13:24:02.041 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert: {"_id":"inputRegisters.30071_1_1_Warmwassertemperatur-Sollwert","type":"state","common":{"name":"Warmwassertemperatur-Sollwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":70,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                              2023-09-18 13:24:02.042 - debug: modbus.2 (10920) Add inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur: {"_id":"inputRegisters.30090_1_1_Außentemperatur","type":"state","common":{"name":"Außentemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":89,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":10}}
                              2023-09-18 13:24:02.043 - debug: modbus.2 (10920) Initialize Objects for holdingRegs: []
                              2023-09-18 13:24:02.370 - info: modbus.2 (10920) Connected to slave 192.168.5.155
                              2023-09-18 13:24:02.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:02.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:02.390 - debug: modbus.2 (10920) Initialization of scale factors done!
                              2023-09-18 13:24:02.391 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:02.400 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:02.403 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:02.409 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:02.411 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:02.417 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:02.420 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:02.428 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:03.483 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:03.484 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:03.489 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:03.494 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:03.495 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:03.501 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:03.502 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:03.507 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:03.508 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:03.513 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:04.564 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:04.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:04.569 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:04.574 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:04.575 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:04.580 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:04.581 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:04.585 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:04.586 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:04.590 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:04.634 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                              2023-09-18 13:24:05.642 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:05.643 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:05.647 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:05.655 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:05.656 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:05.660 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:05.661 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:05.666 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:05.667 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:05.671 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:06.722 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:06.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:06.728 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:06.732 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:06.733 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:06.737 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:06.738 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:06.743 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:06.748 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:07.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:07.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:07.808 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:07.812 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:07.813 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:07.819 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:07.820 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:07.824 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:07.825 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:07.829 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:08.882 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:08.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:08.889 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:08.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:08.894 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:08.898 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:08.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:08.907 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:08.908 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:08.913 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:09.964 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:09.965 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:09.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:09.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:09.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:09.979 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:09.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:09.984 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:09.985 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:09.989 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:11.041 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:11.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:11.046 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:11.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:11.051 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:11.059 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:11.060 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:11.065 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:11.067 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:11.072 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:12.124 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:12.125 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:12.129 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:12.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:12.135 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:12.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:12.140 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:12.145 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:12.146 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:12.150 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:13.201 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:13.202 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:13.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:13.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:13.213 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:13.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:13.218 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:13.224 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:13.225 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:13.231 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:13.496 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                              2023-09-18 13:24:14.282 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:14.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:14.287 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:14.292 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:14.293 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:14.297 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:14.298 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:14.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:14.307 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:15.358 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:15.359 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:15.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:15.368 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:15.373 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:15.374 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:15.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:15.383 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:15.388 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:16.439 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:16.441 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:16.447 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:16.453 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:16.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:16.461 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:16.464 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:16.471 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:16.473 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:16.480 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:17.543 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:17.544 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:17.549 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:17.555 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:17.556 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:17.560 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:17.561 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:17.565 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:17.566 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:17.571 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:18.623 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:18.625 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:18.629 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:18.634 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:18.635 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:18.639 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:18.640 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:18.644 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:18.645 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:18.649 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:19.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:19.704 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:19.709 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:19.713 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:19.714 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:19.718 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:19.719 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:19.723 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:19.724 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:19.729 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:20.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:20.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:20.787 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:20.791 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:20.792 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:20.797 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:20.798 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:20.802 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:20.803 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:20.809 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:21.861 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:21.863 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:21.869 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:21.875 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:21.877 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:21.883 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:21.885 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:21.892 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:21.893 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:21.899 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:22.366 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 1 updated
                              2023-09-18 13:24:22.951 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:22.952 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:22.957 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:22.962 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:22.963 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:22.968 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:22.969 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:22.974 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:22.975 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:22.980 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:24.032 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:24.033 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:24.038 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:24.042 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:24.043 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:24.047 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:24.050 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:24.055 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:24.061 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:25.113 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:25.117 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:25.122 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:25.123 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:25.127 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:25.128 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:25.133 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:25.134 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:25.139 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:26.190 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:26.191 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:26.195 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:26.199 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:26.200 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:26.206 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:26.207 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:26.211 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:26.212 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:26.217 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:27.268 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:27.269 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:27.274 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:27.283 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:27.285 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:27.294 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:27.296 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:27.301 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:27.302 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:27.310 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:28.362 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:28.363 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:28.367 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:28.371 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:28.372 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:28.376 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:28.377 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:28.381 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:28.382 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:28.386 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:29.438 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:29.446 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:29.450 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:29.451 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:29.455 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:29.456 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:29.460 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:29.465 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:30.517 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:30.523 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:30.527 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:30.528 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:30.535 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:30.536 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:30.540 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:30.541 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:30.545 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:30.694 - info: smartmeter.0 (15506) Received 10 values, 3 updated
                              2023-09-18 13:24:31.597 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:31.598 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:31.602 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:31.606 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:31.607 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:31.611 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:31.612 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:31.616 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:31.617 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:31.621 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:32.674 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:32.675 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:32.680 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:32.687 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:32.689 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:32.694 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:32.696 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:32.702 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:32.703 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:32.708 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:33.761 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:33.762 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:33.766 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:33.770 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:33.771 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:33.776 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:33.781 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:33.782 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:33.786 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:34.839 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:34.840 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:34.844 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:34.847 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:34.849 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:34.853 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:34.854 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:34.858 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:34.859 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:34.864 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              2023-09-18 13:24:35.916 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1] Poll start ---------------------
                              2023-09-18 13:24:35.917 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                              2023-09-18 13:24:35.921 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:35.925 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4 DONE
                              2023-09-18 13:24:35.926 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:35.930 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 46 DONE
                              2023-09-18 13:24:35.931 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:35.935 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 70 DONE
                              2023-09-18 13:24:35.937 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 - 1 registers
                              2023-09-18 13:24:35.942 - debug: modbus.2 (10920) [DevID_1/inputRegs] Poll address 89 DONE
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                @homoran
                                Das war nur ein Test bei Big Endian ist auch der Wert 0

