@waly_de Hmm, da muss ich mir direkt überlegen, was das genau bedeutet. Naja, glaube probieren geht über studieren, ich trage meine Systeme mal ein.
-
@waly_de sorry, also hab die Systeme eingetragen. Solar kommt jetzt natürlich nichts mehr rein, aber hab noch nen grid tie inverter mit ner batterie, der gerade 95W liefert. Dein script sagt totalPV: 10…?
{ name: "Grid tie inverter", id: "shelly.0.SHSW-25#10D0C2#1.Relay0.Power", factor: 1 }, // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
So sieht der Eintrag aus… Warum 10?\
Edit:
Ah ich seh schon, das kommt in additionalpowersum nicht in totalPV und der wert wird auch nicht ausgegeben im log… -
@sirdir im Regelkreis werden immer 10W zur Solarleistung addiert, damit der PS nicht abregelt wenn die Batterie voll ist. Das siehst du in den mlog ausgaben. Aber in den States sollte es richtig stehen:
0_userdata.0.ecoflow.totalPV
und
0_userdata.0.ecoflow.AdditionalPowerSum -
@aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?/set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855 2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2 /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855 2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
außer einem EIN/AUS-schalten ist hier nichts drin.
Wann kam denn dieses Log zustande? Welche Aktion in der APP hat das ausgelöst?
Evtl. muß man einen Datenpunkt aufmachen, der nicht im jetzigen plug_heartbeat drin ist.Noch eine andere Frage:
- kann man auch den maximalen Strom und Helligkeit in der App ändern?
Wenn ja wäre ein Mitschnit vom /set wieder interessant.
Hab leider keinen Smart Plug zum testen.
-
@waly_de Ja seh schon. Manchmal mach ich mir das Leben auch zu schwer. War unsicher ob ich ein Problem bekomme it realPower wenn ich die Solarsysteme eintrage und hab jetzt erst gemerkt, dass ich schon mit nem wert 'realPower' arbeite, aber ich hab auch zufällig nen Wert so genannt, hat nichts mit deinem 'realPower' zu tun… Phew…
-
@sirdir Ja, Sowas kann schnell zu Irritationen führen...
@foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
außer einem EIN/AUS-schalten ist hier nichts drin.
es ist die cmdId 142 die hier geschaltet wird. Hast du zu dieser cmdId schon eine gesicherte Funktion? Und was genau ist diese Funktion?
-
@waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
außer einem EIN/AUS-schalten ist hier nichts drin.
es ist die cmdId 142 die hier geschaltet wird. Hast du zu dieser cmdId schon eine gesicherte Funktion? Und was genau ist diese Funktion?
das müsste @aherby beantworten, unter welchen Umständen dieser Mitschnitt entstanden ist.
Das es cmdId 142 ist, hab ich schon gesehen, tendenziell müsste damit auch das heartbeat größer geworden sein.
Hab leider kein Plug um hier mehr zu recherchieren. -
@waly_de Hallo,
ich hatte auch den Fehler und dank des Löschens läuft das Script jetzt auch.
Hab auch schon gespendet, denn da steckt viel Arbeit drin. Danke.
Hab aber beim Start des Scripts immer diese Warn
Was kann ich da tun? -
@micha-6 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
ich hatte auch den Fehler und dank des Löschens läuft das Script jetzt auch.
Hab auch schon gespendet, denn da steckt viel Arbeit drin. Danke.
Hab aber beim Start des Scripts immer diese WarnErst mal vielen Dank für die Spende! Das hilft mir sehr
Bitte klick mal auf "Protokolle" da sollten die Fehlermeldung etwas mehr Inhalt haben.
Bitte kopier die Komplete orange Meldung (und ein paar Zeilen davor und danach) und füge sie hier als Text, bzw Code ein:Das geht so mit dem Knopf </> über dem Eingebafeld... und dann zwischen den Marken einfügen.
-
@waly_de Hmm, aber ich blick halt doch noch nicht so ganz durch. Hatte ja meine weiteren Inverter eingetragen. Nun meinte dein Script, es gäbe einen überschuss von 800W obwohl es nur 200W Überschuss gab.
Ich blick langsam nicht mehr durch.
Sagen wir das Haus verbraucht 500W und externe Solarsysteme erzeugen 600W, dann meldet der Zähler doch -100W, richtig? Also hast du 100W Überschuss und nicht 600W oder was auch immer… aber sowas scheint zu passieren, wenn ich deinem Script meine weiteren Inverter bekannt mache.
Wenn ich die Solarsysteme wieder auskommentiere, stimmt es einiergmassen, auch wenn ich -50W Offset angegeben habe und trotzdem manchmal einige W mehr angefordert wurden als zur Verfügung stehen.Auch seltsam, jetzt ist die Batterie auf 100%, PS speist ein und das Script versucht die Batterie weiterhin zu laden, obwohl eben der Ladestand 100% ist.
(2023-12-10 14:07:43.012 - info: javascript.0 (1787) script.js.Powerstream_v_1_2: Ãœberschuss Einschalten:586 Plus ExcessChargeOffsetPower: -50)Lesen tu ich den SOC aus 0_userdata.0.xxx.data.InverterHeartbeat.batSoc, das sollte doch auch gehen (so muss man die Delta2 Max nicht abonnieren). Wozu will er eigentlich das den SOC haben?
Also so ganz blick ich da noch nicht durch.Dann noch eine Sache, ich hab versurcht den Offset oder die maximale Ladelesitung aus nem externen Objekt zu laden. Typ hatte ich auf number gesetzt, aber dann hat er den Wert wohl als string gelesen, plötzlich wollte er die Ladegeschwindigkeit auf z.B '100-10' setzen statt auf 90. Wenn ich, da wo du ConfigData.ExcessChargeOffsetPower liest in toInt() setze, klappt es. Vielleicht wäre das ja sowieso ne gute Idee… Ansonsten, kennst du irgend ne Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Wert eines Objektes INT ist und nicht plötzlich als String interpretiert wird?
-
@waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@micha-6 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
ich hatte auch den Fehler und dank des Löschens läuft das Script jetzt auch.
Hab auch schon gespendet, denn da steckt viel Arbeit drin. Danke.
Hab aber beim Start des Scripts immer diese WarnErst mal vielen Dank für die Spende! Das hilft mir sehr
Bitte klick mal auf "Protokolle" da sollten die Fehlermeldung etwas mehr Inhalt haben.
Bitte kopier die Komplete orange Meldung (und ein paar Zeilen davor und danach) und füge sie hier als Text, bzw Code ein:Das geht so mit dem Knopf </> über dem Eingebafeld... und dann zwischen den Marken einfügen. 2023-12-10 17:37:45.687 info script.js.Nulleinspeisung: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker javascript.1 2023-12-10 17:37:45.368 info script.js.Nulleinspeisung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.1 2023-12-10 17:37:45.355 warn at script.js.Nulleinspeisung:2826:3 javascript.1 2023-12-10 17:37:45.355 warn at script.js.Nulleinspeisung:365:14 javascript.1 2023-12-10 17:37:45.354 warn at Array.forEach (<anonymous>) javascript.1 2023-12-10 17:37:45.354 warn at script.js.Nulleinspeisung:366:5 javascript.1 2023-12-10 17:37:45.354 warn at setConfigValueFromId (script.js.Nulleinspeisung:359:21) javascript.1 2023-12-10 17:37:45.350 warn getState "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest" not found (3) states[id]=null javascript.1 2023-12-10 17:37:45.316 info Start javascript script.js.Nulleinspeisung javascript.1 2023-12-10 17:37:39.224 info script.js.Nulleinspeisung: Ecoflow MQTT-Client beendet javascript.1 2023-12-10 17:37:39.221 info Stop script script.js.Nulleinspeisung
-
@micha-6 Hmm Ok, das ist nichts kritisches. Mich wundert aber das du solche Warnungen bekommst, denn die sind im Code abgefangen. (Du nutzt die neuste Version, richtig?)
Du kannst das aber ignorieren, oder den Part für externe States auskommentieren, oder den fehlenden State selbst anlegen.:
// EXTERNE STATES zum Manipulieren von Konfigurationsvariablen var externConfig = [ //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################ // { // VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn", //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reihenfolge der Angaben // id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest" //Das Objekt (State) das den Wert für diese Variable enthalten soll. Muss manuell angelegt werden. // }, //####################################################################### ]; //#######################################################################
-
@sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Sagen wir das Haus verbraucht 500W und externe Solarsysteme erzeugen 600W, dann meldet der Zähler doch -100W, richtig? Also hast du 100W Überschuss und nicht 600W oder was auch immer…
Richtig. Das sollte das Script so machten. Bei Dir ist das etwas schwierig von außen zu beurteilen. Was mir einfällt: Du hast ja bisher den Zähler mit Deinem Script simuliert. Dabei hast Du doch vermutlich schon die Einspeiseleistung Deiner anderen Inverter herausgerechnet. Passiert das jetzt vielleicht doppelt?
SOC wird noch nicht ausgewertet, was nicht so wild ist, denn in die Batterien geht eben nichts mehr rein. Für die Regelung wird aber die echte Leistungsaufnahme der Speicher gemessen. Ich hab hier so wenig Sonne, Da konnte ich dieses Fall noch nicht erleben Ich bau aber in Zukunft noch eine Abschaltung bei Ladestand x ein.
Das mit den States ist ein guter Hinweis. Baue ich ein. Leider kann man den Typ nicht genau festlegen, schon garnicht, wenn die Sates von unbekannter Quelle kommen. Aber das ist leicht abzufangen.
In den Settings achte darauf numerische Werte nicht in "" zu setzen und keine Einheiten wie "W" dahinter zu schreiben.
-
@waly_de Das ist eben das, was ich nicht ganz verstehe. Klar rechne ich die Solaranlagen raus. Aber das macht ein Sensor am physikalischen Zähler ja genau so… ?! Das ist eben der Punkt, wo ich noch nen Knoten habe…
Was ich auch nicht ganz verstehe ist der ExcessChargeOffsetPower, was da wo in welche Richtung dazugerechnet wird. Die Ladeleistung wird einfach um den Wert erhöht, resp verkleinert?
Gestern - da hab ich aber auch viel gebastelt, kann sein dass da was durcheinander kam - hab ich mal festgestellt, dass dein script mit 20W zu laden versucht hat (vielleicht eben wegen dem Offset), was natürlich nicht geht.
Was die States angeht, ich hab gestern Stunden verbraten. Wenn man die States mit { type: 'boolean' } oder { type: 'number'} etc. anlegt, geht das. Was ich aber nicht hingekriegt habe, ist den Typ aus ner variable zu ziehen, also man kann das {} Konstrukt nicht als String übergeben.. Und ich bin wohl in JavaScript zu wenig bewandert… (hab da sonst nie was gemacht). Hab jetzt einfach 3 Funktionen gemacht, eine zum Anlegen eines strings, eine zum Anlegen einer number und eine zum Anlegen eines boolean… Das ginge sicher einfacher, aber eben, hab nicht rausgefunden wie. -
Vielleicht hilft dir diese Funktion aus dem Script:
Sie ermittelt den Typ von value und legt einen entsprechenden State an.
Den Typ kannst du aber auch in 'const state' als String wie im Kommentar übergeben, oder
nach der Definition mit state.type = 'boolean' überschreibenasync function createMyState(name, value) { const stateName = name; let valueType = typeof initValue; if (!(await existsObjectAsync(stateName))) { const state = { name: name.split('.').pop(), role: 'state', type: valueType // 'string', 'number', 'boolean', usw. read: true, write: true, }; // @ts-ignore await createStateAsync(stateName, value, false, state); } }
ExcessChargeOffsetPower wir tatsächlich einfach zum Überschuss addiert, solange der > 0 ist. bei Überschuss 0 wird auch 0 geschickt. die Deltas laden eh immer mit min. 70 W, auch wenn du 0 schickst.
-
@waly_de danke ich schau mir das mal an. Das mit dem überschuss, ja eben das lief dann auseinander… hatte das Gefühl es wird einfach manchmal geladen wenn schon nicht mehr geladen werden sollte. Aber ist halt auch alles etwas komplex. Kommt noch genug überschuss von den PS Solarpanels? Aber auch dann, der Ueberschuss sollte ja dann besser direkt in die Batterie als eingespeist zu werden um die Batterie mit AC zu laden… aber wenn du Batterie schon voll war geht’s nicht anders bevor sie zu nem gewissen Punkt entladen wurde… Bin da jeweils nicht sicher ob das passiert, was gewollt war oder nicht
-
@waly_de das ist das was ich meinte: Erstens scheint das Script erst mal etwas, was 'null' ist als Ladeleistung zu setzen, bevor es die Ladung einschaltet (nicht so schlimm, aber vielleicht interessant). Dann wenn es mit dem Überschuss knapp wird, versucht er die Ladeleistung runter zu regeln, was aber ja nicht geht, da die Ecoflow immer mit ˜88W oder so lädt, auch wenn du 19 schickst (wobei ich schon ExcessChargeOffsetPower auf -100 habe, sonst würde dauernd mehr geladen als überschuss da ist). Dann wird effektiv Netzstrom verbraucht, die Ladung wird aber nicht abgebrochen, es wird aber auch nicht eingespeist. Ist das das gewünschte Verhalten?!
-
@foxthefox Hey meinst du die Helligkeit der LED-Beleuchtung vom Smartplug?
Ja die kann man über die App ändern.ist es möglich, das es hier drin ist?
/thing/property/set:0a36102018352001280138034002488201580170ddbb9d8006800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
Und man kann den Überlastschutz wählen zwischen 1000 W und 2500W
/thing/property/set: 0a3d0a0308e8071020183520012801380340024889015003580170858cae8006800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
kann damit was angefangen werden?
-
@foxthefox ist die Helligkeit nicht schon hier drin ?
0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW52ZDH4SF66xxxx.data.plug_heartbeat_pack.brightness
Max. Power hier:
0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW52ZDH4SF66xxxx.data.plug_heartbeat_pack.maxWatts
Die ersten Mitschnitte ware durch die neue Firmware der Smartplugs und vom Powerstream, dass man die Berücksichtigung der Smartplugs für den Haushaltsstrom oder Energiebedarf ein oder ausschalten kann.
KAnn ich gerade leider durch zu wenig Sonne nicht richtig testen.
-
@sirdir Jein... Wünschenswert wäre, wenn 0 als Ladeleistung gesendet dass auch 0 Leistung hieße. Aber das macht das Teil eben nicht.
Du kannst das Verhalten aber ganz gut mit den Parametern anpassen.
Hier mal eine Konfiguration, die besser zu Deiner Vorstellung passen dürfte.
Dazu solltest du zum Schalten der Delta dann "chgPause" der Delta verwenden.
Es ginge auch dem Shelly... aber ich weiß nicht ob das ständige ein und ausschalten (das ich ja in der Standardkonfig abfange) so gut für den Speicher ist.//**************************************** // Überschussladung: //**************************************** ExcessCharge: true, //Überschussladung AN/AUS (true/false) //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower", //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc", ExcessChargeSwitchMin: 0, //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. ExcessChargeMaxPower: 2000, //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt ExcessChargeOffsetPower: 0, //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. ExcessChargeStartPower: 10, //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers ExcessChargeStartPowerDurationMin: 0, //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird. //---------------------------------------- // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose: // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist: // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren //---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", ExcessChargeSwitchOn: 0, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 1, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //---------------------------------------- // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose: //---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: //ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: //ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ExcessChargeSwitchOn: true, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //ExcessChargeSwitchOff: false, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //---------------------------------------- //****************************************
Hier sind alle Verzögerungen ausgeschaltet. Der Speicher wird ab einem Überschuss von 10 W ein, und bei 0 sofort ausgeschaltet.
Es kann aber sein, dass wegen Verzögerungen in den Messungen das ganze anfängt zu "schwingen" und der Speicher ständig ein und ausgeschaltet wird. (Wie gesagt, ich kann das hier nicht testen, dafür gibts zu wenig Sonne)
Wenn Das passiert setzte bitte wieder ExcessChargeSwitchMin auf > 0.
theoretisch geht auch sowas wie 0.5 für 30 Sekunden.Bin gespannt, ob das für Dich besser klappt.