NEWS
go-e Adapter
-
Anleitung Überschussladung direkt mit Go-E Adapter
(ACHTUNG: Version 1.0.27 funktioniert bei mir nicht, alles mit der Version 1.0.25 getestet!)
Bei der 1.0.27 ist vieles geändert worden und hier soll die Wallbox bei keinem Überschuss komplett abgeschaltet werden und auch automatisch wieder eingeschaltet werden, scheint aber noch buggy.Normale Überschussladen funktioniert direkt mit Adapter von 6A bis 16A.
Wenn kein Überschuss da ist, regelt der Adapter auf 6A.
Danach regelt er je nach Überschuss bis 16A hoch und natürlich wieder runter.- Werte direkt im Adapter eintragen:

ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen PV Ertrags reinschreiben.
Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag und der Nutzung für den Ladevorgang in Watt [W]: Das ist der Wert der Änderung ab dem sich die Ampere nach oben oder unten regeln sollen, 200 klappt bei mir gut
ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen Hausverbrauch (inkl. Wallboxverbrauch, also wirklich komplett) eintragen
ACHTUNG: Alle Werte müssen positiv sein, da ich einen Fronius WR habe, werden die Werte vom Hausverbrauch negativ angezeigt, da braucht man dann ein kurzes Blockly:

Wenn die Option „Ack?“ aktiviert ist, dann wird bei Änderung dieses Wertes nichts umgeschaltet.
In meinem Beispiel, wird die Amperezahl nur umgeschaltet wenn sich der Wert „Stom_PV_aktuell“ ändern.
Da man nur alle 60 Sekunden die Werte schreiben sollte, ist es sinnvoll die Ampereänderung nur über einen Wert quasi zu steuern, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung im Log, wenn zweimal innerhalb 60 Sekunden der Wert geändert wird.Die anderen Objekte sind für die Battery, hier könnte man quasi erst die Batterie zu einem bestimmten Stand aufladen lassen und dann erst die Steuerung aktivieren, brauche ich nicht, deswegen steht bei mir da nichts drin.
So funktioniert schonmal die Überschauss Ladung einwandfrei.
Jetzt kann man zusätzlich noch etwas machen:Ich will auch ab und zu mal die PV Steuerung ausschalten oder evtl. einfach mit 16A laden.
Deswegen habe ich noch zusätzliche Variablen erstellt, die ich im Vis aktivieren kann:
„Wallbox_16A“ und „Wallbox_PV_aus“.
Da ich mit meinem Ack? Im Adapter nur bei einer Änderung von „Strom_PV_aktuell“ die Amperezahl vom Adapter ändern lasse, kann ich das in diesem Blockly ausnutzen:
Was macht das:
Wenn vom Dach weniger als 150 Watt kommen, dann soll der Adapter auf 10A einstellen, weil da habe ich die wenigsten Verluste.
Ist die Variable „Wallbox_16A“ auf true, dann werden 16A eingestellt.
Ist die Variable „Wallbox_PV_aus“ auf true, dann wird kein „Strom_PV_aktuell“ geschrieben und somit auch nicht von der Amperezahl geändert.Und Wallbox ein und auschalten mache ich in einem extra Blockly mit mehren Timeouts, also wenn z.B. 15 Minuten kein Überschuss, dann Wallbox aus und wenn z.B. 15 Minuten mindestens 2000 Watt Überschuss dann Wallbox ein.
Somit spart man sich einige Eprom einträge, weil nur „amperePV“ wird nicht ins Eprom geschrieben, alle anderen schon und ab 100.000 Einträge ist die Box ja durch, deswegen sollte man hier vorsichtig sein.
(EDIT: Der Ersteller des Adapters hat mich drauf gebracht und ich habe das auch von Go-E bestätigt bekommen: Ein und Ausschalten wird NICHT ins Eprom geschrieben!!!)P.S. Die Überschussfunktion funktioniert nur beim Laden und man sieht auch nur die Änderung im „amperePV“ und „ampere“ Object, im adjustAmpLevelInWatts sieht man nichts und bleibt auch leer.
Unabhängig vom Go-E Adapter hier noch ein gutes Blockly um Überschüsse überhaupt in eine Variable zu geben:
Hier wird z.B. der Netzbezug über 1000 Watt nur dann geändert wenn auch wirklich durchgehend 5 Minuten keine Änderung passiert. Das Ganze habe ich auch mit Überschuss gemacht, somit kann ich das für andere Geräte gut nutzen.
Phasenumschaltung:
Da der Ersteller des Adapters nur eine V2 Go-E hat und nur die V3 Go-E die Phasenumschaltung kann, muss man die Phasenumschaltung (leider noch) über ein Script machen.Den Befehl kann man per request machen:
Auf 1. Phase schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
Auf 3. Phasen schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2Ich habe das bei mir z.B. wieder über Variablen gemacht, damit ich im VIS immer die aktuelle Phase sehe:

Somit schalte ich auch immer nur die Variable wenn ich die Phase umschalten lasse, bei meinem Beispiel lasse ich erst auf 3 Phasen schalten wenn Überschuss über 1000 Watt, und Ampere bei einer Phase auf 16A:
Ampere lasse ich wie gewohnt den Adapter machen.

@nik82 Danke für die Anleitung. Mit den Manuell geschriebenen Datenpunkten, funktioniert es auch. Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
-
Was passiert wenn kein Überschuss vorhanden? In meinem Test reduziert er nur auf 6A. Schöner wäre es jedoch, wenn er aufhört zu laden.
-
Wie integrier ich den Phasenwechsel von 1 auf 3 Phasen?
Lieben Dank und grüße, Matthias
-
@nik82 Danke für die Anleitung. Mit den Manuell geschriebenen Datenpunkten, funktioniert es auch. Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
-
Was passiert wenn kein Überschuss vorhanden? In meinem Test reduziert er nur auf 6A. Schöner wäre es jedoch, wenn er aufhört zu laden.
-
Wie integrier ich den Phasenwechsel von 1 auf 3 Phasen?
Lieben Dank und grüße, Matthias
@matthias84
https://forum.iobroker.net/post/997951Nochmal ganz genau alles lesen, bis zum Schluss, steht alles drin

-
-
@matthias84
https://forum.iobroker.net/post/997951Nochmal ganz genau alles lesen, bis zum Schluss, steht alles drin

@nik82 hehe - ok, wer lesen kann is im Vorteil. Danke!

-
Hallo,
mal ne blöde Frage... ich berechne meine Überschuss-Leistung in meiner Homematic CCU3... kann man nicht die Leistung direkt per MODBUS TCP dem Lader Vorgeben? Der go-e Controller müsste das doch genauso machen...
Hintergrund ist, dass meine gesamte Haussteuerung über die Homematic CCU läuft, hier steurere ich auch die Wärmepumpe etc. Wäre sinnvoll, da auch den go-e Charger zu steuern dann kommt alles von einer Plattform...
Die Modbus Adressen sind alle auf github veröffentlicht: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md
Gruß, Alex
-
@matthias84
https://forum.iobroker.net/post/997951Nochmal ganz genau alles lesen, bis zum Schluss, steht alles drin

Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das

Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
LG und vielen Dank nochmal.

-
Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das

Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
LG und vielen Dank nochmal.

@matthias84
Hi, die Objekte die du in der Instanz angibst, dürfen jeweils nur alle 60 Sekunden geändert werden. Die werden bei dir zu oft geändert und somit die Fehlermeldung.
Mach mal Screenshot von deiner Instanz Einstellung. -
@matthias84
Hi, die Objekte die du in der Instanz angibst, dürfen jeweils nur alle 60 Sekunden geändert werden. Die werden bei dir zu oft geändert und somit die Fehlermeldung.
Mach mal Screenshot von deiner Instanz Einstellung.Hi @nik82, anbei der Screenshot von der Instanz. Ich hab keine Ahnung warum der mehrmals ändert. Sowohl das script, als auch die Instanz ist auf 60 Sek. begrenzt. - Danke für deine Hilfe und Unterstützung!

-
Hi @nik82, anbei der Screenshot von der Instanz. Ich hab keine Ahnung warum der mehrmals ändert. Sowohl das script, als auch die Instanz ist auf 60 Sek. begrenzt. - Danke für deine Hilfe und Unterstützung!

@matthias84
Diese Werte aktualisieren zu oft. Es dürfen ALLE Werte nur alle 60 Sekunden geändert werden, das heißt PV Home aktualisiert und 30 Sekunden drauf aktualisiert PV Total, dann bekommst du einen Fehler.
Stell mal dein Cron auf 90 Sekunden oder auf 120 Sekunden und/oder deaktiviere mal ein Script nach dem anderen, damit du weiß wo es herkommt. -
@matthias84
Diese Werte aktualisieren zu oft. Es dürfen ALLE Werte nur alle 60 Sekunden geändert werden, das heißt PV Home aktualisiert und 30 Sekunden drauf aktualisiert PV Total, dann bekommst du einen Fehler.
Stell mal dein Cron auf 90 Sekunden oder auf 120 Sekunden und/oder deaktiviere mal ein Script nach dem anderen, damit du weiß wo es herkommt.@nik82 danke - hab es auf 90 Sekunden abgeändert und jetzt läuft es seit 2 stunden ohne Warnungen. Dafür habe ich noch einen anderen Effekt:
Das Auto wurde gestern bis 77% (Ziel: 80%) geladen. Nachdem der PV Überschuss zu gering war, wurde die Box gestern ausgeschaltet und heute morgen angeschaltet. Er hat aber nicht geladen und stand im Datenpunkt "Car" auf "Waiting for Car". Das Auto ist jedoch die ganze Zeit angesteckt gewesen. - Ich kann das aktuell nur durch manuelles entriegeln des Autos lösen. Das ist nervig - kennst du oder jemand das Phänomen und hat evtl. eine Lösung?
LG
-
@nik82 danke - hab es auf 90 Sekunden abgeändert und jetzt läuft es seit 2 stunden ohne Warnungen. Dafür habe ich noch einen anderen Effekt:
Das Auto wurde gestern bis 77% (Ziel: 80%) geladen. Nachdem der PV Überschuss zu gering war, wurde die Box gestern ausgeschaltet und heute morgen angeschaltet. Er hat aber nicht geladen und stand im Datenpunkt "Car" auf "Waiting for Car". Das Auto ist jedoch die ganze Zeit angesteckt gewesen. - Ich kann das aktuell nur durch manuelles entriegeln des Autos lösen. Das ist nervig - kennst du oder jemand das Phänomen und hat evtl. eine Lösung?
LG
@matthias84
"Ausstecken simulieren" in der Go-E App aktiviert?
-
@matthias84
"Ausstecken simulieren" in der Go-E App aktiviert?
@nik82 habe ich aktiv in der App mit 60 Sekunden. Deswegen irritiert mich das so.
-
@fabzap
ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert. -
@fabzap
ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.@cb187 said in Go e-charger:
@fabzap
ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.Da das Problem immer noch besteht: Ist hier irgendwie Abhilfe geplant in einer aktuellen Version?
-
@cb187 said in Go e-charger:
@fabzap
ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.Da das Problem immer noch besteht: Ist hier irgendwie Abhilfe geplant in einer aktuellen Version?
-
@matthias84
Hi, die Objekte die du in der Instanz angibst, dürfen jeweils nur alle 60 Sekunden geändert werden. Die werden bei dir zu oft geändert und somit die Fehlermeldung.
Mach mal Screenshot von deiner Instanz Einstellung.@nik82 Hallo, auch ich bekomme immer diese warn-Meldung. Ich aktualisiere die Datenpunkte für den Adapter alle 60 Sekunden über einen Cron-Script und habe den Max Intervall auf 90 Sekunden stehen.


schedule ("* * * * *", function(){ // jede minute Wert für Wallbox schreiben setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.PV_Current_Production', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentProduction').val); setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.Current_Usage', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentUsage').val); }); -
@nik82 Hallo, auch ich bekomme immer diese warn-Meldung. Ich aktualisiere die Datenpunkte für den Adapter alle 60 Sekunden über einen Cron-Script und habe den Max Intervall auf 90 Sekunden stehen.


schedule ("* * * * *", function(){ // jede minute Wert für Wallbox schreiben setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.PV_Current_Production', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentProduction').val); setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.Current_Usage', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentUsage').val); });@johgre
Es darf nur alle 60 sek die Werte EINER der eingetragenen Datenpunkte in der Instanz aktualisiert werden.
Egal welcher sich aktualisiert, eine minute muss ruhe sein
Auch wenn nur der pv wert alle 60 sek aktualisiert wird, dann darf innerhalb der 60 sek kein anderer Datenpunkt aktualisiert werden. Sonst kommt der Fehler. -
Hallo,
mal ne blöde Frage... ich berechne meine Überschuss-Leistung in meiner Homematic CCU3... kann man nicht die Leistung direkt per MODBUS TCP dem Lader Vorgeben? Der go-e Controller müsste das doch genauso machen...
Hintergrund ist, dass meine gesamte Haussteuerung über die Homematic CCU läuft, hier steurere ich auch die Wärmepumpe etc. Wäre sinnvoll, da auch den go-e Charger zu steuern dann kommt alles von einer Plattform...
Die Modbus Adressen sind alle auf github veröffentlicht: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md
Gruß, Alex
@alex-k-0
ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
Gruß, Alex
-
@alex-k-0
ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
Gruß, Alex
@alex-k-0 said in Go e-charger:
@alex-k-0
ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
Gruß, Alex
Ach ja, laut go-e Support kann man die Keys pgrid, ppv und pakku nur lesen, da sie dem go-e Controller vorbehalten sind. D.h. man kann die Funktionalitäten welche die go-e App hinsichtlich Überschuss-Laden bietet nur in Verbindung mit dem Controller nutzen, aber die Werte nicht selbst vorgeben...

Gruß, Alex
-
Hallo,
habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
-
Hallo,
habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
@wierer-sigi Box schon mal stromlos gemacht?