                                auch beim arbeiten ohne Aliases?

                                stimmt geräte ID 1?

                                S Offline
                                S Offline
                                Sascha127
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @homoran
                                Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                                Ja die ID beim Vitogate ist die 1.

                                Vitogate300_Modbus_konfig.png

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sascha127

                                  @homoran
                                  Jepp auch beim Arbeiten ohne Aliases.
                                  Ja die ID beim Vitogate ist die 1.

                                  Vitogate300_Modbus_konfig.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #21

                                  @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes

                                  wenn das läuft kann man ausbauen.

                                  laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte

                                  edit:
                                  mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @sascha127 dann arbeite erst einmal nur mit einem einzigen input Register, nichts anderes

                                    wenn das läuft kann man ausbauen.

                                    laut log pollt er jede Sekunde mehrere Werte

                                    edit:
                                    mach mal den Haken bei direkte werte verwenden weg

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sascha127
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @homoran
                                    Ok, Haken ist raus.
                                    Hab jetzt auch nur einen Wert, den ich auslesen möchte.
                                    modbus.2.inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur

                                    IOBroker_Haken_entfernt.png

                                    Wert ist immer noch 0.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sascha127

                                      @homoran
                                      Ok, Haken ist raus.
                                      Hab jetzt auch nur einen Wert, den ich auslesen möchte.
                                      modbus.2.inputRegisters.30005_1_1_Effektive_Warmwasser-Solltemperatur

                                      IOBroker_Haken_entfernt.png

                                      Wert ist immer noch 0.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #23

                                      @sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.

                                      in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
                                      der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.

                                      Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006

                                      was ist denn im moment deine Solltemperatur?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sascha127 Wenn die Ursache nicht an der Konfiguration vom Vitogate liegt weiss ich auch nicht mehr.

                                        in der Anleitung steht du sollst input register 30001-xxxx nehmen mit int16 und Faktor
                                        der offset von 30001 (??) würde aus 4 eine 30005 machen.

                                        Mach mal spaßeshalber 30004 und 30006

                                        was ist denn im moment deine Solltemperatur?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sascha127
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @homoran

                                        Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
                                        Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
                                        Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
                                        Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
                                        Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.

                                        Vielen lieben Dank für die Hilfe.

                                        Warmwassersoll.png

                                        Warmwassersoll_IOBroker.png

                                        IOBroker_Objekt.png

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sascha127

                                          @homoran

                                          Also ich würde mal sagen, dass dieses Register 4 bzw. 30004 1.1 Effektive Warmwasser-Solltemperatur nichts ausgibt.
                                          Ich habe jetzt das Register 70 bzw. 30070 1.1 Warmwassertemperatur-Sollwert eingetragen siehe Bilder. Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.
                                          Und siehe da, 40°C zeigt das Objekt an.
                                          Habe dann mal mit der App die Sollwerttemp. auf 41 gestellt und dann ist auch der Wert im Objekt auf 41°C gestiegen.
                                          Ich glaube, es läuft jetzt. Ich muss eben nur herausfinden, welches Register wirklich den Wert beinhaltet.

                                          Vielen lieben Dank für die Hilfe.

                                          Warmwassersoll.png

                                          Warmwassersoll_IOBroker.png

                                          IOBroker_Objekt.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #25

                                          @sascha127 sagte in Viessmann Heizung über Modbus steuern:

                                          Faktor 10 ergab dann denn wert 4000, deshalb hab ich jetzt Faktor 0.1 gewählt.

                                          und Faktor 0.01 statt 100 bei 30005 (30004)?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe